    سؤال لحاسبي الاحمال الحراريه

    من المعلوم انه عند حساب الاحمال الحراريه نأخذ في ألاعتبار الحمل الحراري الناتج عن الابواب والشبابيك لأيجاد قيمة

    1 - overall Heat Transfer Coefficient------------------- U


    2 - Shad coefficient
    لادخالهم الي البرنامج او القيام بالحسابات يدويا
    السؤال من اين لي بالجدوال التي تحدد هذان المعاملان مع العلم اني استخدم برنامج الهاب

  2. [2]
    عبود_فتحي
    عبود_فتحي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 136
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 2
    الاخ ريان اذا كان مقصود من سؤالك حساب overall Heat Transfer Coefficient فيتم ذلك حسب طبقات المتعمله في جدارن والاسقف حسب سماكتها و هنالك كودات خاصه بالعزل الحراري و يوجد هناك امثله عليها فلكل جدار مقاومه حراريه مختلفه حسب ما ذكرت انفا.
    اما بالنسبه Shad coefficient فهي تعتمد بالعاده على المصنع و لكن يوجد جدوال موجوده في اشري خاصه لهذا عامل
    و ارجو اني وصلت لطلبك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ryan
    ryan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 2

    لا أعلم كيف أعرض الصوره هل من معلم

    عذرا أخي الموقف في الصوره التي لا أعلم طريقة لعرضها في المشاركة
    في الصوره ستجد اني مطالب حسب نوع ومساحة الشباك والزجاج المستعمل ان اضع قيمتان
    Over all heat transfer coefficient
    shade coefficient
    انا اتعامل مع الوضع بطريقه نوعا ما قديمه حتي قرأت انه هناك منظمه تدعي
    NFRCوهي مختصه بوضع ما يسمي Rating ل الابواب ولاشبابيك بها هذان المعاملان تبعا ايضا للمساحه والنوع وهنا يكمن السؤال من أين هذا ال Rating وشكرا علي الاهتمام

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  4. [4]
    ryan
    ryan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 2
    الا من مجيب

    0 Not allowed!



  5. [5]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    أخي الكريم

    يوجد جداول مفصلة في كتابashrae ـ Ch 27 أو Ch28

    كما يمكن طلب هاتين المعلومتين من مصنع الزجاج

    أنواع الزجاج متفاوتة والمواد العازلة فيها مختلفة

    أنسب طريقة هي الحصول على نوع الزجاج ثم الاتصال بالمصنع للسؤال عن هاتين القيمتين

    لك أطيب تحية

    0 Not allowed!



  6. [6]
    hitman
    hitman غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    أعتقد أن ما يسأل عنه الأخ هو معامل التوصيل للزجاج Over all heat transfer coefficient وكذلك معامل التظليل للزجاج shade coefficient وهما كما أعلم على النحو التالي :
    معامل التوصيل للزجاج U : الزجاج نوع عادي (مفرد) 6.7 [W/m2/k ]
    الزجاج نوع دبل (مزدوج) 3.5 [W/m2/k ]
    أما معامل التظليل F : الزجاج شفاف 0.96
    الزجاج معتم 0.51
    الزجاج عاكس 0.28
    وبالتالي يصبح لدينا إدخال المعطيلت للبرنامج حسب الزجاج فمثلا :
    لدينا زجاج عادي شفاف يكون U=6.7 ويكون F= 0.96
    لدينا زجاج دبل عاكس يكون U=3.5 ويكون F= 0.28
    وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأنواع .
    والشخص الذي يحدد نوع الزجاج هو الزبون حيث يعطي المهندس الدارس نوع الزجاج الذي يريد تركيبه في المشروع.