    اتمنى ممن لدية افكار عن طريقة تصميم الميده التي يتم زراعة الاعمدة بها ان يطرحها هنا
    واتمنى مناقشة مساوئها اذا كان هناك
    وايهما افضل عمل قواعد ام عمل زرع للاعمده انشائيا


  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس_محمد مشاهدة المشاركة
    اتمنى ممن لدية افكار عن طريقة تصميم الميده التي يتم زراعة الاعمدة بها ان يطرحها هنا
    واتمنى مناقشة مساوئها اذا كان هناك
    وايهما افضل عمل قواعد ام عمل زرع للاعمده انشائيا

    الأخ الكريم: المهندس محمد
    يرجى توضيح ما تعنيه بزراعة أعمدة على ميدة "ground beam؟؟؟؟"
    من حيث المبدأ اذا كان المقصود باسناد عمود على الميدة بدل القاعدة "foundation" فبالتأكيد أن استعمال الميدة كمسند للعمود هي حالة نادرة وخاصة يلجأ اليها فقط في حال تعذر اقامة القاعدة لأي سبب وفي حال كون حمولات العمود قليلة نسبيا وفي حالات نادرة أخرى ولأسباب اضطرارية "معمارية أو انشائية" قد تسند بعض الأعمدة على جسور أو حتى بلاطات تسمى عادة "transfer slab" وقد تكون هذه الأعمدة تحمل حمولات كبيرة جدا وعدد كبير من الطوابق وهذه حالة تراها بكثرة في مدينة أبو ظبي مثلا
    من حيث المبدأ يلجأ لهذه الحالات لأسباب غالبها معماري وفي هذه الحالة يجب دراسة العنصر الحامل " ميدة أو جسر أو بلاطة" بعناية وتحقيقها على الثقب اضافة للقص والعزوم وكل الاشتراطات التي يتطلبها الكود لجميع حالات التحميل المحتملة ويجب التأكد من كفاية قساوة المساند لتفادي هبوطات تفاضلية للأعمدة "في حال وجود عدد كبير من الأعمدة"

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المهندس_محمد
    المهندس_محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم: المهندس محمد
    يرجى توضيح ما تعنيه بزراعة أعمدة على ميدة "ground beam؟؟؟؟"
    من حيث المبدأ اذا كان المقصود باسناد عمود على الميدة بدل القاعدة "foundation""
    فعلا هذا قصدي اخي العزيز
    ولكن هل نعامل الميده في هذه الحاله على انها Strap footing
    او بالاحرى ماهي خطوات التصميم في هذه الحالة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس_محمد مشاهدة المشاركة
    فعلا هذا قصدي اخي العزيز
    ولكن هل نعامل الميده في هذه الحاله على انها Strap footing
    او بالاحرى ماهي خطوات التصميم في هذه الحالة
    الأخ المهندس أحمد
    لا تعامل الميدة معاملة الأساس المستمر "strip foundation" لأن الميدة مسنودة عادة على رقبات الأعمدة المجاورة من الطرفين وموجودة على منسوب في غالب الأحيان أعلى من منسوب التأسيس, لذلك تعامل معاملة جسر مستمر أو استناد بسيط حسب واقع الحال محملا بحمولات الجدران التي تعلوه وأية حمولات أخرى موجودة اضافة لرد فعل العمود المزروع في مختلف حالات التحميل, وفي بعض الحالات الخاصة يؤخذ بعين الاعتبار احتمال هبوط غير متساوي للأساسات التي تحمل الميدة "اذا كانت نوعية تربة التأسيس ونوعية الأساسات وقياساتها تفرض هذا الاحتمال"
    في حال كانت الميدة متصلة بالأساسات مباشرة وتشكل جزء منها وعلى نفس المنسوب "أي أنها جزء من أساس مشترك" حينها فقط يتم دراستها كأساس مشترك يحمل الحمولات الناتجة عن الأعمدة الأصلية اضافة للعمود المزروع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    م . حسان

    ماهي الاسباب اللي تمنع وجود قاعدة

    وفي هذه الحاله كيف العمود بيرتكز وكيف بينقل الحمل ؟؟ وهل اداؤه سيكون مكافئ لعمود القاعده

    0 Not allowed!



  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.amani مشاهدة المشاركة
    م . حسان

    ماهي الاسباب اللي تمنع وجود قاعدة

    وفي هذه الحاله كيف العمود بيرتكز وكيف بينقل الحمل ؟؟ وهل اداؤه سيكون مكافئ لعمود القاعده
    الأخت eng.amani
    لكل حالة خصوصية فمثلا قد يوجد بعض الخدمات "أنابيب , كابلات ..........." في منطقة العمود وعلى منسوب متقارب مع منسوب التأسيس فيلجأ الى سند العمود على ميدة تستند بدورها على رقبات الأساسات المجاورة وينتقل الحمل من العمود المزروع الى الميدة ثم الى الرقبات فالقواعد تحتها فتربة التأسيس , على العموم هذه حالة نادرة وليست عامة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    والله معلومة جديدة

    لاني بعرف زرع الاعمدة في الغالب بيكون لاعمدة غير حاملة يعني لاجل الزينة والمنظر الجمالي

    شكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    د. م. محمد الدهيبي
    د. م. محمد الدهيبي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يلجأ المهندس الى هذا النوع من الاعمدة في الحالات النادرة وذلك لما تمثله من نقطة ضعف للمنشأ فالعامود سيزرع على بيم . فتخيل اذا كان هناك اي حركة للمبنة نتيجة للهزات الارضية او الزلازل او الاعاصير الهوائية فما الذي سيحدث للبيم المزروع عليه هذا العامود
    واذا ما اضفنا هذه القوى على الاحمال الحية وخاصة اذا كان المبنة غير منتظم او كثير الارتفاع فان العنصر المادي (التكلفة)سيكون باهظ لذلك ابتعد ايها الزميل عن هذا النوع من العناصر الاتشائية قدر المستطاع واذا اضطررت الى مثل هذة المشكلة عليك ان تصمم هذه العناصر على ال comb التالية a*DL+b*LL+2.8E اي عليك ضرب E بالعامل 2.8 حيث a,b,عوامل يتم التصميم عليهم في الحالات العادية اي بدون زرع اعمدة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    سمة الحياة
    سمة الحياة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الحقيقة انا مش متخيلة ازاى ازع عمود على ميدة بدون قاعدة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    المهندس_محمد
    المهندس_محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز حسان
    في حالة زرع الاعمدة على الميدة
    كيف نعاملها على انها Cont. Beam بينما هي ترتكز على الارض
    حيث اني ارى بعض المباني السكنية هنا عندما تكون التربه صخريه يقومون بعمل ميدة على الاطار الخارجي للمبنى ويتم زرع الاعمدة الخارجية على هذه الميدة ولا يتم عمل قواعد لهذه الاعمدة