    الاخ ماجد عباس شكرا لك من اعماق القلب فالصورة واضحة جدا
    واضيف على ذلك انه من الممكن تاخير الوقت اكثر وذلك بزيادة عدد الكونتاكتور بحيث يكون في مكان الريليه السابق كوناكتور اخر وهكذا اكرر شكري لك عزيزي


    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    التأخير تقوم به الدائرة وليس الكونتاكتور

    0 Not allowed!



  3. [13]
    الباريسي
    الباريسي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Exclamation

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    التأخير تقوم به الدائرة وليس الكونتاكتور
    ! ! ! ! !
    اخي ماجد
    الصوره التي ارسلتها انت فيها الكونتاكتور موصل بالريليه ثم الكهرباءفقط وذكرت انت ان هذا يعمل تاخير زمني لوصول الكهرباء الى الريليه ؟
    فليس في الصورة دائرة اخرى كما ذكر اخونا صاحب الموضوع اصرار ابدا
    وهذه هي الصورة يا عزيزي اليس كذلك ؟









    ولدي سؤال يا اخ ماجد عباس
    في دائرة اخرى غير السابقة كيف يمكن ان نجعل الكهرباء يتاخر عن الوصول الى الريليه ثانيه او ثانيتين بمعنى ان لا يصل الكهرباء الى الريليه مباشره بل يتاخر ثانيه او ثانيتين فقط بعد توصيل الكهرباء اليه
    هل هناك طريقه سريعة وسهله خالية من الرموز لاني اعمل في هذه المجال باشياء بسيطة ولا اعرف الرموز يا عزيزي
    وتحياتي لك

    0 Not allowed!



  4. [14]
    إصرار أبدا
    إصرار أبدا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم: يا أخي الباريسي. أولا.. رسم الأخ ماجد جزء من الدارة التي وضعتها أنا في الأعلى مضاف إليها الكنتاكتور, لأني طلبت منه كيفية وصل كونتاكتور إلى الدارة.
    ثانيا.. ليس الكنتاكتور أو الروليه من يقوم بالتأخير بل هما مجرد قاطعة يصلها الكهرباء بعد أن يكون قد تأخر لمدة معينة فيقوم حينها بوصل الكهرباء إلى أي آلة أو موتور أو أي شيأ آخر حسب التطبيق إلي أنت تريده . الدارة هي التي تقوم بتأخير وصول الكهرباء إلى الكونتاكتور,و الزمن تحدده بقيمة المقاوم الموضوعة عند S3 أي R1 و المكثفة C3. أرجو أني قد وفقت في إيصال الفكرة إليك. السلام

    0 Not allowed!



  5. [15]
    إصرار أبدا
    إصرار أبدا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم: أخي ماجد عندي سؤال آخر أرجو أن لا أكون قد أكثرت عليك, كيف أستغني على S2 أي start أو reset بحيث يعمل أتوماتكيا و تقوم الدارة بالتأخير كل ما إنقطع التيار ثم عاد دون أن أتدخل يدويا.

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إصرار أبدا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم: أخي ماجد عندي سؤال آخر أرجو أن لا أكون قد أكثرت عليك,
    أخى
    دوما فى خدمة كل من يطلب اجابة أو رد
    إن شئت اسأل ما بدا لك و ارجو ان اعرف الرد الصحيح لكل سؤال
    كيف أستغني على S2 أي start أو reset بحيث يعمل أتوماتكيا و تقوم الدارة بالتأخير كل ما إنقطع التيار ثم عاد دون أن أتدخل يدويا.
    استبدله بمكثف مثلا 1 ميكرو (راعى القطبية) و يفضل وضع دايود اتجاهه مثل D1 ليقوم بالتفريغ عند انقطاع الكهرباء
    اخى وضعت دائرة مماثلة هنا
    http://www.arab-eng.org/vb/attachmen...8&d=1197284608
    ارجو ان تفيد
    واى سؤال - انا فى الإنتظار

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباريسي مشاهدة المشاركة
    ! ! ! ! !
    اخي ماجد
    الصوره التي ارسلتها انت فيها الكونتاكتور موصل بالريليه ثم الكهرباءفقط وذكرت انت ان هذا يعمل تاخير زمني لوصول الكهرباء الى الريليه ؟
    فليس في الصورة دائرة اخرى كما ذكر اخونا صاحب الموضوع اصرار ابدا
    وهذه هي الصورة يا عزيزي اليس كذلك ؟

    ولدي سؤال يا اخ ماجد عباس
    في دائرة اخرى غير السابقة كيف يمكن ان نجعل الكهرباء يتاخر عن الوصول الى الريليه ثانيه او ثانيتين بمعنى ان لا يصل الكهرباء الى الريليه مباشره بل يتاخر ثانيه او ثانيتين فقط بعد توصيل الكهرباء اليه
    هل هناك طريقه سريعة وسهله خالية من الرموز لاني اعمل في هذه المجال باشياء بسيطة ولا اعرف الرموز يا عزيزي
    وتحياتي لك
    وضعت هذه الدائرة هنا

    0 Not allowed!



  8. [18]
    إصرار أبدا
    إصرار أبدا غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم:أخي ماجد والله غمرتنا بكرمك زادك الله من فضله و أرضى عنك الوالدين وجعله في ميزان حسناتك.

    0 Not allowed!



  9. [19]
    أيمن عفيفي
    أيمن عفيفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 98
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!


    جعلت من قلبي مملكة وأحبائي ساكنيها
    طريق المودة لها مؤديا والفل والياسمين مبانيها

  