دورات هندسية

 

 

ادارة مشاريع Hvac

صفحة 4 من 9 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 90
  1. [31]
    ezeldin
    ezeldin غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا"

    0 Not allowed!



  2. [32]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسكندر عمجة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم لدي أسئلة نرجو الاستفادة من إجاباتها
    هل أن ما يعتمد عليه المقاول في النهاية هي المخططات في حال كان هناك اختلافا بين جداول الكميات و المخططات- كما ذكر من قبلكم عن المراوح- و في حال ذلك فما هي فائدة جداول الكميات ؟
    و كيف يتم توصيف المجاري المرنة and Supplt air linear ducts
    و جزاكم الله خيرا
    وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته ،،

    أخي العزيز تعتبر المخططات التعاقدية هي المرجع الرئيسي عند وجود تناقضات بين المخططات و المواصفات و جداول الكميات ، حيث إن المخططات تعتبر مخصصة لهذا المشروع فقط ,,,,

    ما بالنسبة لجداول الكميات فالهدف الأساسي منها هو لغرض تحديد السعر لكل فقرة لغرض تنظيم تسديد الدفعات المستحقة من خلال تحديد نسبة العمل المنجز من المشروع ،،،

    بالنسبة للأهمية فهي كالتالي :
    1- المخططات . 2- المواصفات. 3- جداول الكميات.

    واحياناً توجد حالات إستثنائية حسب موقف الإستشاري والمقاول.

    0 Not allowed!



  3. [33]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    يسلم ايديك أخ الصانع و أشكرك على الإجابة أنا أعمل في تحضير جداول الكميات لمشروع ضخم جدا جدا و ما يهلكني بصراحة أكثر شيء هو وزن المجاري الهوائية فهل هناك طريقة لتقدير الوزن و ما هو المطلوب من المعلومات لتقديرها؟

    0 Not allowed!



  4. [34]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسكندر عمجة مشاهدة المشاركة
    يسلم ايديك أخ الصانع و أشكرك على الإجابة أنا أعمل في تحضير جداول الكميات لمشروع ضخم جدا جدا و ما يهلكني بصراحة أكثر شيء هو وزن المجاري الهوائية فهل هناك طريقة لتقدير الوزن و ما هو المطلوب من المعلومات لتقديرها؟

    العفو أخي ،،،،
    تقصد كميات ألواح الصاج التي سوف تستخدم في المشروع ؟؟؟

    أعتقد أن طريقة حسابها تكون كالتالي :

    1- حساب المساحة السطحية لجميع المجاري الهوائية الموجودة في المخططات ،،
    2- تقسيم هذه المساحة على مساحة اللوح الواحد ،،
    3- ومن خلال معرفة عدد الألواح ووزن كل لوح (( حسب السماكة المطلوبة أو الكيج المطلوب ))
    تتمكن من معرفة الكمية الكلية المطلوبة الكلية.

    لكن من الضروري زيادة نسبة معينه (( بإعتبار انه سيكون هنالك تالف لأننا سوف لن نتمكن من إستخدام اللوح كلة ،، سوف تكون هناك قطع زائدة عند الأطراف و الزوايا لن نتمكن من إستخدامها )) ولكن للأسف ليس لدي فكرة عن ما هو مقدار هذه النسبة ،،،

    وإذا كانت هناك طريقة أفضل وأسهل نتمنى من أصحاب الخبارت أن يفيدوننا بها ،،،

    وفقكم الله ،،

    0 Not allowed!



  5. [35]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    أنا قمت بعمل ملف اكسل لحساب الوزن و يستطيع أيضا اختيارسماكة الدكت حسب أبعاده و يحسب العازل مباشرة أيضا و إذا أحببتم أرفعه لكم انشالله
    و تعليقا على كلام أخي الصانع ... المبنى تقريبا مساحته 290 ألف متر مربع و هو مشفى ضخم جدا جدا و قد أنهيت بعض الأجزاء منه و وصلت إلى تقريبا 800 طن من الصاج للدكتات و لكن أرى أمامي مشوار طويل على الأقل للدكتات
    فإذا كان هناك من الأخوة من يستطيع مساعدتنا بتقدير الوزن بطرق معينة أرجو إخبارنا فيها و إنشاءالله سأسأل أيضا من أعرفهم و أجيب هنا

    0 Not allowed!



  6. [36]
    gadoo20042004
    gadoo20042004 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية gadoo20042004


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 368
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووور

    0 Not allowed!


    EnG. TaMeR DaHdOuH
    Port said shipyard
    Suez Canal authority


  7. [37]
    مهندس ابو يوسف
    مهندس ابو يوسف غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام على الخوة جميعا وشكرا للاخوة المتفاعلين مع هذا الموضوع
    اما بالنسبة الى حساب الكميات فيمكن اتباع طريقين
    1- الاول الطريقة الحسابية معرفة ال (كغم/م2) لكل كيج ثم عمل ملف اكسل يحسب المساحة ويضرب المساحة بالوزن مع وضع شرط لاختيار الكيج وهو اهم الطرق
    2- من خلال التجربة يمكن ان تأخذ العملية التالية وهي تأخذ واحد طن لكل 13 طن تبريد جرب هذه المعادلة في المكائن التي تم حسابها ثم رد علينا هل هذه الطريقة صحيحة اما لا

    0 Not allowed!



  8. [38]
    eng_hazem123
    eng_hazem123 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية eng_hazem123


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 422
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف الف
    الف الف الف الف
    الف الف الف
    الف الف
    الف
    شكر
    شكر شكر
    شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر

    0 Not allowed!



  9. [39]
    ماهر الخطيب
    ماهر الخطيب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أنا المهندس / ماهر الخطيب اختصاصي في دراسة و تصميم مشاريع التبريد
    أشكركم على جهودكم في تنمية هذا الموقع و نتمنى أن يكون قسم خاص للمحترفين لتبادل النواحي الفنية الدقيقة مثل تصميم الأنابيب بانواعها طريقة ضمان عودة الزيت نظام الكمبراسورات المركبة على نظام مركزي واحد لتغذذية خط تبريد او تجميد

    مع خالص تحياتي للمشرفين و المشاركين بهذا الموقع

    0 Not allowed!



  10. [40]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    السلام عليكم آسف على التأخير
    كنت قد سألت من قبل على تقدير وزن الدكتات و الجواب ما يلي إنشاءلله
    بالنسبة للSupply Air Duct تؤخذ على الشكل التالي:

    (Supply Air CFM/400) * 100 = وزن المجاري بالكغ
    Return Air Duct تأخذ نفس المعادلة في حال وجود راجع (يعني تصبح الضعف) و

    بالنسبة للطرد في حال وجوده

    (Exhaust Air CFM / 200) * 80

    و بالنسبة للتقدير الذي قدمته مهندس ابو يوسف صحيح مع الغرف التي يكون بها تدوير للهواء أما بالنسبة للغرف التي يكون الهواء فيها جديدا كليا فهي لا تصلح لأن الطن التبريدي سيرتفع و لكن كمية الهواء تبقى ثابتة
    أرجو التعقيب و شكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 9 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة