  1. [11]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    [quote=رجاء بن حيوة;553029]نعم يكفي ان يكون المتوسط مساوياً للبيتون الموصف بشرط ان لا تقل قوة اي مكعب عن 90% من الموصف
    وقد نحتاج الى كسر مكعبات ربما بعد يوم واحد اذا كان لدينا بلاطة لاحقة الشد(post tension)
    ونريد اجراء الشد الاولي

    اخى العزيز :- بارك الله فيك
    هذه الامور لا يتم فيها الاجتهاد

    نحن نتكلم عن مقاومه الضغط وليس مقاومه الشد الاولى

    ولو انت عايز تكسر مكعب بعد 3 ساعات ما فى مشكله بس هتعمل بالنتائج ايه ؟؟

    اختبار الشد الاولى دا حاجه تانيه بعيد عن الموضوع

    0 Not allowed!



  2. [12]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي العزيز : وبارك فيك
    لم يتكلم احد عن مقاومة الشد الاولي
    الشد الاولي الذي قلته انا هو لكابلات البلاطة من النوع (post tension) والذي لايمكن اجراءه الا بعد ان يصل البيتون(concrete) الى مقاومة محددة وعادة ما نقوم بالشد بعد يوم الى يومين ومن هنا تاتي فائدة نتائج المقاومة للبيتون بعمر يوم واحد وايضا نحتاج للمقاومة بعمر ثلاثة ايام الى اربعة للقيام بشد الكابلات تماما الى الشد التصميمي

    فعلا انا لم انتبه انك تقوم بتقسيم قراءة الضغط للماكينة على 2.2 ولو انه يختلف باختلاف الماكينات حسب قطر مكبس الماكينة
    أشكرك لعرض المساعدة السخي برفع التقارير ولو ان لدي منها الكثير

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ابن البصرة
    ابن البصرة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ألأخ طلعت قدم شرحا وافيا للموضوع ولكن عندالصب يتم أخذ 9 نماذج مكعبات
    1- 3مكعبات تفحص بعمر 7 أيام
    2- 3 مكعبات تفحص بعمر 28 يوم
    3- 3 مكعبات احتياط خشية فقدان اوكسر مكعب قبل الفحص او اثناء النقل

    0 Not allowed!



  4. [14]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجاء بن حيوة مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز : وبارك فيك
    لم يتكلم احد عن مقاومة الشد الاولي
    الشد الاولي الذي قلته انا هو لكابلات البلاطة من النوع (post tension) والذي لايمكن اجراءه الا بعد ان يصل البيتون(concrete) الى مقاومة محددة وعادة ما نقوم بالشد بعد يوم الى يومين ومن هنا تاتي فائدة نتائج المقاومة للبيتون بعمر يوم واحد وايضا نحتاج للمقاومة بعمر ثلاثة ايام الى اربعة للقيام بشد الكابلات تماما الى الشد التصميمي

    فعلا انا لم انتبه انك تقوم بتقسيم قراءة الضغط للماكينة على 2.2 ولو انه يختلف باختلاف الماكينات حسب قطر مكبس الماكينة
    أشكرك لعرض المساعدة السخي برفع التقارير ولو ان لدي منها الكثير
    شكرا على التوضيح والافاده ................ بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  5. [15]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن البصرة مشاهدة المشاركة
    ألأخ طلعت قدم شرحا وافيا للموضوع ولكن عندالصب يتم أخذ 9 نماذج مكعبات
    1- 3مكعبات تفحص بعمر 7 أيام
    2- 3 مكعبات تفحص بعمر 28 يوم
    3- 3 مكعبات احتياط خشية فقدان اوكسر مكعب قبل الفحص او اثناء النقل
    كلامك منطقى جدا .. وان كان فقد مكعب لا يؤثر على النتائج الاجماليه حيث اننا ننظر الى المتوسط

    اهلا ومرحبا بك ... وشكرا على الاضافه

    0 Not allowed!



  6. [16]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلعت محمد علي مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز :- الرجاء من غير اى زعل ان تكون المعلومات دقيقه عند طرح اى موضوع .

    1- عند صب اى خرسانه بالموقع يؤخذ عدد 6 مكعبات كل يوم صب او 100 م3 ايهما اقل

    2- يتم تكسير عدد 3 مكعبات بعد اسبوع ويتم تكسير ال3 الباقيه بعد 28 اسبوع

    3- بعد اسبوع تعطى الخرسانه حوالى 0.7 من اجمالى الاجهاد الكلى لها بعد 28 يوم

    4- تتم كافه التفاعلات داخل الخرسانه خلال 28 يوم من الصب . لذلك فان الاجهاد بعد 28 يوم يجب ان لا يقل عن الاجهاد التصميمى لها

    5- يتم تكسير كل 3 مكعبات ويتم حساب متوسط القراءات بالنيوتن / مم2 ويتم تحويل عن طريق منحنيات او بطريقه تقريبه بقسمه المتوسط على 2.2 ليعطى الناتج بالكيلو جرام
    ا كجم / سم2 = 2.2 نيوتن / مم2

    6-يتم تحويل تصنيف الخرسانه الى اجهاد

    7- يتم معايرة ماكينة الكسر كل فترة ولا يتم استخدامها فى حاله الشك فى النتائج

    8- فى العادة هناك مكاتب وجهات معتمدة يوثق فيها يتم اسناء اجراء الاختبارات اليها مثل هيئه الابنيه التعليميه وكافه الاجهزه مثل جهاز المدينه ( 6 اكتوبر - القاهره الجديده -...........)

    مثال :- عند تكسير 3 مكعبات بعد 28 يوم اعطت النتائج الاتيه 500 &550& 600 نيوتن / مم2

    المتوسط = ( 500+550+600) / 3 = 550 نيوتن / مم2

    الاجهاد = 550 / 2.2 = 250 كجم / سم2

    اخيرا :- قم بتحويل تصنيف الخرسانه اللى سألت عليه c35 الى اجهاد ( اسف لا املك هذا الجدول الان )
    واستخدم الطريقه البسيطه السابقه فى التحقق من النتائج

    ارجو ان اكون قد افدت ووفقت فى توصيل المعلومه .. وانا فى العون دائما

    eg_tal3t(at)yahoo.com
    للامانه العلمية :- حدث خطأ فى الشرح يتم حساب متوسط القراءات ( ضغط بالكيلو نيوتن وليس اجهاد بالنيوتن / مم2)

    (( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ))

    0 Not allowed!



  7. [17]
    conan313
    conan313 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية conan313


    تاريخ التسجيل: Jun 2005
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكم جميعا علي المعلومات و المدخلات