    دعوني أقدم لكم شرح مبسط للوحات التحكم الخاصة بالمضخات من خلال خبرتي البسيطة

    تقسم لوحات التحكم في المضخات الى ثلاث أقسام رئيسية:

    1- التوصيل المباشر Direct on line
    2- ستار- دلتا و يرمز لها S-D
    3- مغيرات السرعة او ما يعرف بinverter او Variable Frequancy Drive

    نبدأ بالتفصيل

    1- التوصيل المباشر DOL
    تستخدم للمضخات التي تبلغ قدرنها أقل من 7.5 كيلو وات
    مكونات اللوحة
    * قاطع رئيسي من نوع MCB (Miniature circuit breaker
    *كونتاكتر
    *اوفرلود
    *اكسيسوارات اللوحة مثل الترنكات و التيرمنال ......
    *كبسات البدء و التوقف و كبسة الطوارئ في حال الحاجة اليها
    *لمبات الاشارة
    *لوحة مناسبة الحجم

    الحسابات اللازمة:
    اذا افترضنا اننا نريد تصميم لوحة لمضخة 4 كيلو وات
    اولا علينا حساب التيار الاسمي للمضخة من خلال العلاقة التالية

    في حال 3 فاز
    i = power in watt / 1.73* voltage * pf* efficiency

    في حال 1 فاز
    i= power in watt/ voltage*pf* efficiency

    في المنشأت الصغيرة يتم احتساب معامل القدرة 1 و بشكل عام معامل الكفاءة يكون (0.8 -0.85)

    ففي حالة 4 كيلو وات 3 فاز 380 فولت يكون التيار الاسمي للمضخة يكون تقريبا 8 امبير

    القاطع المناسب يكون تقريبا 10 امبير
    الكونتاكتر المناسب 9 أمبير
    الاوفرلود 7-10 أمبير

    يجب الانتباه لاختيار قاطع يتحمل تيار لحظي أكثر من اربع اضعاف تياره الاسمي
    حتى لا ينزل القاطع بسبب تيار البدء العالي

    أعود ان شاء الله لاكمل لاحقا

    0 Not allowed!



  4. [84]
    الشاعر العربى
    الشاعر العربى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك اخى الحبيب ,هذا موضوع مهم جدا ,فامضى إلى ما تريد

    0 Not allowed!



  5. [85]
    moha17
    moha17 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    2- التوصيل ستار دلتا
    تستخدم للمضخات التي تبلغ قدرنها أكثر من 7.5 كيلو وات
    يستفاد من هذه الطريقة في تقليل تيار البدء للمضخات لما له من أثر سلبي على المضخة و قطع اللوحة

    مكونات اللوحة
    * قاطع رئيسي من نوع MCB (Miniature circuit breaker
    *كونتاكتر رئيسي
    *كونتاكتر ستار
    *كونتاكتر دلتا
    *اوفرلود
    *اكسيسوارات اللوحة مثل الترنكات و التيرمنال ......
    *كبسات البدء و التوقف و كبسة الطوارئ في حال الحاجة اليها
    *لمبات الاشارة
    *لوحة مناسبة الحجم

    الحسابات اللازمة:
    اذا افترضنا اننا نريد تصميم لوحة لمضخة 30 كيلو وات
    اولا علينا حساب التيار الاسمي للمضخة من خلال العلاقات السابقة
    و هي على الاغلب تكون 3 فاز

    ففي حالة 30 كيلو وات 3 فاز 380 فولت يكون التيار الاسمي للمضخة يكون تقريبا 60 امبير


    1-الكونتاكتر الرئيسي و كونتاكتر الدلتا نفس الحجم
    و يساوي 60/1.73 = 34.8 امبير
    و أقرب قيمة للقيم المعتمدة هي 40 امبير
    و نلاحظ هنا كيف قللنا من قيم الكونتاكتر المستخدم من 60 الى 40 امبير

    2- كونتاكتر ستار
    60/2= 30 امبير و أقرب قيمة معتمدة هي 32 امبير

    3-القاطع المناسب يكون تقريبا 50 امبير
    يجب الانتباه لاختيار قاطع يتحمل تيار لحظي أكثر من اربع اضعاف تياره الاسمي
    حتى لا ينزل القاطع بسبب تيار البدء العالي

    4-الاوفرلود 30-40 امبير (أقرب قيمة قياسية standard)

    0 Not allowed!



  6. [86]
    علي الهيتاوي
    علي الهيتاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية علي الهيتاوي


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موضوع مميز بارك الله فيك لا تحرمنا من مواضيعك المفيدة

    0 Not allowed!



  7. [87]
    علي الهيتاوي
    علي الهيتاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية علي الهيتاوي


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالتوفيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

    0 Not allowed!



  8. [88]
    علي الهيتاوي
    علي الهيتاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية علي الهيتاوي


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اصبحت لدي معلومات كافية عن لوحات التحكم

    0 Not allowed!



  9. [89]
    elhamd
    elhamd غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور أخى الكريم

    0 Not allowed!



  10. [90]
    ايمن فتحى جوده
    ايمن فتحى جوده غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ايمن فتحى جوده


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فين الموضوع

    0 Not allowed!



  
صفحة 9 من 12 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML