دورات هندسية

 

 

ربط النيوترال مع الأرضي

صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 125
  1. [11]
    sniper_06
    sniper_06 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    ارجو الاستفسار من الاخت العراقيه
    حسب علمي ان اكبر مقاومه للارضي هي 1اوم وذلك حسب ال
    Bs

    0 Not allowed!



  2. [12]
    sniper_06
    sniper_06 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقصد اكبر مقاومه مسموح بها فاذا لم تظهر فيجب زياده طول القضيب النحاسي داخل الارض واذا لم تقل تحت الواحد اوم يجب زياده عدد القضبان

    0 Not allowed!



  3. [13]
    عرااااقية
    عرااااقية غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عرااااقية


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sniper_06 مشاهدة المشاركة
    اقصد اكبر مقاومه مسموح بها فاذا لم تظهر فيجب زياده طول القضيب النحاسي داخل الارض واذا لم تقل تحت الواحد اوم يجب زياده عدد القضبان
    السلام عليكم جميعا
    من شروط الأرضي الجيد أن تكون مقاومته اقل ما يمكن و تتراوح عادة بين 1 – 5 أوم ، ألا أن الحصول على مثل هذه القيم في تربة ذات مقاومة نوعية عالية لا يمكن الوصول أليه ببساطة باستخدام عدد معقول من الأقطاب الأرضية وهذا يعني كلف عالية

    اختكم عراااقية

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عرااااقية
    عرااااقية غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عرااااقية


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. محمد عبد الحميد مشاهدة المشاركة
    ايها الاخوة الكرام
    ان ربط النترال مع الارضي موجود و معمول به
    على العموم ثمة ثلات انواع من النترال
    راجعوا دروس الكهربيلت
    السلام عليكم اخي محمد
    طريقة ربط النيوترال مع الارضي طريقة خطرة وممنوعة هنا في السويد ولكنني لم اعرف اذا كان معمول بيها في الدول العربية
    انك تفضلت بوجود 3 انواع من النيوترال هل لك ان تتفضل بذكرهم مع الشكر

    اختكم عراااقية

    0 Not allowed!



  5. [15]
    م. محمد عبد الحميد
    م. محمد عبد الحميد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م. محمد عبد الحميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 563
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرااااقية مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي محمد
    طريقة ربط النيوترال مع الارضي طريقة خطرة وممنوعة هنا في السويد ولكنني لم اعرف اذا كان معمول بيها في الدول العربية
    انك تفضلت بوجود 3 انواع من النيوترال هل لك ان تتفضل بذكرهم مع الشكر

    اختكم عراااقية
    نعم اختي العراقية لك ما طلبت
    الثلاث انواع هي
    النترال المعزول عن الالارضي
    النترال الذي بينه و بين الارضي مقاومة
    النترال المربوط مع الارضي
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_and_neutral

    0 Not allowed!



  6. [16]
    طارق بويرق
    طارق بويرق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق بويرق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 144
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور على جميع الردود

    0 Not allowed!



  7. [17]
    باسم عاروري
    باسم عاروري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    ماذكرته الاخت عرااااقيه صحيح وما ذكره الخ محمد ايضا جائز في بعض الحالات لكن من ناحية علمية يجب فصل النيوترال عن الارضي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    طارق بويرق
    طارق بويرق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق بويرق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 144
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم عاروري مشاهدة المشاركة
    ماذكرته الاخت عرااااقيه صحيح وما ذكره الخ محمد ايضا جائز في بعض الحالات لكن من ناحية علمية يجب فصل النيوترال عن الارضي
    عزيزي

    والله انا احتارت ياجماعة وين الحل ممكن الحل يكون موجود في Nec


    0 Not allowed!



  9. [19]
    أبو شيرين
    أبو شيرين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    أخ طارق ، في الحالة الموجودة عندنا في شبكات الكهرباء فإن نقطة النيوترال على محول الكهرباء هي نقطة مؤرضة وهي نقطة إلتقاء الستار Star ، ويتم هذا التأريض بجانب المحول بواسطة غرس مجموعة قضبان نحاسية في الأرض (على الأقل ثلاثة قضبان)، ويتم قياس المقاومة بين كل قضيب والآخر، فإذا كانت أكثر من الحد المسموح فإنه يتم ضرب قضيب فوق الأول لزيادة العمق وتحسين التوصيل في الأرض، وقد كان قديما يوضح ملح وفحم في الحفرة التي يوضع فيها القضيب وتوقف هذا الأمر الآن حيث أن قضيب النحاس يتآكل ويتأكسد مع الزمن فيصبح التوصيل رديئا.
    الآن إتفقنا بأن نقطة النيوترال على المحول هي نقطة مؤرضة ، نعد الآن إلى الشبكة في المنزل، فمن الطبيعي أن لا تتساوى الفولتية بين الفاز والأرضي من ناحية وبين الفاز والنيوترال من ناحية أخرى ، فإذا كانت بين الفاز والنيوترال 230 فولت فقد تكون بين الفاز والأرضي 210 فولت مثلا، وهذا يعتمد على كفاءة النيوترال وكفاءة الأرضي ، في بعض البلاد يعتبر إجباريا وصل النيوترال في البيت مع الأرضي ، وذلك لسببين ، الأول هو رفع كفاءة النيوترال نفسه ، والسبب الثاني هو جعل فولتية النيوترال هي نفس فولتية الأرضي أي (صفر) ، وبالتالية تشكيل حماية أكبر ، أي أنه له حصل تماس بين أي فاز وبين أي جسم معدي (والذي بدوره يجب أن يكون مؤرضا) مثل الأجهزة المنزلية فإن القاطع سوف يفصل فورا، هذا الحل يتطلب تنفيذ النظام كامل بشكل صحيح، أنا شخصيا لا أفضل شبك النيوترال مع الأرضي لما قد يكون به من خطورة، فقد يحصل أن يضعف التأريض الحقيقي للنيوترال مع الزمن (أو ينفصل لسبب ما)، وقد يضعف التأريض الحقيقي في البيت (أو ينفصل لسبب ما) وبالتالي سيصبح جهازك في البيت مثلا الثلاجة تحمل فولتية معينة هي الفولتية الراجعة ، فيكون هنالك فرق جهد بين الثلاجة وبين الأرض (لأن الأرضي قد انفصل او ضعف) وبالتالي قد يتسبب هذا بالصعقة الكهربائية أو قد يتسبب بالضرر للجهاز (خصوصا اذا كان جهازا الكترونيا ) .
    ولكن عليك ان تكون حذرا من مسألة واحدة ، وهي أنه لا يجوز التعامل مع الأرضي كما لو كان نيوترال ، فقد تفاجئت في إحدى المرات أن أحد المهندسي الذين كانوا يعملون تحت ادارتي بأن قام بتوصيل خط ارضي مكان النيوترال لتغذية احد الأجهزة ب 220 فولت ظنا منه بأن النيوترال هو نفسه الأرضي ولا فرق بينهما .
    أرجو أن تكون هذه الإجابة شافية ، فهي اجابة من واقعي العملي وقد قمت بتركيب محولات ضغط عالي وشبكات كاملة ، وقد قمت بتأريضها بشكل ممتاز .

    0 Not allowed!



  10. [20]
    طارق بويرق
    طارق بويرق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طارق بويرق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 144
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حبيب قلبي ابوشيرين

    جزاك الله الف خير والعراقية الله يعطيكي العافية

    وكل الاخوان

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة