دورات هندسية

 

 

ربط النيوترال مع الأرضي

صفحة 13 من 13 الأولىالأولى ... 39 10 11 12 13
النتائج 121 إلى 125 من 125
  1. [121]
    مصطفي الراجي
    مصطفي الراجي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2014
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كلام صحيح 100% ولكن الأرضي وشبكة التاريض الغرض منها الرئيس هو حماية الافراد والمعدات من اي تيار قصر ) short cicuit) او من اي transient over voltage أو صاعقة كهربية او حتي حماية الافراد عند لمس الجسم المعدني للمعدة -موتور مثلاً -اذا كانت بالمعدة تيار تسرب نتيجة انهيار العزل بملف من ملفات الموتور او لوقوع فاز phase علي جسم المعدة ، فعند لمس الانسان لهذه المعدة في هذه الحالة سينتقل التيار المتسرب من جسم المعدة خلال جسمه ويؤدي لسريانه وتعرضه للخطر ، وهنا تعمل سبكة الارضي من خلال موصل الارضي المتصل بجسم المعدة علي تفريغ التيار في الارض بدلا من مروره بجسم الانسان ، والمفروض ان مقاومة الارضي او موصل الارض لاتزيد عن 5 اوم ، وفي معظم التركيبات للمباني الكبيرة والمصانع تتصل الارضي بالنيوترال عند لوحة التوزيع العمومية MDP ;كما يتم استخدام شبكة حديد التسليح للمبني وربطها بوصلات الاراضي لتكبير الشبكة وزيادة المسارات ويتم ربط كل المواسير المعدنية واجزاء المبني المعدنية من سلالم او خزانات معدنية وغيرها بالشبكة

    0 Not allowed!



  2. [122]
    مصطفي الراجي
    مصطفي الراجي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2014
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نسيت اقول ان الفولت المثالي بين النيوترال والارضي المفروض يساوي صفر ولكنه في الغالب له قيمة صغيرة جدا ممكن تكون 15 او 27 فولت

    0 Not allowed!



  3. [123]
    عادل زادة
    عادل زادة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    نعم أخي ممكن. ولكن عند مدخل التغذية فقط. وليس من أي مكان من التأسيس.

    0 Not allowed!



  4. [124]
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,129
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 1
    موضوع شيق و ردود كثيرة متنوعة و مفيدة و هنا لا اريد الخوض في التفاصيل و انما القصد في خلاصة الاجوبة :
    1- انضمة التاريض حسب النظام العالمي هي 3 ذكرها بعض الاخوة و كل نظام له شروطه و من يحدد نوع الاستخدام هي ادارة الكهرباء .
    2- حديث الموضوع يتمركز على نظام tncs و هذا يعني وصل النوترال او نقطة الصفر في المحولة مباشرة في الارضي للحماية.
    3- و لمزيد من الاحتياط فان ادارة الكهرباء تطالب المشتركين او المسنفيدين بتهية بئر الارضي في داخل المشروع و ربط الارضي مع النوترال القادم من الشبكة و نسمي هذا الفعل بالحماية المضاعفة .
    4- الاستاندارد يسمح فقط وصل الارضي مع النوترال ما قبل العداد و لايسمح بربط الاثنين في اي نقطة اخرى.
    5- حسب ما ذكرته في الفقرة 4 الخطوط الذاهبة الى المستفيد ستكون الفازات و الارضي و النوترال .
    6 يستعمل الارضي الذاهب في وصله بجميع الاجهزة و الوسائل الكهربائية لحماية المستهلك و الاجهزة.

    تحياتي

    0 Not allowed!


    (خير الكلام ما قل و دل)
    اللهم خذنا لما تحب و ترضى
    وابعدنا عما تبغض و تنهى

  5. [125]
    hanifal
    hanifal غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2014
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  
صفحة 13 من 13 الأولىالأولى ... 39 10 11 12 13
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML