  1. [51]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    اخواني اضافة مفيدة
    انا عملت في مستشفى قديم منذ 1986 وقد نفذته شركة يابانية الطابق الارض والاول وضعوا AHU وفي الطوابق المتبقية وضعوا FCU ولكن السوال الذي كان يدور في عقلي هو لماذا لم يضعوا FCU في الارضي علما انه بالامكان وضع مثل هكذا منظومة لان الطنية بحدود الـFCu
    انتظر المشاركة في الاجابة؟علما انني بعد التفكير توصلت الى المغزى الرئيسي من عدم وضع FCU
    تقبلوا تقديري

    1 Not allowed!



  2. [52]
    eng.alkasser
    eng.alkasser غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Ahu فيها صندوق خلط الهواء الراجع مع الفريش ولا يوجد صندوق خلط هواء في الfcu.

    0 Not allowed!



  3. [53]
    مهندس الاشغال
    مهندس الاشغال غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 268
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    احب ان اضيف ان ahu يركب لها mix box لخلط الراجع مع fresh air والضبط بالدانبر اما fcu تاخذ الراجع على طول عن طريق الجريلات ---وكذلك ahu سعتها تصلمن75 طن الى 150 طن اواكثر ولكن fcu سعتها صغيرة تصل من 5 الى6طن او اكثر وتستخدم لزيادة او تعويض المبانى

    0 Not allowed!



  4. [54]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Badran Mohammed مشاهدة المشاركة
    اخواني اضافة مفيدة
    انا عملت في مستشفى قديم منذ 1986 وقد نفذته شركة يابانية الطابق الارض والاول وضعوا AHU وفي الطوابق المتبقية وضعوا FCU ولكن السوال الذي كان يدور في عقلي هو لماذا لم يضعوا FCU في الارضي علما انه بالامكان وضع مثل هكذا منظومة لان الطنية بحدود الـFCu
    انتظر المشاركة في الاجابة؟علما انني بعد التفكير توصلت الى المغزى الرئيسي من عدم وضع FCU
    تقبلوا تقديري
    اعتقد و الله أعلم
    1- بغرض أن يكون المبنى موجب الضغط خاصة فى الدور الارضى لوجود إتصال مباشر مع الخارج
    2- بغرض امكانية التحكم فى الهواء مركزيا فى حالة و جود عدوى فى قسم الطوراى على سبيل المثال ( فى حالة العدوى يتم تحويل الوحدات الى هواء جديد كلى و طرد كافة الهواء الراجع)
    اعتقد و الله أعلم

    1. بغرض أن يكون المبنى موجب الضغط خاصة فى الدور الارضى لوجود إتصال مباشر مع الخارج
    2. بغرض امكانية التحكم فى الهواء مركزيا فى حالة و جود عدوى فى قسم الطوراى على سبيل المثال ( فى حالة العدوى يتم تحويل الوحدات الى هواء جديد كلى و طرد كافة الهواء الراجع)

    1 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  5. [55]
    ME2011
    ME2011 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ME2011


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 13
    أرى أن تصميم المستشفى له علاقة بتوضع الـ ahu و fcu.

    0 Not allowed!



  6. [56]
    صبحي محمد2020
    صبحي محمد2020 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 4
    بارك الله فيكم جميعا

    0 Not allowed!



  7. [57]
    صبحي محمد2020
    صبحي محمد2020 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 4
    جزاكم الله خيرا على المجهود الرائع

    0 Not allowed!



  8. [58]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0

    Thumbs up

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    [FONT="]اعتقد و الله أعلم [/FONT]
    1- [FONT="]بغرض أن يكون المبنى موجب الضغط خاصة فى الدور الارضى لوجود إتصال مباشر مع الخارج[/FONT]
    2- بغرض امكانية التحكم فى الهواء مركزيا فى حالة و جود عدوى فى قسم الطوراى على سبيل المثال ( فى حالة العدوى يتم تحويل الوحدات الى هواء جديد كلى و طرد كافة الهواء الراجع)
    اعتقد و الله أعلم

    1. بغرض أن يكون المبنى موجب الضغط خاصة فى الدور الارضى لوجود إتصال مباشر مع الخارج
    2. بغرض امكانية التحكم فى الهواء مركزيا فى حالة و جود عدوى فى قسم الطوراى على سبيل المثال ( فى حالة العدوى يتم تحويل الوحدات الى هواء جديد كلى و طرد كافة الهواء الراجع)
    شكراً مهندس محمد على الاجابة وفعلا هذه هي الاجابة الصحيحة .
    وهذه هي الفلسفة من تنوع اجهزة التبريد والتكييف حيث ان لكل جهاز له وظيفة لا يقوم بها جهاز اخر فنرى مثلا الفرق بين Ceiling Cassette&Ceiling Concealed Duct حيث ان الفرق الجوهري هو في انهاء الديكور بشكل جيد يلائم ديكور الحيز المطلوب تكييفه و على الرغم من ان كلا الجهازيين يوضعان في السقف (نقطة تشابه) ولكن الكاسيت يكون ظاهراً (الاختلاف) والدكت المخفي يكون غير ظاهر ويربط معه دكت ثم ديفيوزر .
    شكراً مهندس محمد مرة ثانية بصراحة انا كنت نسيت الموضوع وانت قمت بتذكيري

    1 Not allowed!



  9. [59]
    م رفيق المقيد
    م رفيق المقيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2013
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اذا سمحتوا لي بالاضافة هنا مع كامل الاحترام
    اولا الفرق الجوهري بين ahu و fcu هو كما ذكره بعض الاخوة فى الردود السابقة و هو وجود صندوق الخلط حيث ان ahu يمكن ان تزود المكان بنسبة محددة و متغيرة من الهواء النقي
    ثانيا : بالنسبة للمستشفى يا اخ بدران فأن استخدام ال ahu فى الدور الارضي هو بسبب طبيعة استخدام الدور الارضي فى المستشفى حيث غالبا ما تكون عيادات خارجية و اسعاف مما يستلزم التغذية بالهواء النقي سواء بنسبة محددة او 100%
    اما الادوار العلوية فتستخدم fcu لغرف المرضى و المكاتب , و لو راجعت التصميم ستجد فرع من الهواء النقي مغذي لكل غرفة تستخدم fcu , حيث ان الحمل الرئيسي للغرف تتحمله ال fcu و يتم تغذية الغرف بالهواء النقي عبر و حدة ahu رئيسية تغذي مجموعة من الغرف بالهواء النقي.

    عذرا للاطالة و لكن الموضوع استوجب ذلك
    تحياتي

    1 Not allowed!



  10. [60]
    gamalepraheem
    gamalepraheem غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ahu وحدة منولة

    fcu فلكون يونت