دورات هندسية

 

 

متخصصون كارير

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    elsa7er
    elsa7er غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    متخصصون كارير

    جهاز تكييف 3 حصان سقفى عند شحن الجهاز وجد انة يعمل ثلج على المبخر و ماسورة السحب و الكبس و ماتور الكمبروسر علية ثلج و يفصل أوفرلود مع العلم بأننى قمت بنظافة الدائرة و عمل فاكيوم للجهاز للعلم ان الجهاز تم شحنة على درجة 50 فى جو الشتاء فما هو العيب

  2. [2]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الأخ الفاضل .
    1- راجع عمل مروحة المبخر .
    2- راجع تنظيف المبخر تنظيفا جيدا بين المواسير و الزعانف .
    وبالتوفيق