دورات هندسية

 

 

حساب حمل التكيف لجامع

صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 62
  1. [51]
    محمد محمود خليل
    محمد محمود خليل غير متواجد حالياً
    زائر
    الصورة الرمزية محمد محمود خليل


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 378
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اخواني الاعزاء
    استغرب هذا الجدل وهذه الارقام الفلكية التي نتجت معكم
    المسجد حسب المواصفات التي ذكرها الاخ مشاري لا يحتاج لاكثر من 45 طن تبريد وانا اتحمل المسؤولية
    ليلة امس وضعت ملفا في هذا المنتدى لحساب احمال التبريد بطريقة سهلة وسريعة وهنا ارفق الملف ثانية مدخلا فيه مواصفات المسجد حيث افترضت عدد المصلين 200 مصلي ويمكن للاخ مشاري ان يغير من المعلومات في الملف للحصول على النتائج دون عناء وانا جاهز للرد على اي استفسار بخصوص برنامجي هذا والمعمول على الاكسل
    اخي مشاري
    يمكنك تركيب 23 جهاز قدرة 2 طن للجهاز ان وجدت اماكن لتركيبها والا فان بامكانك تركيب اجهزة ذات قدرات اكبر قليلا وعدد اقل
    توزيع اكبر عدد من الاجهزة ووجود المراوح يساعد في توزيع الهواء بشكل افضل
    وارجو للجميع التوفيق

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [52]
    خالد العسيلي
    خالد العسيلي غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية خالد العسيلي


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 976
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    جزاك الله عنا خيراً

    0 Not allowed!



    ادعوا لأخيكم ان ييسر الله أمره ويفرج كربه
    و ادعوا لإخوتكم في سورية أن يكتب لهم الله النصر
    إنه على ذلك قدير


  3. [53]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    مشكور على البرنامج الرائع

    لكن مهندسنا العزيز لقد بنيت حساباتك على اساس الارتفاع (4 م) والواقع ان الارتفاع (8م) وشكرا

    هذا لتنويه فقط ...

    0 Not allowed!



  4. [54]
    محمد محمود خليل
    محمد محمود خليل غير متواجد حالياً
    زائر
    الصورة الرمزية محمد محمود خليل


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 378
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    مشكور على البرنامج الرائع

    لكن مهندسنا العزيز لقد بنيت حساباتك على اساس الارتفاع (4 م) والواقع ان الارتفاع (8م) وشكرا

    هذا لتنويه فقط ...
    اخي الدكة
    اشكرك على المشاركة والتفاعل
    عادة الارتفاعات التي تزيد عن 4 متر تهمل وحتى لا ادخل في التفاصيل المملة فاني ابسط لك الامر.
    المنطقة الفعالة هي المنطقة التي ارتفاعها من 4 متر فما دون وهناك من يعتمد 3.5 متر حيث ان الهواء البارد كثافته اعلى فيبقى في المنطقة السفلى
    اود هنا ان انبه الى ضرورة الانتباه الى عدد المصلين حيث اني وضعت في البرنامج ان عددهم 200 بينما قد يكون العدد اكبر هذا في بعض المناسبات كصلاة الجمعة مثلا ونحن عندما نحسب حمل التكييف نعتمد الحمل الاقصى المحتمل Peak Load .
    البرنامج الذي عملته لكم يتسم بالمرونة فاي تغيير في المعلومات (عدد الاشخاص،الطول،العرض،التهوية...الخ) يمكن تغيير قيمتها لتتغير اوتوماتيكيا النتائج

    0 Not allowed!



  5. [55]
    ربايعه
    ربايعه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هاد الرنامج نصبتو علجهاز وبدو باسورد الرجاء اريده بسرعهhap420مع الشكررررررررررر

    0 Not allowed!



  6. [56]
    eng - mahmoud
    eng - mahmoud غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية eng - mahmoud


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,108
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 149
    الف شكر يا بشمهندس محمد محمود على الاكسل شيت
    وشكرا لجميع المهندسين اللى شركوا فى الموضوع

    0 Not allowed!





  7. [57]
    Ashraf Naeem
    Ashraf Naeem غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 199
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    الى مهندس محمد محمود مشكور على البرنامج

    0 Not allowed!



  8. [58]
    القلب الودود
    القلب الودود غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم جميعا
    أرى ان الاراء قد كثرت والردود متعددة لذا فاني اعتقد ان اخي الكريم لصبح في حيرة من أمرة وليك الجواب الصحيح بعون الله وتوفيقة :=
    1- يمكننا ان نأخذ برأي أخي الكريم بأن الـــ 50 م3 تأخذ 1 طن تبريد.
    2- أنا غير متوافق تماما مع ان 35 م3 تأخذ 1 طن حيث ان هذه القدرة ستصبح عالية جدا وتزيد التكلفة بشكل كبير
    واليك القدرة الدقيقة بفضل الله للأبعاد الاتية 44م×20م والارتفاع 8م = 182 طن تبريد
    واذا عرف السبب بطل العجب لاحظ أخي الكريم كل هذه اجتهادات لكن اذا اردت الحساب القيق فيمكنك استخدام برامج الهاب او غيرها
    والله الموفق ,,,,,,,

    0 Not allowed!



  9. [59]
    هادي الراوي
    هادي الراوي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم
    اخي الكريم بما ان الجامع قياساته22*44*8 فان حمل التبريد المطلوب 196 طن

    0 Not allowed!



  10. [60]
    محسن المولى
    محسن المولى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة الكرام الحسابات التقريبية ضرورية للتعامل مع الزبون واعطائه فكرة عن القيمة التقريبية لكلفة التبريد لان معظم الناس ليس لديه فكرة عن اسعار الاجهزة وملحقاتها لذلك وجدت الحسابات التى تعتمدعلى خبرة المهندس والبلد
    الذى يعيش فيه فمثلا فى البلاد الحارة مثل دول الخليج 1طن لكل 16مترمربع للمنزلى و30متر مربع للصناعي والله اعلم

    0 Not allowed!



  
صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML