    المحاضره قيمه ومفيده ونستنتج منها انه على الرغم من ان المسافه طويله فان الهبوط في الفولتيه قليل بحيث لا يغير قياس القابلو الى قياس اكبر لكون التيار قليل في الفولتيات العاليه,اما تاثير الshort circuit فهو كبير بحيث غير القياس من 25 مم2 الى 150 مم2 , مع ملاحظه ان الحساب لقابلو المنيوم مع عازل pvc اما اذا كان العازل EPR (Ethylene propylene Rubber فان k=89 اي ان حجم القابلوبالحساب سيكون 103 مم2 اي يمكن استعمال قابلو120مم2
    اما بالنسبه للنحاس فالقابلو ذو عازليه PVC فان k=115 وحجم القابلو لنفس المساله80 مم2 اي يمكن استعمال قابلو 95مم2 اما اذا كان العازل EPR فان k =134 ويمكن استعمال قابلو 70 مم2
    اما بالنسبه ل checking for short circuit current cable withstand فان النتيجه غير واضحه . هل 250 مضروبه في 11 ام مقسومه عليها ففي الحاله الاولى لا ينتج تيار وفي الحاله الثانيه ينتج امبير وليس كيلو امبيير.كذلك فان الحل هنا افتراضي اي يمكن ان نفترض قيمه اخرى وتنتج نتائج اخرىبينما ليس كذلك اذ تتم حل قيمه الshort circuit current بطرق عديده منها طريقه ال per unit حيث يتم تحويل كل الimpedance الى per unit يتم حساب ال short circuit current .اولا يؤخذ الshort circuit level من الشبكه الوطنيه ولنفترض انه 25MVA ولنفرض base mva = 500kva وهذه سنحسب عليها كل ال per unit impedance
    per unit impedance for utility = base mva/short circuit mva
    =500/25000 =0.02
    بالنسبه للمحوله نقرا عليها percent impedance ولهذا الحجم من المحولات = 6%= 0.06
    ونحسب ال per unit بضرب الimpedance في base kva ونقسمها على kva المحوله
    فينتج 0.06 ثم نحسب per unit للحمل وليكن محركات مجموع قدرتها 100hp
    اولا نستخرج الimpedance للمحركات او نستخرجها من ال code ال مكتوب على المحرك
    فاذا كان مثلا G فان تيار البدء 5.5 -6.2 تيار الحمل الكامل . impedance = معكوس النسبه فيكون مثلات 0.16
    per unit for motors =impedance مضروب في base kva مقسوم على hp
    per unit impedance =0.4
    لحساب short circuit بين الشبكه والمحوله فان معاوقه المحوله والمحركات ستكون على التوالي وهما على التوازي مع معاوقه الشبكه ومن الحسابات نجد ان القيمه ستكون مقاربه لمعاوقه الشبكه اي 0.02 . نحسب ال base current للمحوله ونقسمه على 0.02 ينتج تيار short circuit

    0 Not allowed!



  2. [12]
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية امير محمود


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    very thanks eng to this lesson

    0 Not allowed!



  3. [13]
    سمير العولقي
    سمير العولقي غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية سمير العولقي


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    جزاك الله خير.

    0 Not allowed!



  4. [14]
    راعي شبوة
    راعي شبوة غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية راعي شبوة


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيك العافيه

    0 Not allowed!



  5. [15]
    cyprus
    cyprus غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية cyprus


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    thanks Abu tariq ad the friends for the great lesson what will happened if i want to use copper cable how im going to calculate the same type of transformer i hope to see from Abu tariq the same way OF LESSON

    0 Not allowed!



  6. [16]
    مالك عوض الشرفي
    مالك عوض الشرفي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    ملف مفيد بورك في مجهود اخي الفاضل

    0 Not allowed!



  8. [18]
    mohammedh71
    mohammedh71 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  9. [19]
    alajarmeh
    alajarmeh غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  10. [20]
    سالم المريمي
    سالم المريمي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سالم المريمي


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 439
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 38
    جزاك الله خيرا أخانا

    0 Not allowed!



  