دورات هندسية

 

 

"موضوع جديد" العطـــــل ايــه اعرفــه وقولنـــــــا عليـــــه

صفحة 12 من 16 الأولىالأولى ... 28 9 10 11 1213 14 15 16 الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 152
  1. [111]
    زيد سمير المعمار
    زيد سمير المعمار غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية زيد سمير المعمار


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Post

    the chilled waterpump is rotating in reverse

    0 Not allowed!



  2. [112]
    زيد سمير المعمار
    زيد سمير المعمار غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية زيد سمير المعمار


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    العطل هو نقص في الشحنة كما تشير الضغوط في الرسم

    0 Not allowed!



  3. [113]
    محمد رزق السيد
    محمد رزق السيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    العطل الاول ضغط السحب منخفض و يحتاج لتزويد الجهاز بالفريون

    0 Not allowed!



  4. [114]
    محمد رزق السيد
    محمد رزق السيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المضخة تدور فى اتجاه عكسى ومياه التبريد غير نقيه مما يجعل درجة التبريد مرتفعة

    0 Not allowed!



  5. [115]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2
    الاخ

    حمدى الطائر
    بدايه من العطل السادس سوف تكتب الاعطال باللغه العربيه
    بناء على طلب الاعضاء
    واتمنى لك الايتفاده الكبرى من الموضوع

    0 Not allowed!


    الشــــــــكر شئ اكيد.......
    وفى انتظــــــــــــــــــــــــــارالمزيد.

  6. [116]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2

    العطل السادس


    0 Not allowed!


    الشــــــــكر شئ اكيد.......
    وفى انتظــــــــــــــــــــــــــارالمزيد.

  7. [117]
    محمد رضوان الشيخ
    محمد رضوان الشيخ غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    العطل في غلط في التركيب السلني فلفsolnoy valve
    موقعه يجب ان يكون في الخط الراجعsction line

    0 Not allowed!



  8. [118]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2

    ارجوا التوضيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رضوان الشيخ مشاهدة المشاركة
    العطل في غلط في التركيب السلني فلفsolnoy Valve
    موقعه يجب ان يكون في الخط الراجعsction Line
    ارجوا التوضيح وكتابه رقم العطل فى الرد

    0 Not allowed!


    الشــــــــكر شئ اكيد.......
    وفى انتظــــــــــــــــــــــــــارالمزيد.

  9. [119]
    تمام الأصبحي
    تمام الأصبحي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    العطل السادس : يخرج سخان صندوق المرفق من الخدمه عند تشغيل الضاغط .
    عند بداية تشغيل الدائره يعمل السخان على فصل الزيت عن وسيط التبريد . وبعد ذلك يعمل التيمر على تشغيل الضاغط وفصل السخان حتى لا يسبب حمل حراري على الضاغط .

    0 Not allowed!



  10. [120]
    ABD F
    ABD F غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز الموضوع رائع ويستحق الشكر

    0 Not allowed!


    بتصميمم والأمل يحيى الأنسان
    ABD F

  
صفحة 12 من 16 الأولىالأولى ... 28 9 10 11 1213 14 15 16 الأخيرةالأخيرة