دورات هندسية

 

 

سوال كهربائي تكييف

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1

    سوال كهربائي تكييف

    السلام عليكم
    اني زميلكم في قسم التكييف واجهتني مشكلة ارجو منكم ابداء الراي الكهربائي
    لدي ماطور 90 kw مربوط خلال كوبلن مع ضاغط تبريد وعند التشغيل يعمل على ربط ستار وبعد 10 ثواني تقريبا حسب الموقت يعمل على دلتا ولكن الظاهرة هي انه عندما يتحول الربط من ستار الى دلتا يخرج من الماطور صوت ضربة فيه مما ادى بعد مرور شهر من العمل الى تكسر وصلة الربط الكوبلن
    وتم فحص الفولتبة والتيار وعمل الكونتاكتور وكانت طبيعية وكذلك اود اقول انه الضاغط مع الماطور جديد
    ارجو الاجابة مع الشكر الجزيل مقدما

  2. [2]
    كريم مجدى
    كريم مجدى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخ العزيز اولا--افصل الموتور عن الضاغط وقم بتشغبل المتور لوحده اذا دار الموتور بدون مشاكل اذا العطل اما بوصلة الكوبلن او ان الضاغط به عطل مثل ان يكون ثقيل فى الدوران اوقافش نتيجه لقله الزيت اما اذاكانت المشكله فى الموتور فانا اظن انها تكون فى الدائره الكهربيه والله الموفق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ماجد عيسي
    ماجد عيسي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا ناس يا هووووووووووووووو محتاج كتاب لبولس صبرى في صناعة تكييف الهواء من الطراز المنفصل ( اسبلت ) ممكن يا خواني
    مع أطيب المني وارق تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    نوري المياح
    نوري المياح غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ ستار سلمان
    ما نوع الضاغطة المستعملة وهل مخفف الاحمال كهربائي او ميكانيكي وهل هذه الحالة بداية العمل أو في حالة التوقف لحالات العمل.
    واشكرك على السؤال

    0 Not allowed!



  5. [5]
    هونر طيفور
    هونر طيفور غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية هونر طيفور


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Unhappy هونر طيفور اوائل التبريد كركوك العراق حل لمشكلة ربط الماطور بالضاغط

    هونر طيفور اوائل كلية هندسة التبريد و التكيف كركوك
    بالنسبة للربط الماطور بالضاغط التبريدي
    اولا) يجب معرفة ما اذا كان الضاغط يعمل على فيضين او ثلاث فيوض (ثري فيس)
    ثانيا) يجب ربط الماطور على كوندكتور اخر بفيضين وليس بالضاغط مباشرة
    لان الماطور يعمل بفيضن (2 فيس)
    ثالثا) فان الضاغط يحتاج الى تيار عالي لغرض التشغيل
    من مفترض عمل كل واحى على الحدى
    او يمكنك تشغيل الضاغط لوحده فاذا ثهر الصوت مجددا فهذا يدل على عطل ميكانيكي بالضاغط نتيجة عدم فعالية الزيت المستعمل انا اذا كان طبيعيا (صوتها خفيف) فبدل الماطور بماطور اخر ولكن بسعة كهربائية اقل من السابق.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    KHALIDDABABI
    KHALIDDABABI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ركبى
    ركبى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    تر كيب التكيف

    السلا م عليكم ارجو شر ح كيفية تر كيب التكيف الا سبلت

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ركبى
    ركبى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووووووور جدا على هدا المجهود

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ابوعمار العراقي
    ابوعمار العراقي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ابوعمار العراقي


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ ستار سلمان
    اجعل الوقت بين ربط ستار حتى يحول الى دلتا 2 ثانيه لانه الوقت الموجود لديك 10 ثواني هذا الوقت كثير لان يصبح في هذه الحاله in put دلتا مما يأثر على الماطور

    0 Not allowed!



  