    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اود ان اطرح مشكلة حصلت في مشروع انشاء تكسية هناجر صالات ملكيه في قصر خاص جدا
    الموضوع:
    يوجد صالتين للاستقبال طولها 120متر * 45متر والاخرا 100* 22متر وخاصة للطعام
    والمناسبات
    وتم طرح مشروع تكسية هذه الصالات بالحجر الطبيعي من الخارج
    وهي اساسا نظام منشات معدنيه (هنجر) وجدرانها من الحديد والواح الزنك
    وتم التقاول من شركة من اكبر الشركات في الاردن للقيام بما هو مطلوب
    وتم العمل بالخطوات التاليه
    1/ عمل شبك حديد 6ملم على شكل شبكة .10*.10 سم
    2/ ربط الشبك في الحديد (الرنك) بمسامير عاديه
    3/ وضع مونه سمك 10سم من الاسمنت الابيص
    4/ ومن ثم وضع الواح الحجر الطبيعي بطريقه التلسيق بالمونه
    حيث ان اطوال لوح الحجر 09*.40 سم
    وبعد مرور 8اشهر من انجاز الاعمال بدا تساقط الواح الحجر واحدة تتلو الاخرا
    علما انه لايوجد مهندس مشرف على الموقع والاعمال
    نامل تزويدنا بمقترحاتكم وارائكم وايجاد حلول لتفادي المشكلة

    وتقبلوا تحياتي
    اخوكم ابراهيم السعيد

    من مواضيع ابراهيم السعيد :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    خالد صلاح
    خالد صلاح غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية خالد صلاح


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 428
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخ ابراهيم السعيد
    ما حدث بالتاكيد متوقع ومعروف واما ان المهندس والمقاول عندك يعلمون ذلك او انها اول عمل لهم في هذا المجال
    طريقة الشبك الممدد التي اعتمدتها لا تصلح الا لمساحات صغيرة وبطبقة بياض بسمك لا يزيد عن 2سم ولا يجوز لصق سيراميك او حجر او رخام او اي تكسيات عليها
    الطريقة السليمة هي ازالة كل ذلك من جذوره واعادة تركيب الحجر الطبيعي ميكانيكيا مع مراعاة ان فاواصل التمدد بين الواح k-span (الزنك) اعلي بكثير من الهيكل الحديدي لذلك يكون التركيب بمسامير مجلفنة مخوشة في اتجاه العنصر .