    الأخ الفاضل
    في أجهزة التكيف التي تعمل بنظام الأنتشار المباشر و التي منها الأجهزة المنفصلة تحدد كل شركة منتجة الأطوال المسموح بها لجهازها و المشكلة ليست فقط في طول المواسير و أنما تمتد الي عدد الأكواع المستخدمة وكذا وضع وحدة التكثيف بالنسبة الي وحدة المبخر و تنصح الشركات بأختيار مواسير ذات أقطار أكبر ولكن بحدود حتي يتم الحفاظ علي سرعة وسيط التبريد ( الفريون ) .
    الفكرة العامة أن يتم ترشيد أستهلاك طاقة الضاغط حتي لا تستنزف في الممناعات في المواسير ولكن في الهدف الأصلي وهو عملية التبريد .
    الحفاظ علي أسلوب لرجوع الزيت الي الضاغط .

    بالتوفيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    rhvac
    rhvac غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك اخي و لكن هل من افادة بخصوص تفريغ الهواء و شحن الفريون و ما صعوبة دلك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    rhvac
    rhvac غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هل من افادة بخصوص تفريغ الهواء و شحن الفريون و ما صعوبة دلك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    shadi1974
    shadi1974 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حسب خبرتي انه الحد الاقصى لطول المواسير في هذة الوحدات هو 20 متر ويجب عمل فاكم للمواسير واضافة غاز لكل متر بعد طول 5متر حسب المنتج

    0 Not allowed!



  6. [6]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007

    Post

    السلام عليكم

    تحية للإخوة جميعا وأشكرهم على هذه المعلومات القيمة

    وأضيف حسب معلوماتي التالي:

    Split System أو Unit
    تشمل عدة أنواع فقد يقصد بها النوع الجداري المعروف والذي لا تتعدى أحماله في الغالب 3 طن

    وقد تشمل أيضاً وحسب المسميات التجارية أحمال أكبر والتي قد يسميها البعض Central Split

    ففي النوع الأول توصي الشركات في الغالب بطول لا يتجاوز 20 متر وارتفاع بين الوحدتين لا يتجاوز 8 متر

    أما النوع الثاني فيصل طوله لبعض الشركات إلى 50 متر والارتفاع الأقصى بين الوحدتين لا يتعدى 30 متر

    وكما أشار الإخوة فإن الطول ( يسمى علميا الطول المكافئEquivalent Line Length) يدخل في حسابه تأثير الأكواع

    فمثلا يقدر أثر كوع 45 (Bend 45) لأنبوب حجم 7/8 بـ 0.33 متر

    وكما هو معلوم فإن الطول الزائد يقلل من سعة الوحدة وقد تنخفض سعة الوحدة إلى بنسبة 20% بسبب الطول. وعليه يجب مراعاة ذلك أثناء التصميم وتحديد السعات المطلوبة للحيز.

    وهناك عدة احتياطات لتطبيقات الأطوال الكبيرة تذكرها الشركة المصنعة(ويمكن الاتصال بالشركة المصنعة مباشرة للإفادة بهذا الخصوص) وأذكر بعضها (والتي لا يلزم تطبيقها لكل المكيفات):

    1. استخدام قطر أكبر لخط الغاز.

    2. تغيير صمام الانتشار (إن أمكن) لحجم أصغر أو أكبر حسب مكان الوحدة الداخلية (أسفل/أعلى) من الوحدة الخارجية.

    3. وضع مصايد للزيت وعددها حسب الارتفاع.

    4. استخدام اكسسوارات (أعني بها ملحقات تركب في الموقع) مخصصة للتطبيقات الطويلة. ومنها:
    أ. صمام إغلاق خط السائل (Liquid Line Solenoid Valve)
    ب. سخان للوحدة الخارجية.(Crank Case Heater)
    ج. مساعد لبداية التشغييل (Start Assist Kit)
    " أرجو المعذرة لسوء الترجمة"


    وأرجو المعذرة للإطالة.

    تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المهندس الطائي
    المهندس الطائي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذا الكتاب القيم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    rhvac
    rhvac غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك اخي الكريم.هل هناك مشكلة اثناء تفريغ الهواء للأنابيب الطويلة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حسون حلب
    حسون حلب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية حسون حلب


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rhvac مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخي الكريم.هل هناك مشكلة اثناء تفريغ الهواء للأنابيب الطويلة
    السلام عليكم أخي الكريم كلام الأخ كاسر صحيح أما عن تفريغ الهواء فعليك استعمال مضخة تخلية ذات استطاعة مناسبة مع الانتباه الى ضغط التخلية حيث يجب أن يكون تقريباً -30 psi
    والله الموفق

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حمدى كامل يوسف
    حمدى كامل يوسف غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فى الحقيقة استفدت كثيرا منكم اضافتى هى كلما قلت المسافة بين الضاغط والمبخر كانت النتيجة افضل تحياتى

    0 Not allowed!



  