    بسم الله الرحمن الرحيم000

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أحييكم في هذا المنتدى الشامخ 000 الذي هو عبارة عن منبر من منابر العلم العربية في الانترنت

    لدي مشكلة وهي أننا في محطة كهرباء ويوجد عندنا تسرب في الماء من الكويل (Coil ) الخاصة بتبريد الهواء الداخل إلى المولد الكهربائي (Gas Turbine) وكذلك وجود رائحة الأمونيا بشكل كبير مما يدل على وجود تسرب في الأمونيا... والكويل التي يمر من خلالها الماء مصنوعة من النحاس الأصفر...

    علماً انه لا يوجد عندنا نظام مانع صدأولا مانع تقشر... مما أدى إلى تآكل مادة النحاس وظهور ثقوب في الكويل...

    1- فهل نضيف للنظام نظام مناع الصدأ والتقشر... لحل هذه المشكلة...

    2- وهل له تأثير على النظام العام للتبريد.. لأنني أخشى أن المواد الكيميائية التي في الموانع تسبب ترسب وأنسداد في المواسير وذلك لأنه نظام مغلق ولا يطرد الماء...

    3- وهل مرت هذه المشكلة على أحد منكم في حياته العملية...

    وأترككم مع الصور...











    فنرجو المساعدة...

  2. [2]
    أبو عمر الخالدي
    أبو عمر الخالدي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    والله ما عندي علم عن هذه المشكلة...

    ولكن ننتظر مشاركة الأخوة الخبراء في المنتدى....

    0 Not allowed!



  3. [3]
    د عاطف الأنصاري
    د عاطف الأنصاري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي المشكلة تلك معرفة وتدعي Stress Crossion Ckracking (SCC) والسسب الرئيس لها عدم أعتبارها عند وضع المواصفات وعدم أختيار معدن ذو أجهاد خضوع منخفض والحل طبعا بعمل Inspection كامل وأكتشاف تلك المواقع الضعيف في اللحام ومعالجتها.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    اخى الكريم انت تقع فى مشكلة كبيرة وخطيرة جدا ويجب حلها باتسرع وقت ممكن وذلك لخطورة مادة الامونيا على الانسان فهى مصنفة من المواد شديدة السمية

    اما بالنسبة للتسرب فيجب عمل كشف كامل بواسطة متخصصين لانة ليس من الممكن ان يعمل غير متخصصين فى وحدات الامونيا بالذات لذلك ارجو استدعاء شركة متخصصة لدراسة الموقف بالكامل وحل المششكلة

    اعيد لابد من عدم الاقتراب من اماكن التسريب بدون الاقنعة المخصصة وذلك لخطورة مادة الامونيا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    الصور المرفقة لم تظهر ارجو ارسالها عبر البريد الالكترونى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ms132
    ms132 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تسريب غاز الأمونيا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأنس المطيري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم000

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أحييكم في هذا المنتدى الشامخ 000 الذي هو عبارة عن منبر من منابر العلم العربية في الانترنت

    لدي مشكلة وهي أننا في محطة كهرباء ويوجد عندنا تسرب في الماء من الكويل (coil ) الخاصة بتبريد الهواء الداخل إلى المولد الكهربائي (gas turbine) وكذلك وجود رائحة الأمونيا بشكل كبير مما يدل على وجود تسرب في الأمونيا... والكويل التي يمر من خلالها الماء مصنوعة من النحاس الأصفر...

    علماً انه لا يوجد عندنا نظام مانع صدأولا مانع تقشر... مما أدى إلى تآكل مادة النحاس وظهور ثقوب في الكويل...

    1- فهل نضيف للنظام نظام مناع الصدأ والتقشر... لحل هذه المشكلة...

    2- وهل له تأثير على النظام العام للتبريد.. لأنني أخشى أن المواد الكيميائية التي في الموانع تسبب ترسب وأنسداد في المواسير وذلك لأنه نظام مغلق ولا يطرد الماء...

    3- وهل مرت هذه المشكلة على أحد منكم في حياته العملية...

    وأترككم مع الصور...











    فنرجو المساعدة...
    أولا" حل مشكلة تسريب الغاز باللحام أو إلغاء الجزء الذى به تسريب إذا كان لا يؤثر على باقى النظام .ثانيا إستمرار تسريب غاز الأمونيا بعد فتره لا يقوم الغاز بوظيفة التبريد . ثالثا" عمل معالجه للمياه المستخدمه بواسطة شركه متخصصه لمنع تأكل المعدن و عدم تكون أملاح عليه تقلل من كفائته . تجهيز كويل بديل و يزود بالمحابس لإستخدامه فى حالة وجود مشكله بالكويل الأساسى لحين إصلاحه حتى لا يؤثر على نظام التشغيل بالمحطه . مع الشكر