حدثت مشكلة معي في الخزان الارضي وانا مهندس حديث العهد ...
المشكلة وما فيها قمت بعمل فرشة النظافة أولا ومن ثم قمنا بعمل مباني من الطوب مقاس 20 سم لحماية العزل وقمنا بوضع العزل طبقتين لفائف بيتومين كل طبقة 4 مل وقمنا بلصقة بواسطة البرايمر على الطول على المباني بدون لياسة المباني ... طبعا الان بعد ما انتهينا من العزل سوف نقوم بعمل الارضية المسلحة مع الحوائط المسلحة فعند أستلامي للحديد وبعد ماقمنا بالاذن بالصب وجدنا تهريب بالعزل أثناء الصب فما العمل أذاكان حجم التسليح أكثر من 2 طن حديد ؟ . علما أنه لايوجد مياه جوفية بالمنطقة .
وهل توافقنني على هذين الحلين أم لا :
1- نقوم بلياسة المباني من الخارج ونقوم بوضع مادة مانعة للرشح (أذاكانت تعمل هذه المادة من الداخل أيضا ) .
2- نقوم بلياسة المباني من الخارج ومن ثم نقوم بعمل بلصق طبقة واحدة من الخارج (ناحية الردم غير محمية ) .