    الفرق بين Fcu وahu

    1-السعة :
    FCU < 4000CFM
    AHU > 4000CFM

    2-التركيب:
    FCU تركب داخل ال False ceiling
    AHU يركب داخل الغرف او في السطح

    3-الموتور:
    FCU :Direct driven motor
    AHU :Belt driven motor
    ارجو ان تكون مقارنة مفيدة

  2. [2]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    ممكن أضيف نقطة مهمة الآ وهي :
    4. الفلترة:
    Fcu تحتوي على عدد (1) فلتر ،نسبة الفلترة فيها تصل كحد أعلي 30% .
    Ahu تحتوي على عدد(2) فلتر او اكثر احياناً، وتصل نسبة الفلتر (1) الى 30% اما الفلتر (2) الى 95% .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الفاتح علي
    الفاتح علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    فعلا عضو فعال

    جزاك الله خير على الاضافة القيمة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    وال AHU ممكن يوجد بها وحده ترطيب ولا توجد في fcu

    0 Not allowed!



  5. [5]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    وحدة معالجة الهواء a h u يتم تركيب انظمة القفل ((مكافحة الحرائق )) و هذة الميزة لا توجد فى الفان كويل .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    بتزاكرو من ورايا؟؟؟؟.....طيييييييب.....

    2 Not allowed!



  7. [7]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    بتزاكرو من ورايا؟؟؟؟.....طيييييييب.....
    :d
    شوفت ينفع كده يعني

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  8. [8]
    محمد رمزي عليوه
    محمد رمزي عليوه غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اضافه اخري وهي أن fcu قسم واحد اما AHU فانها عده اقسام مثل قسم المروحه وقسم ملف التبريد وقسم الفلتر وممكن اضافه اقسام اخري حسي الطلب مثل قسم الترطيب وقسم التسخين ومن الممكن ان تطلب من المصنع ابعادا معينه تناسب المكان المطلوب وضعه فيه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاتح علي مشاهدة المشاركة
    1-السعة :
    FCU < 4000CFM
    AHU > 4000CFM

    2-التركيب:
    FCU تركب داخل ال False ceiling
    AHU يركب داخل الغرف او في السطح

    3-الموتور:
    FCU :Direct driven motor
    AHU :Belt driven motor
    ارجو ان تكون مقارنة مفيدة
    طبعا ده كلام جميل بس احب اقول ان احيانا ال AHU بيركب فى ال false ceiling و انا عملت مشروع مصنع ادويه و كانت فوق السقف المستعار عشان كانت المساحه فوق السقف اكتر من 3 متر

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [10]
    A.MEGUD
    A.MEGUD غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 109
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 7 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML