    مساحة المقاطع لمصادر التغذية To Mcc/switchgear/ups/....ect

    معذرة اخواني على التاخر.
    وضعت جدول مساحة المقاطع لمصادر التغذية(from Switchgear To Mcc Or
    Another Switchgear)او ما يقارن بهذا
    بفقدان توتر بنسبة 2.5% و اعتبار ان المقطع مدفون في الارض,عند توتر 400v او 380v, و معامل قدرة 0.8
    هذه الجداول كالمرجع المستخدم في المنشات الصناعية وحقول البترول لتحديد مساحة المقاطع.
    يتابع في القريب باذن الله.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [23]
    sooltan
    sooltan غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مساء الخير
    لوسمحتوا انا عندي كمبروسر 150 حصان ويبعد عن القاطع الرئيسي 65 متير كم احتاج حجم الكيبل الي استخدمه

    0 Not allowed!



  4. [24]
    احمد العلاقى
    احمد العلاقى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا هذا المحرك يعمل ستار/دلتا وذلك لتقليل تيار البدءفنقوم بحساب مساحة المقطع على هذا الاساس
    القدرة =جذر 3*التيار*الجهد *معامل القدرة
    نجد ان التيار = 70.62ثم نقوم بقسمة هذة القيمة على جذر 3لان المحرك يعمل ستار /دلتافيكون الناتج هو 40.5وبالتالىتكون مساحة المقطع المستخدم هى 4*16او4*25

    0 Not allowed!



  5. [25]
    DESKTOP
    DESKTOP غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية DESKTOP


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1

    cable size of a 110kW motor

    assalamou aleikoum wara7matou allah

    we have a motor of 150HP=110kW
    i think that the motor is 3 phase and work with a voltage of 400V


    : in this case

    .you can chose a cable of 3x50mm2
    alternative 3x70mm2
    See attached file
    the excel sheet is my own programe based on NEN1010""dutch standard

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [26]
    سوسونوسو
    سوسونوسو غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    كيفية حساب القدرة الكهربية

    أخى العزيز أود أن أوضح :
    P=3VIcosΦ

    V:PHASE VOLTAGE=220 VOLT

    وأحيانآ يتم الحساب على جذر 3 مضروبه V

    هنا V: LINE VOLTAGE =380 VOIL

    cosΦ:power factor

    0 Not allowed!



  7. [27]
    عزوالدين
    عزوالدين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا الاخ نزار عكو

    0 Not allowed!



  8. [28]
    DESKTOP
    DESKTOP غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية DESKTOP


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسونوسو مشاهدة المشاركة
    أخى العزيز أود أن أوضح :
    P=3VIcosΦ

    V:PHASE VOLTAGE=220 VOLT

    وأحيانآ يتم الحساب على جذر 3 مضروبه V

    هنا V: LINE VOLTAGE =380 VOIL

    cosΦ:power factor

    NOTE:

    The relation between phase voltage and line voltage is always squart(3)
    that's mean:


    in case of line voltage of 400V, the phase voltage is 230V = 400 x sqrt3


    in case of line voltage of 380V, the phase voltage is 220V = 380 x sqrt3

    0 Not allowed!



  9. [29]
    alhakimi
    alhakimi غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية alhakimi


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكر الف شكر

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده
    عدد خلقه وسعة ملكه
    وزنة عرشه ومداد كلماته

  10. [30]
    DESKTOP
    DESKTOP غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية DESKTOP


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DESKTOP مشاهدة المشاركة
    NOTE:


    The relation between phase voltage and line voltage is always squart(3)
    that's mean:


    in case of phase voltage of 230V, the line voltage is 230V x sqrt3= 400V



    in case of phase voltage of 220V, the line voltage is 220V x sqrt3= 380V
    sorry for a mass:) See the different between the previous reaction and this one