  1. [41]
    moaiad
    moaiad غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    سقف الصالة

    السلام عليكم اخي العزيز:
    عادة يستخدم في مثل هذه الحالات نوع خاص من السقوف يدعىب(Ribd slab) والذي هو عبارة عن مجموعة من الT section ويمكن ان تراجع الACI code للاطلاع اكثر عن التصميم لهكذا انواع من السقوف ذات الفضاات الواسعة التي بدون اعمدة وسطية

    0 Not allowed!



  2. [42]
    eng.walee
    eng.walee غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 269
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    الحمد لله رب العالمين وبعد بالنسبة للابعاد المذكورة فاقترح ان تسلح القاعة باعتبارها (وان واي سلاب) وليس كما ذكر اعلاه حيث ان وضع عتبتين على الجدران الحاملة يجعل البلاطة تعمل باتجاه واحد وانا والحمد لله عملت تصاميم كثيرة لعتبات لحد 8.8 م ولم يكن لدي اي مشاكل لذا انصح ان يكون التصميم بعتبتين وباتجاه واحد

    0 Not allowed!



  3. [43]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    طيب وكيف تتصمم باتجاه واحد
    الاحزمة طولها راح يكون 8 م وهذا كثير

    0 Not allowed!








  4. [44]
    زيدهادي
    زيدهادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا فعلا نفذت صاله 8*8 بسقف هوردي , بسمك 36سم , اعصاب في الاتجاهين , وبتسليح للاعصاب 2قطر 16 ملم للعصب , وتم تقسبم الصاله في الادوار العليا الى غرفتين بواسطة جدار من البلك المجوف والمبنى الان مستخدم وصار له اكثر من عشر سنوات في الاستخدام

    0 Not allowed!


    z-20-1-h

  5. [45]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    انا باتفق مع الاخ الكريم مهندس والي وذلك بتقسيم السقف باتجاه واحد بواسطة كمرات متوازية وغير متقاطعه كان تكون المسافة مركز الى مركز بين 2.5 الى 3 متر
    والسقف يعمل باتجاه واحد one way slab

    0 Not allowed!



  6. [46]
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية tarek_abulail


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 367
    Thumbs Up
    Received: 69
    Given: 134
    م اماني يمكن تصميم اي بحر لكن المقطع رح يزيد ابعاده والحديد

    0 Not allowed!



  7. [47]
    shrek
    shrek غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 960
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 2
    شباب
    جزاكم الله خيراً للمشاركة
    ولكن للآن لم نصل لحل نريد تصميم للصالة

    0 Not allowed!


    بالتفاؤل والتخطيط السليم والجهد والتوكل على الله .. تتحقق الأهداف والأماني

  8. [48]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    انا عندي اسئلة كثيرة
    بعرف من الافضل ان لايزيد طول البحر عن 5م
    وايضا في حالة الاحزمة المتقاطعه
    اين الاعمدة التي ستنقل الحمل
    وفي مكان التقاطع والتقاء الحديد وكميته الكبيرة مالذي سيتحمل وزنه
    لو سمحتو تفيدونا

    0 Not allowed!








  9. [49]
    اطيار السنونو
    اطيار السنونو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ..........

    0 Not allowed!



  10. [50]
    اطيار السنونو
    اطيار السنونو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أعتذر جدا على التأخير يا جماعة ...

    الأخ shrek .. كما قلت لك .. يمكن تصميم الصالة بأكثر من طريقة من الآتي :-

    1- Hollow Block Slab with hidden beams

    2- Panelled Beams

    وأنا هرفق الرسمة وحضرتك قل لي اللي مش واضح وانا ممكن أوضحه لك