    سؤال للمتخصصين بتكييف المستشفيات

    السلام عليكم و رحمة الله
    أولا أشكر الله تعالى على هذا المنتدى الذي لطالما كانت الفائدة الكبرى في تطوير معلوماتنا من خلاله و تبادلها و جزاكم الله خير الجزاء


    ثانيا لدي سؤال بنقطة حساسة في تكييف المستشفيات و قد واجهتني فعلا في حياتي العملية
    قمت بعمل نطاق ZONE لعدة غرف كان من بين هذه غرف بسرير منفرد و غرف بعدة أسرة Double & Single Beds و غرف منعزلة Isolated Rooms و قد استخدمت VAV/R لكل غرفة من غرف الأسرة و CAV/R لكل غرفة من الغرف المنعزلة.

    سؤالي: على أي أساس أستطيع حساب المروحة و وشيعة التبريد في وحدة المعالجة المركزية ؟
    و إذا أمكن توضيح ذلك و لكم جزيل الشكر

  2. [2]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    طبقاً لكود المباني الصحية والمستشفياتASHREA :
    1. لا يسمح بإستخدام الوحدات الطرفية من النوع (vav)، وذلك لضمان إستمرارية تغيير الهواء-الهواء النقي- على مدار الساعة .(حيث من المعلوم ان الوحدات الطرفية (vav) تعمل على وقف تدفق الهواء للمنطقة او الغرفة عند وصول درجة حرارة المنطقة للدرجة المطلوبة ) .
    2. اما بالنسبة (CAV/R)،(VAV/R) :اذا كان يقصد (R) يسمح بإرجاع الهواء مرة اخري لوحدة التكييف فهذا الكلام مسموح فقط لغرف التنويم أما غرف العزل فلا يسمح بتاتاً بإارجاع الهواء مرة اخري لوحدة التكييف وأنما يجب ان يتم طرد الهواء بالكلية .
    3. اما فيما يخص حساب قدرة المروحة فيعتمد ذلك على كمية التدفق الحجمي الكلي للهواء (cfm) لكل غرفه من الغرف بغض النظر عن عمل الوحدة الطرفية (vav) بالإضافة الهبوط في الضغط ...الخ .اما سعة ملف التبريد فيعتمد ايضاً على (cfm) .

    هذا والله أعلم ،،،

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    أشكرك أخ الدكة على تعقيبك أسعدتني مشاركتك و إليك تعقيبي
    ما يقصد بال R أي إعادة تسخين و آسف على عدم توضيحها Reheat و لكن ذلك الاختصار الذي وجدته ببعض الكاتالوجات CAV/R أو VAV/R
    و بالنسبة لما قلته للغرف المعزولة فكلامك صحيح أنا أقوم بطرد الهواء كاملا منها
    المشكلة أخ الدكة أنه عندما أقوم بحساب وشيعة التبريد بالبرامج يطلب نوعية المعدة فيما إذا كانت VAV or CAV و عندما أقوم باختيار أحدهما تظهر نتائج مغايرة عن الاختيار الثاني (مع العلم يوجد خيارات أخرى كاعتبار المجرى الهوائي مزدوج و غيره من الخيارات) تختلف فيها ال CFM و ال BTUو بذلك أيضا تختلف استطاعة المروحة كما تعلم.
    فأردت أن أحسبها يدويا لتظهر معي - على الأقل- حتى نستطيع فهمها علميا
    فأرجو الإفادة و التعقيب

    0 Not allowed!



  4. [4]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    هل من متخصص في هذا الأمر؟


    وشكرا لكم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    فقط لإنعاش الموضوع .... قد يكون أتى من هو خبير بالأمر و شكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ryan
    ryan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 2

    السلام عليكم

    قد يكون سؤالك انه في الغرف التي تسخدم فيها vav كيف يتسني لي حساب الحمل وكمية تدفق الهواء نظرا لتغير الحمل وكيف أختار المعدات
    اولا: zones التي نستخدم فيها vav systemهي التي يتغير فيها الحمل بصوره كبيره ممكن تكون مثل غرف الاستقبال احيانا تكون ممتلئه واحيانا تقل معدلات الحراره الناتجه من المكان (الازم إزالتها) بصوره كبيره هنا إستخدام CAV امر مكلف إقتصاديا فيستخدم VAV ونستخدم معه مايسمي ب VAV Box لتحكم بكمية الهواء الداخله ولا يخفي عليك اننا نقوم بالتصميم عند أقصي حمل
    ثانيا: نظم التحكم هي التي تخبرني بأن الحمل في المبني قد نقص وبالتالي يجب إنقاص كمية الهواء الخارجه من المروحه للتوفير كيف؟ عن طريق إستخدام موتور المروحه من نوع variable speed motor
    أتنمي ان اكون قد فهمت سؤالك بطريقه صحيحه وأعتذر عن اي أخطاء
    السلام عليكم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    أشكرك أخ ryan للاهتمام بالموضوع ولو أنه لم يكن ما أقصده و لكن لزيادة التوضيح أخي كما تعلم أنه يوجد Constant Air Volume Handling Unit
    و يوجد Variable Air Volume Handling Unit المشكلة ليست في حساب الغرف أو اختيار نوعية VAVأو CAV
    اعتبر أننا تجاوزنا هذه المرحلة بعد حساب جميع الغرف داخل الزون و التي تبلغ 2000 متر مربع و أننا نريد الانتقال لاختيار ال AHU فعلى أي أساس أختارها مع العلم أن هذه المنطقة تحتوي على VAV و VAVwith Reheat و CAV with Reheat و اختيارهم بالمناسبة إنشالله صحيح طبقا للكود لكل غرفة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عباس غوبر
    عباس غوبر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 2
    كيفية تكييف مصانع الادوية لو سمحتم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    مهندس اسكندر
    الموضوع من 5 سنين
    طمنا ايه اللى حصل معاك

    1 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [10]
    ronaldomedo
    ronaldomedo غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 50
    نا مش شايف مشكله فى اختيار الـAHU طالما فى VAV يبقى لازم استخدمها multispeed حتى لو كان فى CAV غلى نفس الماكينه
    مش هتفرق معايا حاجه الا اذا انا فاهم سوالك غلط

    وياريت تطمنا عملت ايه والمشروع اتنفذ ازاى كما اشار المهندس زانتى