دورات هندسية

 

 

ربط مولدة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    وليد عباس سعيد
    وليد عباس سعيد غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ربط مولدة



    السلام عليكم
    ارجو مساعدتي في كيفية ربط مولدة مع مستشفى مثلا تعمل اوتوماتيكيا اي عند انقطاع الكهرباء تشتغل المولدة مباشرة وجزاكم الله خيرا

    من مواضيع وليد عباس سعيد :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    التقني
    التقني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2002
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ياعزيزي هناك أجهزه خاصة لذلك ..

    وأيضا على حسب سعة المولد ..

    ولكن المولد يحتاج إلى فترة للتشغيل قبل الدخول في الخدمة
    لذلك من الافضل تركيب بطاريات او منظومة Ups لضمان عدم انقطاع
    التيار الكهربي لمنشأة مهمة مثل المستشفى ..

    0 Not allowed!



  3. [3]
    iafify
    iafify غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ببسا يوجد ما يسمى بال ATS او Automatic Transfer switch الذي يتصل بالشبكة والمولده في نفس الوقت ويتحكم في ايهما يغذي حسب حالة التيار عن طريق Motorized C.B

    0 Not allowed!



  4. [4]
    yazeedisaied11
    yazeedisaied11 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لانه المستشفة مبني بيحتوي على اجهزه حساسة لانقطاع الكهرباء و لانه المولد بحتاج لفترة من الزمن للتشغيل حتى يصل 100% من السرعة لازم تفكر قبل باستخدام UPS لفترة بين انقطاع الكهرباء و تشغيل المولد


    - لتشغيل المولد مع اي خط كهرباء لازم يكون في عندك يبليئرة change over هى الدئرة بتحتوي على كونتاكتورات و تايمر , الكونتاكتور الاول بتحسس وجود كهرباء من الشبكة و الثاني للتشغيل .


    المهم الدائرة موجودة عندي برسلها لك في اقرب وقت اذا انشاء الله

    0 Not allowed!



  5. [5]
    yazeedisaied11
    yazeedisaied11 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عفوا .................................................. ......................................المستشفى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    omer_alanbaqy
    omer_alanbaqy غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    sfeferferwerewrr33333333

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Eng.ABOhosein
    Eng.ABOhosein غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 69
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الربط يحتاج لعدة أمور كما تفضل المهندسين...

    لعل من أهمها معرفة أحمال الطوارئ لديك .. فليست كل الأحمال ستربط على المولد، وكذلك تحتاج إلى تقسيم احمال الطوارئ ألى قسمين .. قسم يحتمل الانقطاع لمدة بسيطة يربط بالمولد مباشرة ..و قسم لا يحتمل أي أنقطاع يربط عن طريق الــ`ups مثل"السيرفرات، الاجهزة الخاصة بالمراقبة الامنية، الأجهزة الطبية، غرفة العمليات....... ..... " بعد تحديد الاحمال وتقسيمها تستطيع التاكد من قدرة المولد على التغطية.

    الموضوع كبير جداً وأنا مهتم به بصراحة ..أتمنى من الجميع أن يثري هذا المحتوى بما لديه من خبرات

    تحياتي،،،

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حسام فرهاد
    حسام فرهاد غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية حسام فرهاد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كما تفضل الزميل التقني نحن لدينا هنا حمل لا يجوز إنقطاع التيار عنه على الأقل معضمه فمنبع تغذية يجب أن يكون كمرحلة أولى وبسيطة ريثما تعطي المولدة التوتر النظامي المغذي للحمل
    ولكي تكون أوتوماتيكية يجب أن يكون لدينا دارة مكونة من بادئين واحد لتغذية الحمل عن طريق الشبكة والأخر عن طريق المنوبة أو المولدة وعبر الوصلات والريليهات والتلامسات المساعدة والمؤقتات الزمنية المناسبة نستطيع تغذية المستشفى وضمان عدم إنقطاع التيار عنها مع العلم أنه بعد وصول المولدة للتوتر الطبيعي تقوم بشحن المنبع الدائم الذي ينوب عنها لحظة إنقطاع التيار في الشبكة .
    أرجو الرد
    وشكراً .....

    0 Not allowed!


    {{{{{{HOSAM{{{{{

  9. [9]
    حسام فرهاد
    حسام فرهاد غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية حسام فرهاد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أن هذه الدارة يا زميل تشبه إلى حد كبير دارة التحكم بإتجاه دوران محرك كهربائي ولكن مضاف عليها ريليهات ومؤقتات زمنية ودارات إضافية للتحكم بمعطيات المحرك الميكانيكي الذي يعطي الحركة للمولدة .
    وشكراً...

    0 Not allowed!


    {{{{{{HOSAM{{{{{

  10. [10]
    majdbasm
    majdbasm غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ستحتاج الى ats وممكن ان تستخدم مولد يعطيك القدرة المطلوبة خلال 30 الى 60 ثانية ولكن هذا لايغنيك عن ال ups للأجهزة الحساسة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة