    مشكلة في مولد وبحاجه لمهندسي المولدات

    لدى مولد كهربائي مربوط الى مكتب شركة والمولد يعمل اتوماتيكيا عند انقطاع التيار الرئيسي لوحظ عندما يعمل المولد ان الانارة غير ثابت ( ترمش) اى عير ثابتة
    تم فحص الفلوتية والوقود والفلاتر والتوصيلات وليس هنك اى مشاكل ووجد ان حمولة المكتب اقل من حمولد المولد ووجد في المكتب الكثير من الشواحن الكهربائية ( بطاريات) اى انة تكونت هناك استطاعة ردية كيف يمكن ان تتغلب عليها علميا وحيابيا



    هل يمكن اضافة مكثفات



    ارجو افادتى والجميع

  2. [2]
    شعبان حبيب
    شعبان حبيب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا ماهي قدره المولد وماهي الاحمال المفترضه وماهي الاحمال الحاليه
    ثانيا المكثفات يتم تركيبها في حاله واحده اذا كانت الاحمال المطلوبه اقل بكثير من الاحمال المفترضه لقدره المولد لانها تعمل علي تقليل الفقد ورفع معامل القدره وليس لتذبذب التيار
    اما حالتك هذه فلاتر الجاز او لوحه الـ avr
    هذا والله اعلم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    سعيدعبدالله
    سعيدعبدالله غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قد يكن السبب هو نقص في التردد و هو مسبب من نقص سرعة المولد...

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ادروب
    ادروب غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى الكريم مشكلتك هذه ان كان سرعة المولد ثابتة ولم تتغير فان مشكلتك Avr ارجوا ان تفحصه وتتاكد من انه يعمل بصورة جيدة , اما ان كانت سرعة المولد متذبذبه فهى مشكلة فى سيستم الجاز

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابوزيد الفهداوي
    ابوزيد الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 105
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعتقد المشكله موجوده في كارت الخرج حيث من الممكن عطب احد اجزاءه الالكترونيه والذي يودي الى تذبذب في الفولتيه الخارجه من قبل المولد
    وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    أحمد إبراهيم عليوة
    أحمد إبراهيم عليوة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن يكون بسبب Unbalanc Load او بسبب ان معوض الجهد ميكانيكى والاستجابة بتاعته بطيئة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    أبو شيرين
    أبو شيرين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    المشكلة عندك واحدة من إثنتين لا ثالث لهما:
    1- إما أن Governor لا يعمل جيدا أو أن هنالك مشكلة في نظام الديزل بحيث لا يعطي كمية الديزل ويثبت السرعة بحيث تتوافق مع الحمل، أو مشكلة ميكانيكية تجعل سرعة المولد تتأرجح مع الحمل.
    2- أو أن AVR فيه مشكلة بحيث لا يقدر على تثبيت الفولتية، أو أن يكون هنالك خلل كهربائي ما يؤثر على AVR أو يؤثر على إستقرار الفولتية.

    أنت تقول بانك فحصت الفولتية والديزل وغيره، هنالك خطأ بالفحص، عملية الرمش هي عملية عدم استقرار الفولتية أو عدم إستقرار التردد ، أعد الفحوصات بشكل أدق، شواحن البطاريات لا تسبب مشكلة، هي أحمال عادية ، ولا يوجد ما يسمى أحمال ردية، تحصل الأحمال العكسية Reverse power فقط عندما يتم إدخال مولد بشكل متوازي ويكون خلل في توزيع الحمل بحيث يصبح أحدهما مولد والآخر ماتور، في حالتك الأمر غير موجود ومستحيل، إفحص الدوائر الكهربائية ودائرة الديزل مرة ثانية.

    1 Not allowed!


    _____________
    كن كالمطر كلما وقع نفع

  8. [8]
    طارق الشعبي-اليمن
    طارق الشعبي-اليمن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق الشعبي-اليمن


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 132
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    Post

    الاخوة الكرام لقد قمت بجميع الفحوصات اللازمة حتى اننى قمت بتغيير الavr ولكن المشكلة مازالت موجودة
    ملاحظة : حمولة المولد 85% وطبعا المولد جديد وبلوحة تحكم متتطورة


    الذي جعلنى اشك بان البطاريات التابعة لاجهزة الكمبيوتر ( شواحن بطاريات مع البطاريات ) هي المشكلة هو اننى عندما قمت بفصل دارة البطاريات انتهت المشكلة وعند اعادة دارة البطاريات عادة المشكلة مرة اخرى

    ارجو افادتى ( هذة المشكلة تكررن معى فى اكثر من موقع) ما الحل

    0 Not allowed!



  9. [9]
    شعبان حبيب
    شعبان حبيب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اذن ضروري تركيب مكثفات لضبط البور فاكتيور او معامل القدره

    0 Not allowed!



  10. [10]
    المعلم لاول
    المعلم لاول غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ترد المولد 50 يوجد اختلاف في الترد البطاريات 60