    حساب الحمل الحراري :-

    حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( DUNHAM- BUSH REFRIGERATION ENGINEERING MANUAL ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
    في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
    اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( WALL HEAT GAIN ) :-

    المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

    1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    * معامل النفاذية الحرارية
    يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
    • مرفق جدول يحدد المعامل
    بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
    ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( PRODUCT LOAD ) :-

    المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
    2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
    3 – كمية التحميل اليومي .
    * الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
    * قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
    الحمل الحراري للتنفس للمنتج
    الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
    ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( INFILTRATION – AIR CHANG LOAD):-
    فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

    الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
    رابعا الأحمال الأخري ( MISCELLANEOUS LOADS ) :-

    الأضاءة
    مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    المواتير
    معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / HP / ساعة * ---- HP الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    العمال
    عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    الأجمالي
    في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
    ** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
    تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .

  2. [2]
    doren
    doren غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخي المحترم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    khamis sanad
    khamis sanad غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم المهندس/ حسن
    لماذا الاصرار علي وحدات BTU بدلا من RefrigerationKW أو kcal/hr
    وهل يعلم أحد software لحساب حمل التبريد
    ولكم جزيل الشكر علي جهدكم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    hassan m. darwish
    hassan m. darwish غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: التبريد و التجميد (3 )

    أحببت أن اعيد تنشيط مشاركه قديمه لي علها تكن مفيده

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML