دورات هندسية

 

 

PVC Pipes Sizes

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    mkn
    mkn غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 145
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    PVC Pipes Sizes

    هل هناك اى Std. يقول ان عندما نكتب فى توصيف مقاس اى PVC Pipe انها Sch.80 ان هذا يعنى ان مقاسه بالبوصه فقط وليس بالـ DN اريد المساعده فى توضيح هذه النقطه ويكون مدعم بالمراجع وخصوصا اذا كانت ISO او DIN التحيات

  2. [2]
    شكرى محمد نورى
    شكرى محمد نورى غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 4,552

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    الأخ mkn .

    تحية طيبة .

    تستخدم انابيب السوائل بصورة عامة على النظام الانكليزي بالبوصة والسبب يعود قلة زاوية الولب

    اعتقد زاوية السن 54 درجة بينما النظام المتري 57 درجة .

    وعندما تقل الزاوية يكون صعب على السائل النضوح او المرور من زاوية ضيقة .

    ولذلك تسخدم قياس الأنابيب السوائل بنظام البوصة وهو نظام عالمي .

    البغدادي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    شكرى محمد نورى
    شكرى محمد نورى غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 4,552

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    ولهذا اصبح سائدا مقاسات الأنابيب بالبوصة .

    بحيث اذا ارادنا ان نفتح سن داخلي او خارجي في بي في سي بواسطة القلاوض او الداي يتطابق تماما

    مع الأقطار الداخلية او الخارجية بالبوصة .

    ارجو ان وصلت المعلومة وعذرا على ذكر المصطلحات بالعربي لأن الكي بورد عاطل .

    البغدادي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mkn
    mkn غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 145
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اخى الفاضل
    انى اتسائل هل عندما اشير للماسوره الـ بى فى سى انها جدول 80 ان هذا يعنى انها بالبوصه فقط وليس بالـ مم.
    ولو موجود اى مستندات قياسيه تدعم هذا الرآى.
    التحيات

    0 Not allowed!



  5. [5]
    فرح ال
    فرح ال غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جدول 80 لايعني بالبوصة او مم
    الجدول يعني قوة تحمل الضغط وهي 16 بار

    0 Not allowed!



  6. [6]
    فرح ال
    فرح ال غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تتمة
    ولا نستعمل جدول 80 في الp.v.c بل نستعمل مايسمى class
    على سبيل المثال class 5 يعادل sch 80

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mkn
    mkn غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 145
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اخى فرح ال
    هل لديك اى مستندات قياسيه تدعم رأيك
    التحيات

    0 Not allowed!



  8. [8]
    new daz
    new daz غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 264
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 6
    معلومات جيدا .. شكرا لكم.

    0 Not allowed!


    مهندس حتى النخاع
    كلما علمني الدهر اراني نقص عقلي ------- واذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي

  9. [9]
    mkn
    mkn غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 145
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اخى / فرح ال
    جدول 80 لايعني بالبوصة او مم الجدول يعني قوة تحمل الضغط وهي 16 بار( Std.Doc. Required )
    ولا نستعمل جدول 80 في الp.v.c بل نستعمل مايسمى class
    على سبيل المثال class 5 يعادل sch 80 ( comparison Chart Required )

    0 Not allowed!



  10. [10]
    فارس بلا حصان
    فارس بلا حصان غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 11
    الأخوة في المنتدى والمشاركة إذا ممكن
    تزودوني بأصناف المواسير pvc يعني ماذا يوجد غير class 5 H وهل ينطبق هذا الكلام على مواسير cpvc

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML