دورات هندسية

 

 

ربط مولدات الضغط العالى على التوازى

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28
  1. [11]
    الجبوري
    الجبوري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تقبل الله صيامكم وقيامكم وبارك الله في كل من ساهم في الموضوع
    سؤالي عند ربط مولدتين او اكثر على بسبار واحد لابد من ان تتزامن المولدتان 100%وينطفئ مصباح ال sequence lamp وبعدها يمكن ان تدخل المولدتان على نفس الباسبار بماذا تم التحكم هل بزاوية ال field ام في speed وباي جهاز تتم العملية شكرا

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اذا كان لدينا مولدين مختلفين بالقدره. مثلا المولد الأول 1mva
    المولد الثاني 2mva
    وتم ربط المولدين على التوازي حسب شروط التوازن لتغذية حمل معين.
    السؤال هو : بما ان تيار المولد الأول اقل من تيار المولد الثاني . هل سيعمل المولد الأول كموتور بنسبه معينه ؟
    حيث عند ربط المولدات بقدرات مختلفه يعمل احد المولدين كموتور و لو بنسبه معينه و الاخر كمولد. و بالتالي كفاءه اقل. و هذا حسب معلوماتي .
    و هل يتم ربط المولدات على التوازي بقدرات متساويه لتجنب هذه الحاله ؟
    ارجو الرد مع الشكر و التقدير.......

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ابراهيم جاهين
    ابراهيم جاهين غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية ابراهيم جاهين


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طبعا يمكن ربط المولدات مختلفه القدرات مع توحيد قيم الفولتيات وزوايا الاطوار وتسلسل الوجه كما ذكر الاخوه وكل مولد سيعطى تياره المقنن للشبكه فقط ولن تحدث مشكله اطلاقا
    كل عام وانتم بخير

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا على المرور
    تحياتي...

    0 Not allowed!



  5. [15]
    danman
    danman غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو المساعدة
    احتاج الي معلومات عن الحمايات الاساسية للمولدات المربوطة علي التوازي بالضافه الي دوائر منطقية بدائية في التزامن ( تحتوي الدوائر علي كونتاكترات ومرحلات لربط مولين او اكثر لجد 415 فولت )

    0 Not allowed!



  6. [16]
    زهير الشاهين
    زهير الشاهين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    هل يولد لديكم كتاب يخص الموضوع وشكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    عادل 2000
    عادل 2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شروط ربط مولدين على التوازي
    1-تطابق زاوية الطور للمولدين
    2-تطابق الفولتية
    3-تطابق التردد
    4- تقابل الفيزات

    0 Not allowed!



  8. [18]
    minds
    minds غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الف شكر على المعلومات
    هل ممكن ان يختلف المولدان فى السرعه rpm
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [19]
    احمدالمتنبي
    احمدالمتنبي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كيف اميز بي rstكيف اعرفهما

    0 Not allowed!



  10. [20]
    ابو ليوثي
    ابو ليوثي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لغرض ربط المولدات على التوازي يجب ان تستعمل دائرة التزامن الالكترونية ويجب استعمال الماستر بورد لتحديد اولوية دخول المولدات الى الخدمة وتحديد الوقت الذي تدخل به الى الخدمة وكذلك فصل المولدة عن الباس بار عندما يكون هناك فائض في التوليد

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML