    vsd

    الى زملائى المهندسين ارجوا افدتى فى شرح الشليرات ال scroo بنظام vsd

    من مواضيع adel kamel :

    vsd

    0 Not allowed!



  2. [2]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخي الكريم

    انا تحت امرك في اي طلب تطلبه ... ولكن رجاء تحديد ما تريد بشكل اوضح لسهولة الافادة ...
    اما مبدئيا ...
    الشيلر SCREW لا ياختلف ميكانيكيا مهما كانت طريقة التقويم الخاصه به
    و اما نظام VSD فهو نظام خاص ... لتوفير الكهرباء بنسبة 30% فقط عن نظام SSS و EM مع العلم ان هذا النظام ذو تكلفة اوليه عاليه

    ف عموما علشان نتفق ... لو سمحت توضح انت عاوز شرح ايهما ... الشير ام نظام التقويم
    ولو سمحت تحدد نوع موديل الشيلر SCREW لنتفاعل بالشكل المطلوب

    تحياتي
    سلااااام

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك

  3. [3]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Post السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    Chillir Screw -Variable-speed drive
    Energy Savings – Variable-speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers

    Quiet Operation – Significant sound reduction at off-design conditions makes Latitude quieter than competitive chillers
    Lower First Costs – Low mechanical-installation, electrical-installation, and equipment costs

    Lower Operating Costs – Low energy, maintenance, and repair costs

    ----------------------------------------------------------------------------

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  4. [4]
    adel kamel
    adel kamel غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لزملائى على الافاده وللمهندس عامر الرجاء توضح كيفيه التحكم فى تحميل الشلير لخفض التكلفه
    وذلك لشلير يورك موديل
    Ycav-0569 -s-a
    فكرة العمل للvsd

    0 Not allowed!



  5. [5]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم ...عادل كامل
    ان شاء الله سوف ارد عليك سريعا ... و الموضع تحت الاعداد ..

    كل عام وانتم بخير
    تقبلي تحياتي
    سلاااااااام

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك

  6. [6]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Air Cooled Screw Liquid Chillers


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم .... عادل كامل
    عدت سريعاً لألقي ما احمله ... بين طيات يديك وان كان عندك المزيد فلتعرضه لنستفيد جميعا .



    LATITUDE
    Air Cooled Screw Liquid Chillers
    YCAV – STYLE A
    طبعا الجهاز ده انتاج شركة يورك التي تعرف حاليا "جونسون كونترول"

    الموضوع باختصار ان الناس دي حبت توفر طاقة .. وتنزل جهاز جديد في السوق بشكل تنافسي .. اذا كيف تم ذلك ؟؟؟ ده سؤالك الاول

    من مميزات الجهاز "Chiller LATITUDE" ان هو بيوفر في اتجاهين متساويين

    الاتجاه الاول ... توفير في التكلفة الاولية
    1- توفير في المعدات بنسبة 20% عن الشيرات تبريد المياه "Water Cooled Chillers" وده بتوفير كمية المعدات الخاصه بالمياه (ابراج التبريد – طلمبات مياه التكثيف – محطة خدمات خاصه به)
    2- توفير في الميكانيكا بنسبة 50% حيث انه لم يركب SLIDE VALVE في الكباسات في هذا النوع من الشيلرات
    3- توفير في كهرباء مضخات وابراج التكثيف + تقليل " circuit breakers "وكبلات الكهرباء بنسبة 50% بسبب استخدام تقنيه VSD
    4- يوفر من (5-15 %) من تكلفة المولدات ... لانه يعمل على جهد بدء منخفض بالنسبة للانظمه الاخرى وبالتالي استطيع تشغيله على مولدات ماستهلكه بالفعل وليست لها قدره عاليه على العمل ... اي في منشئات قديمه دون تكلفة تجديد لمولدات الكهرباء
    5- توفير تكلفة اجهزة احتياطية (spare multiple chillers) واستبدالها بــ (Multiple Circuits for redundancy) وطبعا تكلفة النظام اقل بكثير من تكلفة "شيلر" بمشتملاته
    6- توفير تكلفة معالجة مياه التكثيف في الشيرات تبريد المياه

    الاتجاه الثاني ... توفير في تكلفة التشغيل
    1- توفير في طاقة التشغيل وذلك بنسبة (at full load amps 12-25 % / YEAR - ) عند الحمل الكامل و
    ( 30-45 % / YEAR - at part load amps) عند الحمل المنخفض "الجزئي" لانه لا يحتاج الى جهد بدء "تقويم" عالي وذلك لاستخدام تقنيه VSD
    2- توفير في تكلفة الصيانة والاصلاح وذلك لان تكفلة صيانة "شيلرات تبريد هواء" اقل بكثير من "شيلرات تبريد ماء" بالاضافة الى ان الميكانيكا الخاصه به قلت بنسبة 50%
    3- يتحمل قدره عاليه في العمل بسبب تصميمه الخاص"قلة الاجزاء الميكانيكيه " فله عمر افتراضي اعلى

    ولكي نزيد من قدره استيعابنا لمميزات هذا الجهاز سوف نغوص بشكل اوسع في تفاصيله القنيه

    نقاط فنيه هامه
    -1- تصل سرعة لفات الموتور الى "7000 لفة/دقيقه" مع العلم ان مثيله من شيلرات screw تبريد ماء تصل عند اقصى حد الى "3000- 4500 لفة/دقيقه"
    -2- يعمل بكفائة مثالية بنسبة 65% عند الحمل الكامل عن مثيلة من شيلرات المبرده بالماء
    -3- يعمل بكفائة مثاليه بنسبه 100% عند الحمل الجزئي عن مثيلة من شيلرات المبرده بالماء
    -4- يعمل بين "200 هرتز" عند الحمل الكامل .. و "50 هرتز" عند الحمل الجزئي وهو معدل قياسي بالنسبة لمثيله من متممات بدء الحركه
    -5- تقنيه ادخال او اخراج نظام ااخر
    عندما يكون النظام الاول يعمل بحمل "100%" ولا يستطيع نزع كميه الحاراه في المكان المارد تكييفه بالتالي يجب ان يعمل نظام ااخر لمساندة الانظام الاول في هذه الحاله يقوم النظام الاول بخفض حمله للوصول الى "5 هرتز" فقط لحين بدايه عمل النظام الثاني ايضا على "5 هرتز" ليبدأ النظامان في التحميل بشكل متساوي... وايضا عند خروج احد النظامين بسبب انخفاض كمية الحراره المراد نزعها ينخفض الهرتز في النظامين الى "5هرتز" ومن ثم يبدأ النظام الذي يعمل في التحميل قدر المطلوب مره اخرى
    وكل هذا يحدث في ثواني معدوده .. ممى يعطي توفير اكثر للطاقه المستهلكه
    -6- يعمل على تقنيه التشغيل "soft start" ومعناها انه لا يحتاج الى عزم كهربي كبير عند بدايه التشغيل وهذا يطيل عمر الموتور
    -7- انخفاض مثالي في الصوت يصل الى (dBA 100 ) عند الحمل الكامل 100% load
    -8- انخفاض مثالي في الصوت يصل الى (dBA 5-6 ) عند الحمل الجزئي 50% load وتسمى هذه التقنيه (silent night)

    اعتقد بكده جمعنا معلومات كتير عن "Chiller LATITUDE" بيها نقدر نفهم الجهاز كويس
    اما طريقة عمله فهي مثل اي جهاز تبريد هواء و Screw Compressor ولكن بدون Slide Valve حيث يتم توصيل الموتور بــ MALE مباشره .
    بكده السؤال الاول انتهى بفضل الله وبشكل مبسط ولو اردت معلومات اكثر فــ اني ارفقت كتالوج خاص يعرض امكانيات الجهاز وايضا هذه وصلة لكاتلوج مواصفات الجهاز جاهز للتحميل

    YORK YCAV Air Cooled Screw Liquid Chillers
    ___________________________________________

    سؤالك الثاني ... عن VSD (Variable Speed Drive technology)
    هي باختصار تشغيل الموتور على حسب الحاجه لنزع الحمل المطلوب
    بحيث يتحكم عن طريق الهرتز (تقليل / زياده) في سرعة دوران الموتور وهذا كله يعتمد على مدى حمل تشغيل الكباس "% load"
    بالتالي .. منها بوفر في الكهرباء "طاقة التشغيل" ومنا بزود العمر الافتراضي للموتور لان الموتور في هذه الحاله لا يعمل بسرعه قصوى ثابته كما في SSS او EMS

    ده بشكل ماختصر ... اعذرني ... لاني بالفعل بجهز موضوع عن متممات بدأ الحركه والفرق بينها بشكل مفصل .. وسوف اقدمه قريبا بأذن الله


    اسأل الله الافاده العامه وأن يجعله في ميزان حسناتنا
    كل عام وانتم بخير
    تقبل تحياتي
    سلاااااااام

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك

  7. [7]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Thumbs up

    مـــا شاء الله عليك اخي الفاضل المهندس عـــامر
    فعلا متميز , بارك الله فيك

    --------------------------------------------------
    اخي الفاضل عـــادل كـــامل

    اليك الكتلوج الخاص بهذا الـ Chiller الذي يعمل بنظام VSD


    تفضل بالدخوول
    http://york.com.ua/files/201.21-eg2.1111413812.pdf

    تمنياتي لك بالتوفيق

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  8. [8]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم المهندس محمد عبد الفتاح المشرف النشيط المجتهد دائما
    بارك الله فيك .. وجعله في ميزان حسناتك .. ولكن لو تسمحلي .. قد اضفت بالفعل ذلك الكتالوج تحت مسمى
    YORK YCAV Air Cooled Screw Liquid Chillers
    فعلى من يريده فقط الضغط على تلك الجمله اعلاه
    انا انبه فقط لمن لم يلحظ الامر
    وجزاكم الله خيرا على الاهتمام

    و انتظروا مني الجديد عن LATITUDE CHILLERS
    ايضا في هذا الموضوع بأذن الله ...
    لذا لو يسمح لي اخي الكريم عادل كامل و مشرفين القسم بتغيير اسم الموضوع الى LATITUDE CHILLERS
    ليكون عنوان صريح لما بداخله ... اما عن متتمات بدء الحركه والتي من ضمنها VSD فسوف اقوم بادراج موضوع خاص بها تفصيلياً ان شاء الله في القريب وهو تحت الاعداد


    تقبل الله منا ومنكم
    تقبل تحياتي
    سلاااااااااام

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك

  9. [9]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.عامر ابراهيم عبدالخالق مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم المهندس محمد عبد الفتاح المشرف النشيط المجتهد دائما
    بارك الله فيك .. وجعله في ميزان حسناتك .. ولكن لو تسمحلي .. قد اضفت بالفعل ذلك الكتالوج تحت مسمى
    YORK YCAV Air Cooled Screw Liquid Chillers
    فعلى من يريده فقط الضغط على تلك الجمله اعلاه
    انا انبه فقط لمن لم يلحظ الامر
    وجزاكم الله خيرا على الاهتمام


    و انتظروا مني الجديد عن LATITUDE CHILLERS
    ايضا في هذا الموضوع بأذن الله ...
    لذا لو يسمح لي اخي الكريم عادل كامل و مشرفين القسم بتغيير اسم الموضوع الى LATITUDE CHILLERS
    ليكون عنوان صريح لما بداخله ... اما عن متتمات بدء الحركه والتي من ضمنها VSD فسوف اقوم بادراج موضوع خاص بها تفصيلياً ان شاء الله في القريب وهو تحت الاعداد


    تقبل الله منا ومنكم
    تقبل تحياتي

    سلاااااااااام
    اشكرك اخي الفاضل المهندس عـــامر علي هذا المجهود المتميز بارك الله فيك
    اخي الفاضل هذا كتلوج اخر وهذا ما يحتوي علية




    بالتوفيق يا اخي والي الامام

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  10. [10]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخي الكريم ... جزاكم الله خيرا .. عموما اعادة الكتالوج ليس به اي مشاكل ... وانا رجعت للمعلومه التي ادرجتها حضرتك ووجدت انه نفس محتويات الكتالوج ... http://york.com.ua/files/201.21-eg2.1111413812.pdf

    وملحوظه :
    الملف المرفق ماختلف عن الوصله المعروضه تحت مسمى
    YORK YCAV Air Cooled Screw Liquid Chillers

    المهم ان المعلومه توصل وتفيد صح

    تقبل تحياتي