دورات هندسية

 

 

اطلب رايكم الفني في مزج frish air مع الهواء الراجع

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    sul100
    sul100 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اطلب رايكم الفني في مزج frish air مع الهواء الراجع

    انا مشرف على مشروع تبريد مباني بالمياه المثلجة وتقدم المقاول باقتراح ان يفتح على خط الهواءالراجع بكوع ويضع دنبر ودنبر اخر على مدخل الهواء الرجع ويوزن نسبة الهواء الراجع مع fresh air بدل ما يعمل دكت frish air وذلك لضيق المكان
    مارايكم شكر تعاونكم.

  2. [2]
    sam6
    sam6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ العزيز الطريقه غير مفهومه هل يتم عمل جزء صغير لدخول الهواء ام ماذا
    ولكن اى طريقه لدخول الهواء المتجدد او fresh air تكفى ولكن لماذا دنبر على الراجع ودنبر على fresh air حيث ان دنبر واحد يكفى لغلق الهواء المتجدد وكذلك يراعى تركيب مع الدنبر فلتر سمك حوالى 4 بوصه وsand trip
    وفقك الله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    أخي الكريم اولا سؤالك غير واضح ولو تعززه بصورة يكون افضل ثانيا ان نسبة الخلط تتغير اثناء اليوم الواحد وذلك لاختلاف درجات الحرارة الخارجية ليلا نهارا حيث ان هنالك ثريموستات يوضع قبل الكويل ينظم على درجة حرارة معينة مثلا 20 درجة مئوية في حالة ارتفاع درجة الحرارة فانه يعطي اشارة الى ال controller والذي بدوره يعطي ايعاز الى الActuater اي ماطور (ماطورات) الدنابر وحركة الاذرع المرتبطة بالماطورات تتحرك فتحرك الدنابر فتقل فتحة fresh air وتزيد فتحة الReturen وتقل فتحة exhause والعكس بالعكس اذا قلت درجة الحرارة.
    ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان
    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    sul100
    sul100 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكر تعاونكم الاخويين (sam6 و العلم حياة) وواضح التالي:
    نوع الوحدات الداخلية للمباني المستخدم AHU وطبعا هناك فتحة للهواء لتغذية للمباني وفتحة للهواء الراجع من المباني وفتحة للهواء النقي .
    الفكرة يقفل فتحة الهواء النقي لصعوبة تمديد مجاري الهواء لكون الوحدات داخل البدروم وياخذ فتحة جانبية في اعلى نقطة من مجاري الهواء الراجع ويضع له دنبر يتحكم بنسبة دخول الهواء النقي.
    هل الفكرة مقبولة وتحقق المطلوب وهل سبق ان جربت شاكر تعاونكم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي Sul100 ولو طريقة شرحك غير واضحة ولكن اعتقد اني فهمت بعض الشي ولذلك سأجيبك على قدر ما افتهمت منك.
    1- لايجوز توصيل دكت هواء نقي بدكت هواء راجع.
    2-عند اضافة فرع لمجاري الهواء فهذا يجب ان يكون محسوبا (تدفق الهواء وسرعته وقطر الدكت وهبوط الضغط).
    تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سامي الجن
    سامي الجن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية سامي الجن


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكور وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML