    اخي الكريم
    بما ان غطاس 60 حصان اي ما يعادل 44.76 كيلو واط
    ثم نوجد تيار (1.732*400*0.8) / 44760
    يساوى 81امبير
    اي نحتاج ال كيبل 25*4 ملم

    1 Not allowed!



  3. [3]
    ابن خميس
    ابن خميس غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 114
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قيمة التيار تكتب علي لوحة معلومات المحرك .....ارجو من الاخ ذكر جميع البيانات المذكورة علي لوحة بياناته ان امكن وباذن الله نحاول مساعدتك بتصميم لوحة التحكم واللحماية باذن الله وجزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  4. [4]
    saci020
    saci020 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تعيين المقطع خسب المسافة و شدة التيار وشكرا.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مدير فنّي
    مدير فنّي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    محرك (45) كيلو وات (61) حصان
    هذه القيم تستخدم إذا كانت المسافة 100 متر فما دون
    التوتر بين الفازات : 220 فولت
    عيار القاطع الالي : 200 امبير
    عيار المنصهرة الحرارية : 140 - 200 امبير
    عيار المنصهرة : 224 امبير
    مقطع السلك : 50 ملم2

    التوتر بين الفازات : 380 فولت
    عيار القاطع الالي : 100 امبير
    عيار المنصهرة الحرارية : 70 - 100 امبير
    عيار المنصهرة : 160 امبير
    مقطع السلك : 50 ملم2