دورات هندسية

 

 

حساب كمية التبريد لغرفة ( Btu)

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26
  1. [11]
    مازن45
    مازن45 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مازن45


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 3
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حساباتي توافقت مع م/ حيدر علي خورشيد
    أنا حسبتها بالبلدي كده
    الطريقة البلدي
    :
    بتضرب الطول x العرض x الإرتفاع
    وبتضرب في أعلي قيمه قيمه متعارف عليها بين الصنايعيه والفنيين وهي 250
    هيديلك القيمه بالـ btu ألا وهي 9000 btu/hr
    ويتم تحويلها إلي الطن فيكون 0.75 طن تبريدي تقريبا
    ولو كنتم عاوزين تحسوبوها بالهاب هيطلعها قيمه قريبه من كده

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!


    لا تبخل بالعلم
    أثابنا وأثابكم الله

  2. [12]
    مازن45
    مازن45 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مازن45


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 3
    أو بطريقة أخري تكون أعلي قيمه لها
    1 طن
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!


    لا تبخل بالعلم
    أثابنا وأثابكم الله

  3. [13]
    أبو مشعل العظيلة
    أبو مشعل العظيلة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    هذا في البصرة لكن أريد كيفية حسابها في الرياض
    وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [14]
    امين السعيد
    امين السعيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    Q = cfm *1.08* dt
    from ashrea dt 21 f
    from ashrea
    cfm =w*a*h*n
    n= 14
    ارجوا تطبيق هذة المعادلات تظهر بطريقة النتيجة المطلوبة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ايمن الناقة
    ايمن الناقة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم جميعاً
    كفيتم ووفيتم . للعلم لكل بلد طريقة حساب تعتمد على درجة الحرارة الخارجية

    0 Not allowed!



  6. [16]
    انور الخالدي
    انور الخالدي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2013
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: حساب كمية التبريد لغرفة ( Btu)

    السلام عليكم ورحمة الله:
    4*4*3*300= 14.400 phu وعليه تحتاج الى 1.5 طن تقريبا... وهذه قيم تقديرية لان ارتفاع السقف وعدد النوافذ زحجم الاثاث تؤثر على القدرة المطلوبة ..

    0 Not allowed!



  7. [17]
    انور الخالدي
    انور الخالدي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2013
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: حساب كمية التبريد لغرفة ( Btu)

    الاخ الكريم ابو مشعل بالمناطق الحارة مثل دول الخليج تحسب كالاتى:
    الطول * العرض * الارتفاع * اعلى قيمة متعارف عليها وهى 300( فى الدول التى درجة حرارتها عالية ) والنتيجة تكون ب الوحدة الحرارية البريطانية حيث ان 1طن= 12000 btu

    0 Not allowed!



  8. [18]
    محمداحمدالسبتي
    محمداحمدالسبتي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: حساب كمية التبريد لغرفة ( Btu)

    هذه الحسابات جدا مهمة حيث يجب معرفة سمك الجدران ومعاملات العزل لها وقدار التعرض للشمس ودرجة حرارة الخارج ومقدار التبادل للهواء او التسرب نتيجة لفتح الابواب عدد الشاغلين لهذه الغرفة انواع الاجهزة الموجودة في الغرفة الباعثة للحرارة وحسابات الارضية والسقف والزجاج كلها تدخل في الحساب لمعرفة كمية الحرارة الكلية بعدها يتم تحديد مقدار مكيف الهواء اللازم لهذه الغرفة .

    0 Not allowed!



  9. [19]
    عباس اوروك
    عباس اوروك غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: حساب كمية التبريد لغرفة ( Btu)

    مشكورين اخوان على الافادة .. دمتم للمنتدى

    0 Not allowed!



  10. [20]
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عمراياد


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 1,189
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 8
    يشمل الحمل الحرارى الكلى لغرف النبريد على ما يلى:1- الحمل الحرارى الناتج عن التسرب خلال الجدران والسقف والارضية.2- الحمل الحرارى الناتج عن التسرب اثنا فتح الابواب.3- الحمل الحرارى الناتج عن المنتجات داخل غرفة التبريد.4- الحمل الحرارى المتنوع ويشمل الأضاءة والمحركات والعمال والرافعات اثناء دخول وخروج المنتجات المحفوظة والحرارة الناتحة عن اذابة الفروست.ويضاف الى البنود السابقة10% كعامل أمان للتصميم. 1-الحرارة المتسربة خلال الجدران والسقف والارضية: أ‌-الجدران : الطولx الارتفاع x2 x فرق درجة الحرارة بين الغرفة والخارجx معامل انتقال الحرارة.العرضx الارتغاع x2 x فرق درجة الحرارة بين الغرفة والخارجx معامل انتقال الحرارة. ب- السقف:الطول فى ا لعرض x فرق درجات الحرارة بين الغرفة والخارج x معامل انتقال الحرارة ج- الأرضية:الطول x العرض x فرق درجات الحرارة بين الغرفة والخارج فى معامل انتقال الحرارة وبجمع أ و ب و ج يكون الحرارة المتسربة خلال الجدران والسقف والأرضية. 2 – الحرارة المتسربة الناتجة عن فتح الابواب:حجم الغرفة (الطول x العرض x الارتفاع) x عدد مرات تغيير الهواء x معامل الاستخدام x معامل تبريد القدم المكعب 3-الحمل الحرارى الناتج عن المنتجات داخل غرفة التبريد :وزن المنتج بالرطل x الحرارة النوعية للمنتج x فرق درجات الحرارة بين الدخول والخروج للمنتجالحرارة الكامنة= وزن المنتج x الحرارة الكامنة للتجمد حرارة التنفس= ,,, ,, x حرارة التنفس لكل رطل 4-الحرارة المتنوعة: أ – حرارة الأضاءة= مجمع الأضاءة بالوات x عدد ساعات التشغيل x14ر3 ب- حرارة المحركات= قدرة المحرك بالحصان x عدد ساعات التشغيل x الحرارة لكل حصانج- حرارة العمال = عدد العمال x عدد ساعات العمل x الحرارة لكل عامل يجمع1 و2 و3 و4 وبضاف10% كعامل امان وبذلك نحصل على الحمل الحرارى ل24 ساعةيقسم الناتج على عدد ساعات تشغيل الضاغط المطلوبة (عادة تكون16 ساعة للتبريد و18 للتجميد)ويكون الناتج قدرة الضاغط بوحدات حرارية بريطانية / ساعة (BTU\\ H )

    0 Not allowed!