  1. [11]
    سيدرا علي
    سيدرا علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الأخ الكريم محب المصطفى :
    المشكلة تكمن أن استطاعة المكيفات المركبة غير كافية لتشغيلها في مثل هذه الشروط الحرارية الكبيرة و في هذه الحالة الضواغط تعمل باستمرار و على طول دون توقف و من الطبيعي ان تتعطل لأنها تعمل بحمل كبير مثل اللي عندو سيارة و عم يحاول يطلع فيها جبل عالي فهو بحاجة لمحرك باستطاعة مناسبة ليطلع الطلعة .
    في حالتك يمكن يكون أيضأً داخل المعمل انتشار لأبخرة و غازات ناتجة عن انصهار المعادن و عمليات الاحتراق و هذا يؤثر على المردود أيضاً .
    لذلك الحل يكون بعمل دراسة مناسبة للمكان و تكبير استطاعة الضواغط لتكون قادرة على العمل بمردود جيد ولا تحاول اصلاحها لانها ستكلفكم اموالاً ثم تعود و تتعطل لذلك عالجوا المشكلة من جذورها و هذا بغض النظر عن نوعية و ماركة المكيفات .و لأخذ العلم مكيفات بترا لديها مشاكل في تصميم المبخرات حيث انها لا تتم عملية التبخير داخلها بنجاح و يبقى جزء كبير من السائل لا يتحول الى غاز و هذا الكلام من واقع عملي و هذا الشيء يؤثر على عمل الضواغط لذلك نرى ان الضواغط المركبة في مكيفات بترا كثيرة الأعطال يرجى الانتباه لهذه النقطة .

    0 Not allowed!



  2. [12]
    محب المصطفى
    محب المصطفى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,,
    اختي الفاضلة سيدرا علي***
    شكرا لكي على الرد الممتاز والمامك بالموضوع من جميع جوانبه
    وللعلم عملت لدي شركة بترا واستطيع ان احدد اخطاء التصنيع فيها
    اما ما انا فيه شعرت اني تعطل تفكيري في هذه المشكله
    ولذلك لجئت للموقع لحلها
    وقدخطر ببالي ان ابدل الغاز بدل غاز التيريد(r

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محب المصطفى
    محب المصطفى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وقدخطر ببالي ان ابدل الغاز بدل غاز التيريد(r22)تبديله بغاز (r402)للتجميد


    محب المصطفى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    وائل فريون
    وائل فريون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب المصطفى مشاهدة المشاركة
    وقدخطر ببالي ان ابدل الغاز بدل غاز التيريد(r22)تبديله بغاز (r402)للتجميد


    محب المصطفى
    وانا مستعد اورد لك الفريون بسعر مناسب انا زيك جديد بشركة فريون وعايز اعمل اى منظر هناك ولا حاجة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    حسون حلب
    حسون حلب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية حسون حلب


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم: أخي الكريم كلام الأخت سيدرا صحيح تماما ولذلك عليك القيام بدراسة للحمل الحراري بشكل دقيق ومن ثم ايجاد نظام تكييف مناسب وأنا أعتقد أن نظام الشيللر ملائم لما وصفت من ظروف
    أم اذا لمتكن الظروف تسمح بذلك فعليك أن تؤمن هواء ذو درجة حرارة ملائمة لوحدات التكثيف
    والله الموفق

    0 Not allowed!



  6. [16]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسون الملعون مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم: أخي الكريم كلام الأخت سيدرا صحيح تماما ولذلك عليك القيام بدراسة للحمل الحراري بشكل دقيق ومن ثم ايجاد نظام تكييف مناسب وأنا أعتقد أن نظام الشيللر ملائم لما وصفت من ظروف
    أم اذا لمتكن الظروف تسمح بذلك فعليك أن تؤمن هواء ذو درجة حرارة ملائمة لوحدات التكثيف
    والله الموفق
    اوافق الاخ حسون

    مـــــــا شاء الله مجهود متميز من الاخوة الاعضاء وجواب شافي مـــا شاء الله
    تمنياتي لكم بالتوفيق

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  7. [17]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوانى عفوا
    كيف يتثنى لتكيف عادى ان يعمل على تبريد من درجة حرارة 200 مئوية
    الى 24 مثلا
    اعتقد انا فى معظم هذة التطبيقات تستخدم اجهزة تشلير
    لان استخدام مكيف عادى بالطبع يؤدى الى احتراق الكمبريسور

    0 Not allowed!



  8. [18]
    محب المصطفى
    محب المصطفى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكورين جداً على الجهود الجبارة والأجوبة النيرة والتي تدل على تفاعلكم معنا ......
    ولكن ....
    أقول إلى الأخوة الذين اقترحوا أن يكون تشيلر
    أن المكان كبير جداً والتبريد يجب أن يتركز في أكثر من مكان ....
    وخاصة غرف التحكم

    فلا يصلح أن نضع وحدة تشيلر

    ولا أطلب أيضاً أن تنزل الحرارة من 200 - 27 ولكن ما أطلبه هو أن يتم تنزيل الحرارة إلى درجة منطقية بحيث يستطيع المشغل أن يتحملها .......

    وأكرر شكري إلى كل من اجتهد في الأجابة لحل هذه المشكلة .....

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
    أخوكم
    محب المصطفى .......

    0 Not allowed!



  9. [19]
    nemra1
    nemra1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    ان الظروف المناخية التى تتحدث عنها تعتبر قاتلة لأى جهاز تكييف يعتمد على الهواء لتبريد المكثف Air Cooled
    لزا انصحك باستخدام اجهزة تكييف تعتمدعلى المياة لتبريد مكثفاتها
    Water Cooled باستخدام (ابراج تبريد)
    حتى تضمن تبريد وسيط التبريد(الفريون) بكفاءة و عدم ارتفاع ضغط وسيط التبريد نتيجة للحرارة العالية المحيطة بالأجهزة

    0 Not allowed!



  10. [20]
    nemra1
    nemra1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    على فكرة الأجهزة يمكن تغير مكثفاتها الى مكثفات تبرد بالماء بعمل بعض التعديلا و توصيلهما الى برج تبريد بتكلفة ليست باهظة بالمقارنة بتكلفة تغير النظام بأكملة.... و اللة الموفق.

    0 Not allowed!



  