    (كيف يمكننا توصيل عوامه تانك علوي علي موتور 3فاز)
    يتم توصيل العوامة في دائرة الكنترول وليس في دائرة القوى
    اي يتم توصيل العوامة علي التوالي مع ملف كونتاكتور تشغيل الموتور

    0 Not allowed!



  2. [42]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال قانون القدرة

    P=3VIcosΦ ..حيث P هى إجمالي الكيلو وات الذي تم حسابه و V هو جهد الفازة وهو 380 او 220 فولت
    cosΦفي معظم الدول = 0.8
    ومن هذا القانون نحسب قيمة التيار I وهو اجمالي التيار المسحوب
    والذي من خلاله نختار مساحة مقطع السلك او الكابل..وكذلك نختار القاطع المناسب
    من الجداول ....
    I =P/cosΦ *3V وتحذف 3 وcosΦ في حالة الفاز الواحد والنيوترال اى 220 فولت

    القيم التاليه هى القيم ال standard التى يتم العمل بهااختيار القواطع المناسبة لسمك الاسلاك

    السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير

    السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير

    السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير

    السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير

    السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير

    السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير

    السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير

    الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير

    الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير

    الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير

    الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير

    الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير

    الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير

    الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير

    الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير

    الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون 400 أمبير



    السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير

    السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير

    السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير

    السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير

    السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير

    السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير

    السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير

    الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير

    الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير

    الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير

    الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير

    الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير

    الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير

    الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير

    الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير

    الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون 400 أمبير



    ملاحظة/ عند اختيار الكابل والقاطع يفضل زيادة 10%
    تحسبا للفواقد..والمسافات

    والله أعلم.......

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  3. [43]
    عبد الرحمن الشيخلي
    عبد الرحمن الشيخلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    رحمه الله والديك وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  4. [44]
    زياد 22
    زياد 22 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حرفي كهربائي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    كل عام ونتم بخير
    سوال يا مهندسين

    عندي محرك ثلاث فيز 220 فولت قدرته 50 حصان يبعد عن مصدر الكهرباء 300 متر
    كم يكون مساحه مقطع الكيبل؟

    وكيف طريقه حساب المقطع ياريت القانون يشرح لي اذا الكيبل المستخدم مصنوع من النحاس

    وجزاكم الله خير
    السلام عليكم لا يوجد محرك بهذه القدرة يعمل ب 220 فولت تأكد من مواصفات المحرك لنساعدك في الأجبة

    0 Not allowed!



  5. [45]
    علاء برعى
    علاء برعى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نرجوا التوضيح 3 ph ولا 220 فولت

    0 Not allowed!



  6. [46]
    mohamed tallat
    mohamed tallat غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية mohamed tallat


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى الكهربائيين انا عضو جديد اطلب منكم ارسال جدول الكابلات سريعا مع جزيل الشكرررررررررررررررررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!


    محمد طلعت

  7. [47]
    المشاعلي
    المشاعلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    الله يهديكم حد يعطيلي جدول مساحات المقطع

    0 Not allowed!



  8. [48]
    المشاعلي
    المشاعلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بسم الله الرحمن الرحيم م

    0 Not allowed!



  9. [49]
    المشاعلي
    المشاعلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    افادكم الله يقبطان علي

    0 Not allowed!



  10. [50]
    المشاعلي
    المشاعلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    الهندسه الكهربئيه

    جزاك الله ياخ اشرف والله انا وصلت العوامه فدائره كونترول بس علي 240 فولت لكن كنت عاوز اعرف الرسمه ازاي

    0 Not allowed!



  