    اود ان اسال متى يعتبر العمود جدار ؟ والعكس وارجو تحديد الكود الذي تستند عليه الاجابة وشكرا جزيلا

    كما اود ان اسال عن معلومة وهي ان جدار المصعد لا يحمّل حسب كود البناء العالمي ، هل هذا صحيح ام لا ؟ ولماذا ؟

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اخي العزيز
    يعتبر العمود جدار اذا زادت النسبه بين طوله الي عرضه عن 4 مرات ده في الكود البريطاني واذا زادت نفس النسبه عن 5 مرات بالنسبه للكود المصري
    هل تقصد جدار المصعد كحائط خرساني . طبعا يحمل عادي جدا ويتصمم تحت تاثير اي احمال معرض لها من قوي محوريه او عزوم او قوي قص
    اي عنصر في المبني يتحمل باي احمال وده يرجع للنظام الانشائي اللي انت مختارة في توزيع الاعمده والكمرات . المهم انك تصمم العنصر ده لكي يقاوم الاحمال الواقعه عليه بمعامل امان كافي
    وربنا يوفقك