    عند إيجاد سعة كلاً من الأتي في معدات التكييف :

    1. ملف التبريد / التسخين ؟؟؟، بإستخدام المعادلة q=cfm*4.5*(h1-h2 . نعني h1 الأنثالبي عند درجة الحرارة الخاجية . أما السؤال بالنسبة h2 هل نعني بها عند درجة الحرارة الخارجه من ملف التبريد أو درجة الحرارة المراد الوصول اليها بالغرفة comfort condition وهي عند درجة 75 ورطوبة 50%. مع أفتراض عدم علمي بدرجة الحرارة الخارجة من الملف ؟؟؟

    2. كيفية إيجاد قيمة سعة المرطب اللازم بإستخدام المعادلة (q=cfm*4840*(w2-w1

    بالنسبة w1 هل يتم ايجادهاعند لحظة عند درجة حرارة الخروج من المرطب ، او لحظة عند درجة حرارة الغرفة ؟

  2. [2]
    م. مأمون
    م. مأمون غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    h2 عند خروجها من ملف التبريد لانها عبارة عن كمية تبريد الهواء النقي و الله أعلم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مصطفي العزب 66
    مصطفي العزب 66 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    اخي الدكة بما اننا نتعامل مع الهواء كغاز يمكنك استخدام المعادلة ادناه
    q=m*cp*dt
    يكون لك افضل واسهل
    w1 عند لحظة الخروج من جهاز الترطيب

    0 Not allowed!



  5. [5]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    عظيم مامون اجابة صح