دورات هندسية

 

 

ممكن المساعده من كل له القدره على المساعده

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    علاء عباس
    علاء عباس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم اخ حسن
    الماد المراد تخزينها هي منتجات البان
    كمية المنتج المساحه تحددالمنتج
    والعزل انا ذاكرت معه مكونات البناء هي طابوق وفلين< استيربل>سمك 10 ملم معه طبقه اخير من مادة السيراميك. واسف لاني لم ارد في الامس لاني كنت في مكان لم يوجد فيه خط انتر نت

    0 Not allowed!



  2. [12]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الأخ الفاضل .
    تحية طيبة .
    لحساب حمل التبريد لمخزن كالسابق ( رجاء عدم الملل ).
    أولأ المعلومات المطلوبه وسبب الطلب

    1- الأبعاد الطول = 10 م - العرض = 5 م - الأرتفاع = 3م .
    الأبعاد تساعدنا في الوصول الي المساحة الأجمالية = 190 م2 -------- (1)

    - درجات الحراره الخارجية
    الداخلية
    فرق درجات الحراره ------- (2)

    -المنتج درجة حرارة تخزينة
    كمية المورد منه يوميا

    - العزل الحراي للحوائط - السقف - الأرضية
    نوع العزل و سمكة
    حساب الحمل الحراري

    1- الحمل الحراري من خلال الحوائط
    المساحة الكلية للحوائط 190 م2 = 2044 قدم2 .
    معامل النفاذية الحرارية
    * في حالة الحوائط سابقة التجهيز باليوريثان المحقون تحت ضغط بكثافة
    40 كجم /م3 و سمك 10 سم وفرق درجات حرارة ( خارجية – الداخلية ) 65 ف
    55 ( و.ح.ب / 24 ساعة / قدم3 )
    * في حالة عزل الحوائط بألواح الأستيربور سمك 10 سم و فرق درجات حراره (خارجية – الداخلية ) 65 ف
    98 ( و.ح.ب / 24 ساعة / قدم3 )
    الحمل الحراري للحوائط والسقف و الأرضية = المساحه الكلية * معامل النفاذية (1)
    2 - الحمل الحراري للمنتج
    كمية المنتج اليومي من المعادلة التالية
    = 0.4 * حجم الغرفة بالقدم3 * معامل كثافة التحميل
    معامل كثافة التحمل = 40 باوند / قدم3 ----- للجبن .
    الحمل الحراري للمنتج = كمية المنتج اليومي ( بالباوند ) * الحراره النوعية للمنتج (و.ح.ب / باوند /ف )* فرق درجة الحراره للمنتج ( الدخول – التخزين ) (2)
    3 - حمل الأضاءة
    4 – حمل تغير الهواء
    5 – لأي محركات ( فوركلفت – العاملين – الخ ).
    الحمل الحراري الأجمالي = مجموع ( 1+2+3+4+5 ) * 1.1 و.ح.ب / 24 ساعة
    يفترض أن تعل الوحدة من ( 16 – 18 ) ساعة .

    فيكون الحمل المطلوب لتعين الوحدة = الحمل الحراري الأجمالي / مدة عمل الوحدة ( و.ح.ب / الساعة)

    وبذلك يمكن تقسيم الحمل علي أكثر من وحدة مع مراعاة أن كتالوج الوحدات يتم أختيار الوحدة علي أساس :-
    1 – درجة حرارة المبخر
    2- درجة حرارة المكثف ( درجة الحرارة الخارجية ) .
    3 – حمل الوحدة ( بالوات أو الكيلو وات ) الوات = 3.41 و.ح.ب / ساعة .

    مع أطيب أمنياتي بالتوفيق

    0 Not allowed!



  3. [13]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الأخ الفاضل .
    أعتذر أولأ لاني لآ أملك المعلومات كاملة عن الموضوع و لهذا لم أقوم بالحسابات كامله و لعل في ما سبق تكون الفائدة أكثر بأذن الله .
    أعتذر فأنا قد نسيت أن أذكر أن المعلومات السابقة من Refrigeration Engineering Manual و هو كتاب صغير يشرح عملية الحساب و كافة الجداول و أنا أبحث كيفية نقله بالكامل ليستفيد منه الجميع .
    وعند بداية أعمال التركيبات بأذن الله ( أسمح لي ) أن أكون معك في كل خطوة .
    بالتوفيق

    0 Not allowed!



  4. [14]
    احمد ابوبكر
    احمد ابوبكر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل الشكر والتقدير للاخ العضو حسن محمد درويش على هذا المجهود الرائع مع الاحترام لانه ذكر انه ينقل من كتاب .
    لدى أيضا كتاب جميل عن حساب قدرة جهاز التبريد فى حالة توفر الاحمال الحرارية ولكنى ابحث عملية النقل اولأ لأنى لست بارعأ جدأ فى الكمبيوتر وثانيا لعدم توفر المعدات الازمة .... شكرا

    0 Not allowed!


    أحمد الطاير

  5. [15]
    الزعيم معاوية
    الزعيم معاوية غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية الزعيم معاوية


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليك أخي . لكي تكون الحسابات دقيقة وبالتالي تؤدي الى الكفاءة التبريدية المطلوبة فلابد من استصحاب عوامل مختلفة تؤثر فعليا فبالاضافة الى ما ورده الاخوة هنالك أيضا عوامل أخرى مثل عدد العمال العاملين بالموقع وعددية الاضاءة و الاكسسوارت المختلفة داخل الغرفة المبردة وعدد مرات تعرض الغرفة للهواء الخارجي من خلال فتح الباب أثناء عملية التخزين في مختلف المراحل حتى ولو كان ضئيلا، حيث أن لكل منها درجة حرارة لابد و أن تحسب في حسابات الحمل الحراري الكلي ولاتنس بالتالي معامل الامان . مع خالص تمنياتي لك بدوام التوفيق وموفور الصحة والعافية والله الموفق وهو المستعان .وكل عام و أنت بألف خير

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2