  1. [11]
    ABD F
    ABD F غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير أخي المهندس ابراهيم النعيمي

    0 Not allowed!


    بتصميمم والأمل يحيى الأنسان
    ABD F

  2. [12]
    بسيونى للتبريد
    بسيونى للتبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية بسيونى للتبريد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 258
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا اشعر دائما بانكم مخلصون فى تقديم ما لديكم من معلومات 0000 وعندى تنبيه بسيط للفنيين 0عند استخدام فريون 134aيجب التأكد من نظافة دائرة التبريد وخلوها من آثار للرطوبه

    0 Not allowed!



  3. [13]
    حسون حلب
    حسون حلب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية حسون حلب


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    مشكورين على هذه المعلومات القيمة ولكن عندي سؤال هل سمع أحدكم بالفريون R404c
    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  4. [14]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد على سؤال الاخ م/ عمار سليمان

    من خلال تجارب سابقة فى عملية استبدال الغازات البديلة قمنا باستبدال العديد من المنظومات باستخدام غازr 407c بدلا من غاز R 22 حيث تم فك الضاغط و تفريغ الزيت القديم ثم يتم تنظيف الضاغط بواسطة R 11 و كذلك تنظيف الشبكة الداخلية .ويتم استبدال مججف الغاز Filter Drier واستخدام زيت Rl32h. Viscosity.150sus و اجراء عملية سهب الهواء Vaccum مع العلم هدة المنظومات يوجد بها انبوبة شعرية Cabillary Tube . و كذلك تم اجراء تجربة على منظومة يوجد بها صمام تمدد Tev حيث تم اجراء تعديل للصمام و كانت النتائج جيدة و هدة المنظومات تحت المراقبة و تسجيل الضغوط (( Hp , Lp )) مع العلم تم ملاحظة ارتفاع بسيط فى Hp.

    0 Not allowed!



  5. [15]
    شنيق عمر
    شنيق عمر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام وعليكم
    ماهية الكمية من الغاز 134 نضع في الثلاجة ؟
    في الثلاجة من نوع كوندور من بابين في الأعلي تبريد عادي ولاكن في الأسفل يوجد كثيرا من الثلج
    ما السبب؟

    0 Not allowed!



  6. [16]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ /شنيق عمر
    السلام عليكم
    كمية الغاز تكتب فى بعض الثلاجات على لوحة البيانات مثل (( 220V,50HZ,R-134a)) و الى معرفة الكمية الغاز يتم ذلك عن فنى تبريد بشحن الثلاجة و مراقبة شدة التيار((A)) اثناءعملية الشحن,اما بالنسبة لوجود كمية كثيرة من الثلج تاكد من الترموستات اوتاكد من الشريط المغناطيسى الموجود بباب الثلاجة.

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ابوبكر 80
    ابوبكر 80 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    R134a

    الي ماذا يرمز الحرف a

    0 Not allowed!



  8. [18]
    وليد البنا
    وليد البنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 109
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلال شعبان مشاهدة المشاركة
    من خلال تجارب سابقة فى عملية استبدال الغازات البديلة قمنا باستبدال العديد من المنظومات باستخدام غازr 407c بدلا من غاز R 22 حيث تم فك الضاغط و تفريغ الزيت القديم ثم يتم تنظيف الضاغط بواسطة R 11 و كذلك تنظيف الشبكة الداخلية .ويتم استبدال مججف الغاز Filter Drier واستخدام زيت Rl32h. Viscosity.150sus و اجراء عملية سهب الهواء Vaccum مع العلم هدة المنظومات يوجد بها انبوبة شعرية Cabillary Tube . و كذلك تم اجراء تجربة على منظومة يوجد بها صمام تمدد Tev حيث تم اجراء تعديل للصمام و كانت النتائج جيدة و هدة المنظومات تحت المراقبة و تسجيل الضغوط (( Hp , Lp )) مع العلم تم ملاحظة ارتفاع بسيط فى Hp.
    نرجو من سيادتك ان تحدثنا اكثر ويفضل لو كان فى موضوع مستقل عن عملية استبدال الغازات
    وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!


    Engr. Waleed Hamdy
    HVAC engineer

  9. [19]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز/ وليد البنا
    لاعتبارات بيئية تم التوقيع سنة 1987 توقيع بروتوكول مونتريال و الذى ينص على تخفيض انتاج موائع التبريد الفريون و توقف انتاجه سنة 2000 وذلك بعد ان تم استحدات موائع بديلة غير مؤثرة على طبقة الاوزون,و فى سنة 1990 و فى لندن تم التصديق على بروتوكول مونتريال من جديد و تم الاتفاق على الاستمرار استخدام غاز الفريون فى الدول النامية حتى سنة 2010 .

    0 Not allowed!



  10. [20]
    وليد البنا
    وليد البنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 109
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلال شعبان مشاهدة المشاركة
    اخى العزيز/ وليد البنا
    لاعتبارات بيئية تم التوقيع سنة 1987 توقيع بروتوكول مونتريال و الذى ينص على تخفيض انتاج موائع التبريد الفريون و توقف انتاجه سنة 2000 وذلك بعد ان تم استحدات موائع بديلة غير مؤثرة على طبقة الاوزون,و فى سنة 1990 و فى لندن تم التصديق على بروتوكول مونتريال من جديد و تم الاتفاق على الاستمرار استخدام غاز الفريون فى الدول النامية حتى سنة 2010 .
    جزاك الله خيرااخى فى الله
    ولكن ما كنت اقصده بشرح عملية استبدال الفريون هو
    • الخطوات العمليه لعملية تغيير الفريون المستخدم
    • هل تختلف من فريون لاخر ام هى خطوات ثابته
    • متى اضطر الى تغيير الضاغط ام لا حاجه لذلك
    • ما هى الاحتياطات الواجب مراعاتها فى اختيار نوع الفريون البديل
    واسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا

    0 Not allowed!


    Engr. Waleed Hamdy