ربط النيوترال مع الأرضي

صفحة 3 من 13 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 125
  1. [21]
    باسم عاروري
    باسم عاروري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    اخي الكريم انا كلامي كان واضح من ناحيه علميه يجب الفصل بين النيوترال والارضي وهذا افضل في كل الاحوال وانا ما كان قصدي اشتت افكارك ووفقك الله

    0 Not allowed!



  2. [22]
    طارق بويرق
    طارق بويرق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق بويرق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 144
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم عاروري مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم انا كلامي كان واضح من ناحيه علميه يجب الفصل بين النيوترال والارضي وهذا افضل في كل الاحوال وانا ما كان قصدي اشتت افكارك ووفقك الله
    حبيب قلبي باسم

    والله اني استفت كثير من ردودك .ولو عندك شي يثبت من ناحية علمية يجب فصل النيوترال عن الارضي

    يعني كتاب

    اكون لك من الشكرين لن في عملي احتاج لثبات

    0 Not allowed!



  3. [23]
    باسم عاروري
    باسم عاروري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق بويرق مشاهدة المشاركة
    حبيب قلبي باسم

    والله اني استفت كثير من ردودك .ولو عندك شي يثبت من ناحية علمية يجب فصل النيوترال عن الارضي

    يعني كتاب

    اكون لك من الشكرين لن في عملي احتاج لثبات
    احبك الله يا طارق وانشاالله اذا وجدت الكتاب فسالخصه لك وللاخوه الاعضاء للاستفادة ...........
    اخي العزيز انت تعلم ان الماكنات الصناعيه الحديثه اصبح التحكم بها عن طريق PLC واذا لم تأرض بشكل صحيح 100% فانها سوف سوف تقوم بعملها بشكل غير متزن وغير صحيح وخاصه اذا كانت الماكنه تحتوي على ماتور AC اي بتردد والاحمال الكبر ان يأثر ذلك على CPU بشكل مباشر .....
    مع خالص شكري لمحبتك ووفقك الله

    0 Not allowed!



  4. [24]
    ابو طارق
    ابو طارق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2003
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد علي سؤال ربط النيوترال مع الأرضي

    نعم يوجد ربط النيوترال مع الأرضي ارجوا الرجوع للملف المرفق الذي يوضح انواع توصيل الارضي حيث كنت نشرته في هذا الموقع المتميزمنذحوالي ثلاث سنوات.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  5. [25]
    طارق بويرق
    طارق بويرق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق بويرق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 144
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو طارق مشاهدة المشاركة
    نعم يوجد ربط النيوترال مع الأرضي ارجوا الرجوع للملف المرفق الذي يوضح انواع توصيل الارضي حيث كنت نشرته في هذا الموقع المتميزمنذحوالي ثلاث سنوات.
    يازين اسمك يابوطارق والله انه عزيز على قلبي

    • عزيزي السؤال من الناحية العلمية وليس من العملية ففي هذا النشرة يكون ربط النيوترال مع الأرضي خطر جداً .
    • وهذا ما قله ابوشيرين أي أنه لو حصل تماس بين أي فاز وبين أي جسم معدي (والذي بدوره يجب أن يكون مؤرضا) مثل الأجهزة المنزلية فإن القاطع سوف يفصل فورا، هذا الحل يتطلب تنفيذ النظام كامل بشكل صحيح، أنا شخصيا لا أفضل شبك النيوترال مع الأرضي لما قد يكون به من خطورة، فقد يحصل أن يضعف التأريض الحقيقي للنيوترال مع الزمن (أو ينفصل لسبب ما)، وقد يضعف التأريض الحقيقي في البيت (أو ينفصل لسبب ما) وبالتالي سيصبح جهازك في البيت مثلا الثلاجة تحمل فولتية معينة هي الفولتية الراجعة ، فيكون هنالك فرق جهد بين الثلاجة وبين الأرض (لأن الأرضي قد انفصل او ضعف) وبالتالي قد يتسبب هذا بالصعقة الكهربائية أو قد يتسبب بالضرر للجهاز (خصوصا اذا كان جهازا الكترونيا ) .
    • TN-C-S: Combined neutral and earth cable from substation to properties. This could potentially be very dangerous as a neutral break can lead to the combined neutral/earth on the load side of a break rising to phase potential so there are special regulations governing the system. In practice multiple earths are provided along the entire cable run in addition to the transformer star point (hence the usual name PME or 'protective multiple earth').

    0 Not allowed!



  6. [26]
    ابو طارق
    ابو طارق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2003
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ان ما قيل ان طريقة ربط النيوترال مع الارضي طريقة خطرة ليس صحيح مرفق التوضيح

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [27]
    باسم عاروري
    باسم عاروري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2


    اللهم صلي على سيدينا محمد
    (صلى الله عليه وسلم)
    اخ ابوطارق كل ماكنات CNC لايصلح بها ربط النيوترال مع الارضي لما تسببه من مشاكل في التشغيل لذلك قليل هم الذين يستخدمون طرق الربط التي ذكرتها انت مشكور في المصانع والمنازل وغيرها ...........

    0 Not allowed!



  8. [28]
    sparkal
    sparkal غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لآ يمكن أن نحدد قيمة لمقاومة الأرضى فأنا لدى نظام الإتصالات و التحكم و قيمة الأرضى القصوى 0.5أوم أما بالنسبة لدوائر المواتير و ال Mcc فإن أقصى قيمة للأرضى بها 2 أوم و دلك طبقا لتصميمات المشروع

    0 Not allowed!



  9. [29]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    معلومات جميله

    0 Not allowed!



  10. [30]
    وفاق الجصاني
    وفاق الجصاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    يجوز ربط النيوترال واستخدامه كارضي حسب النظام القياسي الالماني ويرمز له Pen
    ويتم من خلال جهاز حماية الدائره عن طريق النيوترال ذو الاقطاب الرباعيه للاطوار الثلاثه او للطور المنفرد
    وبموجب هذا الجهاز يتم فصل الدائره الكهربائيه تماما فيما لو تسرب تيار كهربائي مقداره ثلاثه مللي امبير عبر الارضي
    يتم الربط بدخول النيوترال الى الجهاز اسوة ببقية الفازات ..ومن نقطة ربط دخول النيوترال يؤخذ فرع مباشر ويوزع كأرضي على الاحمال .....
    مبدء عمل الجهاز يقوم على حساب جميع التيارات الماره بالاطوار ويجب ان تكون متساويه تماما بالتيار المار بالنيوترال ...

    0 Not allowed!



  