دورات هندسية

 

 

"موضوع جديد" العطـــــل ايــه اعرفــه وقولنـــــــا عليـــــه

صفحة 3 من 16 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 152
  1. [21]
    كريم مجدى
    كريم مجدى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    رد على العطل ايه

    انا شايف وضع البلاور في مكان غير صحيح

    0 Not allowed!



  2. [22]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2
    اخى الكريم شكرا لتجاوبك معنا
    لكن وضع المراوح سليم ولايوجد تعديل فيه

    0 Not allowed!



  3. [23]
    عبدالغفارعبدالعزيز
    عبدالغفارعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    العطل الاول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركات
    بالنسبة للعطل السابق ان شايف ان المشكلة مش فى وضع البلاور لكن من القراءات الموضحة على النموذج من الممكن ان يكون البلاور متوقف عن الدوران لان ضغط السحب والسوبر هيت منخفضين جدا ايضا ضغط الطرد منخفض وبعدين الا يوجد وسائل حماية l.p and HP

    0 Not allowed!



  4. [24]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2
    شكرا يا باشمهندس على ردك لكن ارجو التوضيح اكثر بمعنى انه :-

    صحيح ان توقف المروحه ( البلاور) سبب من اسباب انخفاض ضغط ال low
    لكن اذكر لنا كيف عرفت ان ال super heat منخفض وكيف يتم قياسه وهل انخفاضه هو سبب يبين توقف المروحه ( البلاور )

    0 Not allowed!



  5. [25]
    المنتسب
    المنتسب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المنتسب


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 89
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بالنسبة للعطل الاول من الواضح من الرسم والقراءات التالية
    hi = 9.2 bar = 133 psi
    low = 2.5 bar =36 psi
    ودرجة الغرفة 25c
    ومنه ان االضغط العالى منخفض
    وكذلك المنخفض حيث الضغط المنخفض المفروض عند درجة حرارة 25 بتخفيض 7 او8 درجات الفرق بين الغرفة والفريون يكون درجة التبخر المفروضة حوالى 17 التى عندها الضغط 105
    ولكن لم يذكر فى الصورة درجة حرارة خط السحب ولا درجة حرارة خط السائل الذى يمكن منهم تحديد اذا كانت الشحنة ناقصة وذلك بتحديد السوبر هيت والصب كول منهم وكذلك درجة حرارة خروج الماء وشكراااااااااااااااااااااا ( غالبا او الظاهر من البيانات المعطاه انه نقص شحنة مع التعليق على وضع الاكسبنشن )

    0 Not allowed!



  6. [26]
    المنتسب
    المنتسب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المنتسب


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 89
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بالنسبة للعطل الثانى

    الاجابة الصحيحة هى The servo motor of 3 way valve has bruny out
    وذلك لان الملاحظ من الصورة ان درجة حرارة دخول الماء الى ملف التبريد وهى 25 تقريبا هى نفسها درجة الخروج وذلك لان موتور 3way valve يجعل الماء يمر مباشرتا بعمل امرار جانبى على ملف التبريد دون السماح بالمرور الى ملف التبريد يبقا اكيد البتاع ده بايظ ياجماعة حد يروح الريحانى يجيب لنا واحد وشكررررررررررررررررررا

    0 Not allowed!



  7. [27]
    عبدالغفارعبدالعزيز
    عبدالغفارعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لمعرفة السوبر هيت ناخذ درجة الحرارة علىخط الراجع قرب الكمبرسور وبعد ذلك ناخذ الضعط على خط الراجع وبعد ذلك ناخذ درجة الحرارة المقابلة لهذا الضعط اما من عدادات الشحن او الجدول المعدل لذلك وبعد ذلك نطرح الدرجة التى اخذت من على خط الراجع والدرجة المقابلة للضغط السحب بالنسبه لغار 22 افضل درجة سوبر هيت من 10 الى 12 اتمنى ان تكون استطعت ان ارسل وجهة نظرى وبناءا على ذلك اقترحت السبب توقف البلاور

    0 Not allowed!



  8. [28]
    عبدالغفارعبدالعزيز
    عبدالغفارعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة الاعزاء الاسباب المترتيبة على انخفاص او ارتفاع السوبر هيت اولا احتراق ملفات الكمبرسور فى حالة ارتفاعه وكسر البساتم او تالفه اذ انخفض السوبر هيت وخروج الزيت من الكمبرسور .

    0 Not allowed!



  9. [29]
    محمد مصطفى محمود
    محمد مصطفى محمود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ارجو معرفة كيفية تحميل الصورة

    0 Not allowed!



  10. [30]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2
    اخى العزيز اضغط على الرابط واختار free من الجدول وانتظر العد التنازلى ثم ادخل الكود اللى فى الصوره ثم ابدأ التحميل

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 16 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 13 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML