    أخواني بالتجول بالملتقي وجدت أن كثيرا من الأخوة يسألون عن موضوع ( غرف التبريد و التجميد ) وبداية من الموضوع التالي سأبدأ في تناول الموضوع ونظرا لتشعب الموضوع سيتم علي عدد من المرات أرجو من الله التوفيق ومنكم الدعاء .
    التبريد والتجميد

    موضوع غرف التبريد والتجميد يحتاج الي التسلسل في عرضه وكذا الصبر في قراته وللأستفادة التامة نقسم الموضوع الي التالي بيانة
    -1-جمع المعلومات عن الحيز المرادتنفيذه :-
    ا- حالة الجو الخارجي درجة الحرارة للجو الخارجي - الرطوبة - المبني - نوع المنتج المراد التعامل معه - مدة التخزين - التحميل اليومي للمنتج ودرجة حرارة دخوله وكذا درجة تخزينه ب- مخزن أو نفق .
    ج- نوع العزل الحراري و سمكه ( عزل بأستخدام الواح الأستيربور – البانلز)
    2-حساب الحملالحراري .
    الأحمال الحرارية لنظم التبريد والتجميد
    · الحمل الحراري الناتج من الحوائط .
    · الحمل الحراري الناتج من المنتج .
    · الحمل الحراري لتغير الهواء .
    · الأحمال الأخري ( الأضاءه – الأشخاص – المواتير – ماكينات الرفع - الخ )
    3-أختيار نظام التبريد .
    أختيار نظام التبريد يتوقف علي حجم المشروع فالأمر يختلف من كون المشروع محطة للتبريد و التجميد وكون المشروع غرفه أو غرفتين .
    4-أختيار الوحدات المطلوبه .
    يتم بعد تحديد الحمل الحراري و كذا الدراسة الجيدة و الموقع أختيار الوحدات المطلوبه وتختلف الوحدات كالأتي :-
    · حجم المشروع و تبعا لحجم المشروع يكون الأختيار بين ( نظام مركزي – وحدات منفصله ).
    · أمكانية وضع الوحدات الخارجية ( أستخدام تبريد هواء للمكثف – أستخدام الماء لتبريد المكثف ) .
    · نسب الرطوبة للمنتج .
    · الأختيار في بعض الأحيان بين ( التخزين – نفق كما في العمليات الصناعية )
    · التيار الكهربي بالمشروع .
    5-تنفيذأعمال التركيبات الميكانيكية.
    الأماكن المناسبة للوحدات الخارجية ( وحدات التكثيف )
    الأماكن المناسبة للوحدات الداخلية ( وحدات المبخر):-
    · التقسيم الأفضل لعدد المبخرات للحصول علي أفضل توزيع الهواء .
    · المواسير الحاملة لوسيط التبريد .
    · المتطلبات الضرورية للتركيبات الميكانيكية ( الحصر الجيد و المحترف )
    6-تنفيذ وحدةالتشغيل والتحكم.
    الدراسة الفنية للمتطلبات الكهربية :-
    · حساب الأحمال الكهربية للمعدات وعلية يتم أختيار:-
    1 – الكابلات
    الكهربية ( الناقلة للطاقة ) المطلوبة .
    2 - الكابلات الكهربية ( الناقلة لآشارات التحكم ) المطلوبة
    .
    * أختيار منظومة التحكم ( دائرة
    الكنترول (
    * أختيار أسلوب أذابة
    الثلج من المبخر .
    يتم أستكمال
    الموضوع علي مرات و القادمه ستكون لجمع المعلومات
    التبريد و التجميد

    موضوع غرف التبريد والتجميد يحتاج الي التسلسل في عرضه وكذا الصبر في قراته وللأستفادة التامة نقسم الموضوع الي التالي بيانة
    2- جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه :-
    ا- حالة الجو الخارجي درجة الحرارة للجو الخارجي - الرطوبة - المبني - نوع المنتج المراد التعامل معه - مدة التخزين - التحميل اليومي للمنتج ودرجة حرارة دخوله وكذا درجة تخزينه ب- مخزن أو نفق .
    ج- نوع العزل الحراري و سمكه ( عزل بأستخدام الواح الأستيربور – البانلز)
    2- حساب الحمل الحراري .
    الأحمال الحرارية لنظم التبريد والتجميد
    · الحمل الحراري الناتج من الحوائط .
    · الحمل الحراري الناتج من المنتج .
    · الحمل الحراري لتغير الهواء .
    · الأحمال الأخري ( الأضاءه – الأشخاص – المواتير – ماكينات الرفع - الخ )
    3- أختيار نظام التبريد .
    أختيار نظام التبريد يتوقف علي حجم المشروع فالأمر يختلف من كون المشروع محطة للتبريد و التجميد وكون المشروع غرفه أو غرفتين .
    4 - أختيار الوحدات المطلوبه .
    يتم بعد تحديد الحمل الحراري و كذا الدراسة الجيدة و الموقع أختيار الوحدات المطلوبه وتختلف الوحدات كالأتي :-
    · حجم المشروع و تبعا لحجم المشروع يكون الأختيار بين ( نظام مركزي – وحدات منفصله ) .
    · أمكانية وضع الوحدات الخارجية ( أستخدام تبريد هواء للمكثف – أستخدام الماء لتبريد المكثف ) .
    · نسب الرطوبة للمنتج .
    · الأختيار في بعض الأحيان بين ( التخزين – نفق كما في العمليات الصناعية )
    · التيار الكهربي بالمشروع .
    5 - تنفيذ أعمال التركيبات الميكانيكية .
    الأماكن المناسبة للوحدات الخارجية ( وحدات التكثيف )
    الأماكن المناسبة للوحدات الداخلية ( وحدات المبخر ) :-
    · التقسيم الأفضل لعدد المبخرات للحصول علي أفضل توزيع الهواء .
    · المواسير الحاملة لوسيط التبريد .
    · المتطلبات الضرورية للتركيبات الميكانيكية ( الحصر الجيد و المحترف )
    5 - تنفيذ وحدة التشغيل والتحكم .
    الدراسة الفنية للمتطلبات الكهربية :-
    · حساب الأحمال الكهربية للمعدات وعلية يتم أختيار :-
    1 – الكابلات الكهربية ( الناقلة للطاقة ) المطلوبة .
    2 - الكابلات الكهربية ( الناقلة لآشارات التحكم ) المطلوبة .
    * أختيار منظومة التحكم ( دائرة الكنترول ) .
    * أختيار أسلوب أذابة الثلج من المبخر .
    يتم أستكمال الموضوع علي مرات و القادمه ستكون لجمع المعلومات


    التبريد و التجميد (2 )

    2 - جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه:-

    - يتم الأتفاق مع العميل علي :-
    · نوع المنتج
    · كمية المنتج المستهدف .
    · الرؤية المستقبلية ( هل ينوي زيادة المساحة )
    - المعاينة :-
    · في حالة أن المبني مقام بالفعل يتم تحديد المكان المفترض من العميل ومدي صلاحيتة للعمل ففي كثير من الأحيان يكون أختيار العميل و فقا لرؤيتة التي يحددها عادة التوفير للمساحة أو أختيار مكان لغير مناسب لتركيب الوحدات .
    · في حالة أن الأرض خالية من أي مباني يجري التقسيم للمكان الي عنابر في حالة تنوع العنابر من حيث درجات التخزين المطلوبة ( من غير المعقول أن يتم أستخدام أرض خالية لعمل غرفة واحدة صغيرة نظرا لعدم جدوتها الأقتصادية عل الأقل في مصر ) .
    بعد ذلك يتم القياس للمساحه المستهدفه قياسا فعليا دقيقا و يتم رسم أفقي للمكان مع الأشارة الي أتجاة الشمال مع أفتراض مكان الأبواب ( يسهل عملية التخزين ) .
    * قياس درجتي الحرارة الجافه و الرطبة الخارجية .
    · في حالة أن المبني مقام يتم قياس نفس الدرجات داخل المبني .
    · في حالة المبني المقام يتم تحديد نوع العزل الحراري ( بأستخدام الواح الأستيربور – أستخدام البانوهات سابقة التجهيز ) .
    · في الحلة الثانية يتم الأتفاق مع مهنس مدني علي التنفيذ مع وضع القيود المطلوبه لأعمال التبريد .
    يتم مليء الجدول التالي و الأحتفاظ به كمستند من مستندات العملية نظرا لأهميتة في حساب الأحمال و كذا التعاقد .

    أسم القائم بالمعاينة ------------------------ التاريخ ------------------
    أسم المشــــــــروع ------------------------ المــالك ------------------
    عنوان المشـــروع ------------------- المدينة -------- البلد ----------


    درجات الحراره الخارجية ( التصميم )
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) في حالة المبني القائم .
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) للحيز المبرد .
    * الجافه --------- ف .
    * نسبة الرطوبة ------- %.
    الدرجات الخاصه بالحيز المبرد يتم تحديدها علي أساس المنتج ومن جداوال سيتم وضعها عند القيام بحساب الحمل الحراري .
    الأبعـــــــاد .
    مساحة الحائط الشمالي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الشرقي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الغربي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الجنوبي ------------- قدم 2
    مساحة الأرضية ------------- قدم 2
    مساحة السقف ------------- قدم 2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    المنتــــــــج :-
    نوع المنتج -------------
    كمية التخزين اليومي -------- باوند .
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    التيار الكهربي بالموقع .



    التبريد و التجميد (3 )

    حساب الحمل الحراري :-

    حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( DUNHAM- BUSH REFRIGERATION ENGINEERING MANUAL ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
    في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
    اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( WALL HEAT GAIN ) :-

    المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

    1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    * معامل النفاذية الحرارية
    يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
    · مرفق جدول يحدد المعامل
    بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
    ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( PRODUCT LOAD ) :-

    المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
    2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
    3 – كمية التحميل اليومي .
    * الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
    * قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
    الحمل الحراري للتنفس للمنتج
    الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
    ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( INFILTRATION – AIR CHANG LOAD):-
    فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

    الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
    رابعا الأحمال الأخري ( MISCELLANEOUS LOADS ) :-

    الأضاءة
    مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    المواتير
    معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / HP / ساعة * ---- HP الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    العمال
    عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة

    الأجمالي
    في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
    ** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
    تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .


  2. [2]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    التالي الجداول

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أخواني الأفاضل .
    يا تري أكمل الموضوع .
    و أشكركم ،

    0 Not allowed!



  4. [4]
    سيدرا علي
    سيدرا علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الأخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    شكرا لمجهودك الرائع و اتمنى أن تكمل الموضوع مع العلم أن عدم التعليق على الموضوع لا يدل على صغر قيمة الموضوع المطروح بل على العكس و هناك أشخاص يقرؤون ولا يعلقون لعدم إلمامهم بالموضوع أو لا يملكون أية إضافات تفيد البحث .
    أتمنى منك المتابعة و عدم الاحباط فأنت تملك معلومات جيدة و كبيرة أتمنى لك التوفيق .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ibraessa
    ibraessa غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ibraessa


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    موضوع جيد وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عمر محمد3
    عمر محمد3 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله ما شاء الله
    يا ريت تكمل الموضوع الشيق ده ولو تزودنا بامثله وموضوعات واقعيه من واقع الخبره
    وجزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    طرح مميز جداً ومفيد

    لك شكري الجزيل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م اشرف الكرم
    م اشرف الكرم غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية م اشرف الكرم


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,777

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 317

    اخونا الفاضل حسن محمد درويش

    لا ادري كيف اشكرك على تلك المعلومات الاكثر من مفيدة وقيمة

    واود ان اضيف على باستحياء
    بعض المعلومات البسيطة نسبة لما تفضلت به انت

    وهي خاصة بمواصفات انشائية
    لما يجب ان تكون عليه المستودعات التبريدية المركزية من واقع خبرتي العملية والنظرية في انشاء تلك الثلاجات المركزية
    -----------------------------------------------------

    - درجة الحرارة تكون -30 للتجميد وتصل الى + 4 للمنتجات الطازجة (الفريش)

    - تشير الابحاث العالمية انه يمكن تعقيم التمور بتجميدها الى درجة -18 لمدة 10 ساعات

    - يمكن اضافة توصيلات تغذية مياه داخل الثلاجات لاغراض التنظيف مع وجود الصرف اللازم

    - المبخرات يجب ان لا توضع في مواجة فتحات ابواب المستودع المبرد بل عكسه

    - يجب دراسة تصريف المياه الخارجة من المبخرات وحتى لا تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة بالثلاجات مما يسبب انسدادات وتسريب مياه

    - يجب ان تكون مناطق التحميل والتنزيل ايضا مبردة لتشكل منطقة عزل تقلل من فاقد التبريد اذا ما تم فتح الثلاجات الى الخارج مباشرة

    - يجب وضع ستائر هوائية لمنع تسرب الهواء من ابواب الثلاجات

    - يمكن استخدام الابواب السريعة الغلق مع حساسات كهربائية ارضية (Electrical loop) لفتحها وغلقهاخلال 30 ثانية حين مرور الفوركلفت على الحساسات وذلك لتقليل الفاقد في التبريد بين المناطق المبردة والمناطق المكيفة.

    - يجب احكام غلق بوابات التنزيل والتحميل للثلاجات ( بمنطقة التحميل والتنزيل المبردة ) بوضع ابواب رأسية معزولة بالبوليوريثين (Sectional Doors) وبوضع حماية خارجية حول السيارات الناقلة (Shelter)

    -افضل انواع حوائط واسقف الثلاجات تكون من الواح ( Injected polyurethane panels) معزولة بالحقن بمادة البوليوريثين

    - يجب حماية الواح الحوائط الداخلية للثلاجات بمصد خرساني بطول المحيط الداخلي للثلاجات

    - يجب حماية مداخل الابواب بوضع مواسير مصبوبة بالخرسانة ومثبتة بالارضيات بحديد تسليح

    - يجب عزل الارضيات الخرسانية للثلاجات بعازل حراري مناسب ويكون قطاع ارضية الثلاجة كالتالي:
    1 - من 15-20 سم خرسانة مسلحة للارضيات محمية بطبقة ايبوكسي
    2- تحتها طبقة من البلاستيك ( البولي ايثيلين 150 ميكرون )
    3- طبقة عزل حراري وقد تكون من الواح البوليوريثين سمك 10 سم كثافة 40كجم/سم3
    4- طبقة من البلاستيك البولي ايثيلين 150 ميكرون
    5- خرسانة عادية للنظافة من 5 - 10 سم
    6- طبقة بلاستيك بولي ايثيلين 150 ميكرون
    7- طبقة التربة المدكوكة على الاقل دمك 95%

    - يجب عمل فتحات صيانة باسقف الثلاجات (Access panels)

    - الارضيات الخرسانية للثلاجات يجب ان تكون مسلحة بطبقتين شبك حديدي حسب التصميم للاحمال المتحركة عليها , كما يجب حمايتها بطبقة من الايبوكسي سكريد , او على الاقل دهان الايبوكسي

    - يجب الاهتمام بالفواصل الانشائية وفواصل التحكم في الشروخ الموجودة في تلك الارضيات الخرسانية لانها غالبا ما تتكسر ويحدث فيها شروخا تسمح بمرور المياه واتلاف حديد التسليح مع الوقت

    - من الافضل اذا كان المستودع البارد كبيرا ومفتوحا وغير مقسما لغرف تبريد, ان يتم رسم مسارات الحركة واماكن السكون بدهانات الايبوكس بلون واضح (اصفر مثلا)



    حول تدفئة التربة تحت ثلاجات التجميد

    حيث ان تلك اشكالية تواجه القائمين على تلك المنشآت تشغيليا ان لم يتم معالجتها اثناء التنفيذ
    لان درجة حرارة التربة قد تنخفض بشدة بسبب الانتقال الحراري بين التربة و ارضية ثلاجات التجميد ( درجة حرارة التربة حوالي +20 م ودرجة حرارة الثلاجات المجمدة _18 م )

    مما يسبب تجمد للسوائل والمياه وقد يسبب ذلك تمددا للتربة ويسبب شروخ للمبنى او ارضية الثلاجات وبالتالي تسريبا حراريا اكبر

    ومن افضل الحلول لتلك الاشكالية هو تنفيذ سجادة كهربائية لتدفئة التربة تحت ارضية الثلاجات المجمدة او شبكة انابيب بي في سي يجري بها هواء او ماء ساخن

    ويمكن ايضا توفير انابيب بي في سي باقطار يتم حسابها لتمرير الهواء في التربة خلال طبقة خرسانية ةتفتح الانابيب من جهة جانبي الثلاجات من الخارج

    في حين لا تحتاج الثلاجات المبردة اي من تلك المعالجات لان الانتقال الحراري لا يمثل مشكلة فيها


    هذا ما يحضرني الان
    ولو اي استفسار ايضا انا تحت امركم

    م معماري / اشرف الكرم


    1 Not allowed!






    أحب أعمالي إلى نفسي في حائل ( سماح سنتر ) . . . . . تفضلوا الصور


    اعمالنا . . . بين ثقافة التكلفة . . . وثقافة الضمير



    ندعوكم لزيارة مكتبتنا المتخصصة في "المشاريــــ إدارة ــــــع" بقسم المشاريع


    المعرف السابق : نهر النيييل

  9. [9]
    ايمن علي
    ايمن علي غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله كثير الثواب

    0 Not allowed!



  10. [10]
    oman1999
    oman1999 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اتقدم بالشكر الجزيل للاخ حسن محمد درويش والشكر موصول الى نهر النيييل لما قدماه من معلومات غزيره اثرت بدورها معلوماتنا ومهاراتنا حول هذا الموضوع الشيق.
    بارك الله فيكما

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML