دورات هندسية

 

 

هل من تاثير واضح اذا استعمل محرك قوته 20000 Btu مع دائرة تبريد تعمل بقوة 12000

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
  1. [11]
    محمد طاحون
    محمد طاحون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يجب ضبط السوبر هيت والصبكوول حتى لا يؤدى ذلك لتلف بلوف الضاغط بالاضافة لزيدة استهلاك الكهرباء

    0 Not allowed!



  2. [12]
    جواد الدرويش
    جواد الدرويش غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب اضافة ملف تكثيف اضافي

    0 Not allowed!



  3. [13]
    الصقرالمصري
    الصقرالمصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الصقرالمصري


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم
    في البدايه من المعروف ان لكل دائره تصميم خاص بالنسبه لللمبخر والمكثف وبالتالي فلا يفضل تغير اجزاءللدائره مما يؤدي باالسلب علي دائرة التبريد وكفائتها

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عبدالسلام الجناينى
    عبدالسلام الجناينى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السؤال ليس تكييف قدرتة اكبر من المساحة المطلوبتبريدها ولكن كباس كبير مع دائرة تبريد صغيرة هنا قطر وطول المواسير والدائرة مكتملة لاتسمح لضخ الكباس بسهولة وهذاممكن يضر بالكباس 0

    0 Not allowed!



  5. [15]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اخوانى الأجلاء
    رمضان كريم ..........................ويحب كل كريم
    حسب المتوافر لى من المعلومات والخبرة
    لايمكن تركيب الكمبريسور على هذه الوحدة للاتى :
    1-قدرة الكمبريسور 2000 وح ب الجديد ،قدرة الكمبريسور القديم 12000 وح ب
    2-وات التبريد للكمبريسور 2000وح ب أعلى من وات التبريدللكمبريسور 12000وح ب
    3-عند التركيب والشحن بغاز الفريون تكون معدل ضخ غاز الفرريون عالى جدا على الوحدة الخارجية مما يؤدى الى
    سخونة عالية جدا
    4-عدم تماثل قـــــطــــــر وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ا لأنبوب الشعرى حيث يوجد جدول لكل كمبريسور
    5-الوحدة الداخلية لن يكون بها تبريد وأنما ستجد أشياء اخرى تخرج منها
    6-أخى الكريم تقبل منى هذه المعلومة البسيطة من اخيك
    وفقك الله وأيانا لما فيه من الــــــــــــــــــــــخـيـر

    0 Not allowed!



  6. [16]
    karamhanfy
    karamhanfy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 1

    Thumbs up عن تجربة شخصية

    عن تجربة شخصية حصلت معى فى العمل بان حدث جهاز تكييف تلف الضاغط بتاعه وتم تغيره باخر من نفس الكود اللى فى الخزن كباس جديد وتم تنظيف الدائرة وبعد فتر اقل من شهر حصل ان الكباس فوت
    قلنا يمكن عيب تصنع واستبدلنا باخر من نفس الكود بتاع الاصلى وتم تركيبه وبعد اقل من شهر الكباس التانى فوت لفت نظرنا الموضوع وبدانا نفحص المشكلة كويس وفوجئنا بان احد الموردين توكيل كبير وارد الشحنة الجديدة من الكباسات وقدرتها الاصلية 19200 btu والجهاز 18000 btu والمورد وضع شريط لاصق باسمه بان قدرة الكباس 18000btu والشريط الاصق فوق الاستيكر الاصلى بتاع المصنع تم نزع الشريط التقليد واخذ بيانات الكباس ومرجعتها مع الشركة المصنعة وفى الحالة بيبقى معدل الازاحة للفريون اكبر من تصميم الجهاز ومواسير الجهاز لا تستوعب الازاحة ويبقى حمل على الضاغط وبالتالى هيفوت ويتلف

    0 Not allowed!



  7. [17]
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 138
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووووووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2