دورات هندسية

 

 

كيف يمكن حساب كمية مياة التصريف الدرين

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    derar
    derar غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    كيف يمكن حساب كمية مياة التصريف الدرين

    ارجو المساعدة من الأخوة بمعرفة طريقة حساب كمية المياة نتجة عن تكثيف الهواء دخل الكويل الدرين
    بالساعة Fcu & AHUS اتذكر المعادلة Q=m*L
    ارجو اليفادة من اهل الخير وشكرا

  2. [2]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم

    Q = M˙ . L.H
    حيث :
    L.H : الحرارة الكامنة لتبخر الماء وتساوي 550 kcal/kg .
    تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    derar
    derar غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thanks

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م. مأمون
    م. مأمون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طيب عرفنا شو ال L.H طيب شو Q and M أرجو المساعدة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. مأمون مشاهدة المشاركة
    طيب عرفنا شو ال L.H طيب شو Q and M أرجو المساعدة
    السلام عليكم
    M˙ هو معدل تدفق الماء المتكثف
    Q هو كمية الحرارة التي فقدها الهواء او كمية الحرارة التي اكتسبها الماء داخل انابيب الكويل
    تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م. مأمون
    م. مأمون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على المساعدة ..

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م. مأمون
    م. مأمون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال اخير..... يعني وحدة ال Q حتكون ب Kw ؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    مشكور وبارك الله فيك

    بس لو ممكن مثال بسيط، مع توضيح الوحدات الخاصة بالمعادلات السابقة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    derar
    derar غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    example
    a room is to be maintained at a dew point temp of 62 F an air supply 3000cfm at dew point temp 57 F how much moisture can the air supply absorb per hr?

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سامي الجن
    سامي الجن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية سامي الجن


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكور وبارك الله فيك