دورات هندسية

 

 

سوال في تكسير مكعبات الخرسانية في المعمل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. [1]
    الصورة الرمزية conan313
    conan313
    conan313 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jun 2005
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سوال في تكسير مكعبات الخرسانية في المعمل

    نحن نعلم انه اتنا صب اي خرسانة في الموقع يجب اجري اختبار سلامب تيست و اخد مكعبات من الخرسانة و غمرها في الماء و توصي المواصفات بتكسير العينات بعد تلات ايام وسبع ايام و 28 يوم
    سوالي هو نفرض ان تصنيف الخرسانة هوc35 وكانت متوسط قراء التكسير هو 40 نيوتين علي ملم مربع هده النتيجه في المعمل هل تحقق الخرسانة الفعلية هده القوة سمعت انه هنالك معامل يضرب في نتجة المعمل ليعطي القراء الحقيقة في المبني ارجة الايفادة
    والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  2. [2]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة conan313 مشاهدة المشاركة
    نحن نعلم انه اتنا صب اي خرسانة في الموقع يجب اجري اختبار سلامب تيست و اخد مكعبات من الخرسانة و غمرها في الماء و توصي المواصفات بتكسير العينات بعد تلات ايام وسبع ايام و 28 يوم
    سوالي هو نفرض ان تصنيف الخرسانة هوc35 وكانت متوسط قراء التكسير هو 40 نيوتين علي ملم مربع هده النتيجه في المعمل هل تحقق الخرسانة الفعلية هده القوة سمعت انه هنالك معامل يضرب في نتجة المعمل ليعطي القراء الحقيقة في المبني ارجة الايفادة
    والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الاخ العزيز :- الرجاء من غير اى زعل ان تكون المعلومات دقيقه عند طرح اى موضوع .

    1- عند صب اى خرسانه بالموقع يؤخذ عدد 6 مكعبات كل يوم صب او 100 م3 ايهما اقل

    2- يتم تكسير عدد 3 مكعبات بعد اسبوع ويتم تكسير ال3 الباقيه بعد 28 اسبوع

    3- بعد اسبوع تعطى الخرسانه حوالى 0.7 من اجمالى الاجهاد الكلى لها بعد 28 يوم

    4- تتم كافه التفاعلات داخل الخرسانه خلال 28 يوم من الصب . لذلك فان الاجهاد بعد 28 يوم يجب ان لا يقل عن الاجهاد التصميمى لها

    5- يتم تكسير كل 3 مكعبات ويتم حساب متوسط القراءات بالنيوتن / مم2 ويتم تحويل عن طريق منحنيات او بطريقه تقريبه بقسمه المتوسط على 2.2 ليعطى الناتج بالكيلو جرام
    ا كجم / سم2 = 2.2 نيوتن / مم2

    6-يتم تحويل تصنيف الخرسانه الى اجهاد

    7- يتم معايرة ماكينة الكسر كل فترة ولا يتم استخدامها فى حاله الشك فى النتائج

    8- فى العادة هناك مكاتب وجهات معتمدة يوثق فيها يتم اسناء اجراء الاختبارات اليها مثل هيئه الابنيه التعليميه وكافه الاجهزه مثل جهاز المدينه ( 6 اكتوبر - القاهره الجديده -...........)

    مثال :- عند تكسير 3 مكعبات بعد 28 يوم اعطت النتائج الاتيه 500 &550& 600 نيوتن / مم2

    المتوسط = ( 500+550+600) / 3 = 550 نيوتن / مم2

    الاجهاد = 550 / 2.2 = 250 كجم / سم2

    اخيرا :- قم بتحويل تصنيف الخرسانه اللى سألت عليه c35 الى اجهاد ( اسف لا املك هذا الجدول الان )
    واستخدم الطريقه البسيطه السابقه فى التحقق من النتائج

    ارجو ان اكون قد افدت ووفقت فى توصيل المعلومه .. وانا فى العون دائما

    eg_tal3t(at)yahoo.com

    0 Not allowed!



  3. [3]
    نورالبغداديه
    نورالبغداديه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا يا اخ طلعت محمد علي
    شكرا على هذا التوضيح الجميل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة conan313 مشاهدة المشاركة
    نحن نعلم انه اتنا صب اي خرسانة في الموقع يجب اجري اختبار سلامب تيست و اخد مكعبات من الخرسانة و غمرها في الماء و توصي المواصفات بتكسير العينات بعد تلات ايام وسبع ايام و 28 يوم
    سوالي هو نفرض ان تصنيف الخرسانة هوc35 وكانت متوسط قراء التكسير هو 40 نيوتين علي ملم مربع هده النتيجه في المعمل هل تحقق الخرسانة الفعلية هده القوة سمعت انه هنالك معامل يضرب في نتجة المعمل ليعطي القراء الحقيقة في المبني ارجة الايفادة
    والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أخي الكريم
    موضوع اختبار البيتون ينظمه الكود ومن أشهر الكودات في هذا الموضوع الكود البريطاني وفيه كود خاص بالاختبار هو BS1881 وله أجزاء كثيرة تشرح بالتفصيل شروط اجراء التجارب وطريقتها وكل مرحلة من مراحلها وطريقة استخلاص النتائج اضافة ل BS5328 المتعلق بالخلطة البيتونية ومواصفاتها وشروط أخذ العينات وعددها لكل جزء من المنشأة .وأرفق مع مشاركتي هذه نسخة عن كل أجزاء ال BS1881 و BS5328 أنصحك بقراءتهم وخاصة BS1881 part 116
    وعلى العموم للاجابة على تساؤلك مباشرة الكود البريطاني يشترط ألا تقل نتائج كسر اي عينة بأكثر من 5% عن المقاومة المطلوبة وأن يكون متوسط نتائج العينات لا يقل عن المقاومة المطلوبة ففي حالتك النتائج مرضية اذا لم يكن هناك أي عينة نتيجتها تقل بأكثر من 5% عن 35n/mm2
    وأحب أن أنوه هنا أن ماجاء في مشاركة الأخ طلعت محمد يحتاج لتدقيق وخاصة في الواحدات
    الرابط لـ BS1881 :
    http://www.mediafire.com/?cxxao2bfjnj

    وسأرفع أجزاء الـ BS5328 سريعا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة
    فيما يلي الجزء الأول من الـ Bs5328

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة
    وفيما يلي الجزئين الثاني والثالث من الـ Bs5328

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [7]
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تحقق وزيادة!

    نعم يكفي ان يكون المتوسط مساوياً للبيتون الموصف بشرط ان لا تقل قوة اي مكعب عن 90% من الموصف
    وقد نحتاج الى كسر مكعبات ربما بعد يوم واحد اذا كان لدينا بلاطة لاحقة الشد(post tension)
    ونريد اجراء الشد الاولي

    [quote][ا كجم / سم2 = 2.2 نيوتن / مم2/QUOTE] اخ طلعت ماذا تقصد بهذا القانون هل هو ل 28 يوم ام للتحويل الى 7 ايام ؟ التحويل من نيوتن/مم2 الى كغ/سم2 يتم بالضرب ب10
    كما انه لا يوجد بيتون يصل الى 500 نيوتن/مم2 لحد الان
    اما تحويل التصنيف الى اجهاد فهو نفسه مقدراً ب نيوتن/مم2 انظر الجدول رقم 9 من الكود bs5328 الجزء الاول والذي رفعه الاخ حسان مشكوراً

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة
    فيما يلي استكمالا للـ Bs5328 أقدم الجزء الرابع منه

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  9. [9]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    [quote=رجاء بن حيوة;553029]نعم يكفي ان يكون المتوسط مساوياً للبيتون الموصف بشرط ان لا تقل قوة اي مكعب عن 90% من الموصف
    وقد نحتاج الى كسر مكعبات ربما بعد يوم واحد اذا كان لدينا بلاطة لاحقة الشد(post tension)
    ونريد اجراء الشد الاولي

    [ا كجم / سم2 = 2.2 نيوتن / مم2/QUOTE] اخ طلعت ماذا تقصد بهذا القانون هل هو ل 28 يوم ام للتحويل الى 7 ايام ؟ التحويل من نيوتن/مم2 الى كغ/سم2 يتم بالضرب ب10
    كما انه لا يوجد بيتون يصل الى 500 نيوتن/مم2 لحد الان
    اما تحويل التصنيف الى اجهاد فهو نفسه مقدراً ب نيوتن/مم2 انظر الجدول رقم 9 من الكود bs5328 الجزء الاول والذي رفعه الاخ حسان مشكوراً
    اخى العزيز المحترم :-
    اسف جدا ... والله ما فاهم منك حاجه .....
    انا ما عارف ايه هو اليبتون .... ولو كان المكعب ما هومقاساته

    انا مهندس اشراف على التنفيذ ... احدى مشئولياتى هى مراقبه وضبط الجوده
    وقمنا باختبار اكثر من 500 مكعب ... واقوم بمراجعه واعتماد التقارير

    وانا على استعدادكامل للتعاون ورفعها لك لو حبيت

    واحترم فيك ذكائك واهتمامك

    0 Not allowed!



  10. [10]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    [quote=رجاء بن حيوة;553029]نعم يكفي ان يكون المتوسط مساوياً للبيتون الموصف بشرط ان لا تقل قوة اي مكعب عن 90% من الموصف
    وقد نحتاج الى كسر مكعبات ربما بعد يوم واحد اذا كان لدينا بلاطة لاحقة الشد(post tension)
    ونريد اجراء الشد الاولي

    [ا كجم / سم2 = 2.2 نيوتن / مم2/QUOTE] اخ طلعت ماذا تقصد بهذا القانون هل هو ل 28 يوم ام للتحويل الى 7 ايام ؟ التحويل من نيوتن/مم2 الى كغ/سم2 يتم بالضرب ب10
    كما انه لا يوجد بيتون يصل الى 500 نيوتن/مم2 لحد الان
    اما تحويل التصنيف الى اجهاد فهو نفسه مقدراً ب نيوتن/مم2 انظر الجدول رقم 9 من الكود bs5328 الجزء الاول والذي رفعه الاخ حسان مشكوراً
    اخى العزيز :- انا لا اعرف ما هو نوع ماكينه الكسر المستخدمه ولا وحده قراءاتها ولا دقتها

    فقط هنا الامر فى مصر سهل وبسيط
    استخدم المنحنيات او بصوره تقريبه اقسم اى قراءات للماكينه ( هناك فرق بين القراءه والاجهاد يا اخى العزيز ) على 2.2 ليعطى الناتج مباشره عباره عن الاجهاد بالكيلو جرام

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML