دورات هندسية

 

 

خبراء الحمايه

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    usama90o
    usama90o غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    خبراء الحمايه

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    مولد لماكينه ديزل يعطى قراءة الكيلوفار بالسالب
    ماهى الخطوره على المولد

    من مواضيع usama90o :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    nightdream1
    nightdream1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل المولد موصول مع مولد اخر ام يعمل لوحده بالتوازي- لانها تفرق

    Did the generator connected to bus-bar and run in parallel with another generator or run alone because it is different in the two cases

    0 Not allowed!



  3. [3]
    usama90o
    usama90o غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا المولد موصول مع عدة مولدات بالتوافق

    0 Not allowed!



  4. [4]
    nightdream1
    nightdream1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Dear Usama
    Please accept my appolgies for the delay in responding to reply due my being on vacation and just seen your reply today.
    I will answer your question within the coming two days because I have some urgent work in hand to do.
    Best regards

    0 Not allowed!



  5. [5]
    هشام الوقيع
    هشام الوقيع غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    المولدات المتزامنه تعطى قدره ردفعليه (فار) سالبه عند استخدامها من دون حمل او حمل خفيف
    نجد فى بعض الشبكات التى تكون فيها نسبه الفار الموجب كبيره (الملفات ) ممايؤدى الى تقليل معامل القدره ولتحسين معامل القدره يتم توصيل مواد متزامن من دون حمل الى الشبكه للتعويض الشبكه بقدره ردفعليه سالبه .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    التقني
    التقني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2002
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بما انة يعطي قراءة بالسالب فذلك يعني بان الحمل Lead
    ويعني ذلك ان المولد في حالة Absorbedبعكس الوضع الموجب حيث يكون المولد في حالة Supplied
    وباتباع
    Capabilitiy Curvea الخاص بالمولد والمعد من قبل المصنع يجب ان نعرف انة عند تجاوزة لمنحنى التشغيل الامن فأن المولد في حالة Under Excitation ويؤدي الى Gen. End Turn Heating وهو وضع خطر ومفترض وجود حماية علية
    ولتحسين ال Kvar في هذا المولد لا بد ان ننتبهة ايضا الى المولدات الاخرى المتزامنة حيث ان التأثير على اي مولد فسوف تتاثر المولدات الاخرى
    وكذلك وضع الavr للمولد وكذلك قياس الاحمال