دورات هندسية

 

 

Split unit

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    الرجل الطموح
    الرجل الطموح غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Split unit

    اخوتي الاعزاء لدي مشكلة تصميمية وارجو من له الخبرة في حلها ان يفيدني وهي كلاتي

    تم استيراد نوع من السبالت وتضح فيما بعد ما يلي
    - ان الضاغط يسحب تيار اكثر مما هو مقرر في الكتلوك
    - الضغط في داخل المنضومة هو اعتيادي
    - كفائة التبريد جيدة

    المشكلة هي في سحب التيار علما ان حجم الكونديسر اقل من الوجبات التي سبقته

    افيدوني يرحمكم الله

  2. [2]
    الرجل الطموح
    الرجل الطموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندي جهاز سبلت ولكنه يسحب تيار اكثر من الازم ( مقرر ان يسحب تيار 9 بالكتلوك لاكنه يسحب تيار 11 ومن الملاحض ان حجم الكونديسر اقل من المعتاد
    سوالي هل يوجد مخطط يربط بين الضاغط والمكثف

    0 Not allowed!



  3. [3]
    احمد صادق الجنابي
    احمد صادق الجنابي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي العزيز انا حسب معلوماتي لا يوجد مخطط يشير الى التيار الكهربائي تستفاد منه في مشكلتك الحاليه ولكن حسب اعتقادي يوجد خلل في الظاغط اذا كان هذا الجهاز الوحيد من الجهزه المستورده هكذا تيار يسحب
    مع تمنياتي لك بالموفقيه

    اخووووووووك احمد صادق

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مصطفى المروانى
    مصطفى المروانى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    1- الاخ الكريم طالما ان حجم الكوندسير صغير
    فسطح التبادل صغير مما يلزم ارتفاع درجة حرارة التكاثف لطرح الحرارة اكثر من سطح صغير
    و علية بزيادة الحرارة للتكاثف يرتفع ضغط المكثف
    و عليه يزداد الجهد على الضاغط الكومبريسور
    و علية يزداد الحمل على المحرك
    و يستهلك تيار اكثر
    للتاكد من ذلك افحص ضغط التكاثف كم هوة
    2- و تاكد من شحن الوحدة بكمية فريون نظامي
    اذا كانت مشحونة بالفريون اكثر من الاازم يحث ذلك ايضا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ميثم حسين علوان
    ميثم حسين علوان غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية ميثم حسين علوان


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اخي العزيز تاكد من حجم الفولتية لان انخفاضها يسبب ارتفاع التيار اما بالنسبة للمخطط فيوجد على اغلب الاجهزة مع التقدير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    سليمان سعد الدين
    سليمان سعد الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 1,177
    Thumbs Up
    Received: 53
    Given: 1
    أخى الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    معظم أجهزة التكييف المستوردة وخاصة من اوروبا تعمل على أجواء ودرجات حرارة خارجية أقل من 35 درجة مئوية مناسبة لأجواءهم ولاتناسب أجوائنا الإستوائية التى تتعدى 45 درجة مئوية . الخلاصة المكثف ذو الحجم الصغير مناسب للأجواء العادية ولكن الأجواء الإستوائية تناسبها مكثف ذو حجم أكبر ومحرك مكثف أكبر قدرة وريشه مروحة حجم أكبر وذلك ليتم عملية التكثف بطريقة سليمة وبضغوط عادية وتمنياتى لك بكل توفيق &

    0 Not allowed!



  8. [8]
    taro
    taro غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال هام ارجو الاجابة عنه لدى غرفة حوالى 17 متر مساحة ولها مسقط صغير بينى وبين الحائط الذى يواجه الغرفة حوالى 65 سم فقط فالوحدة الخارجية لايمكن تركيبها فى موجهة الحائط الذى أمامى ولكن لو وضعت بالجنب فيوجد حوالى 2 متر أمامها من الجنب اليمن وكذلك من خلفها أكثر من 2 متر وأنا اريد تكييفها ذلك لأننى بعد أن تعاقدت على التكييف وجاء الفنى لتركيبه وهى شركة كبيرة فى مصر أخبرنى بأنه لايصلح وضع الوحدة الخارجية مع أن البعض اخبرنى بأنه يمكن وضع الوحدة الخارجية بالوارب أى بميل بعيدا عن الحائط حتى لايرتد الهواء الساخن للوحدة
    فالرجاء الرد والمشورة على وجه السرعة وجزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  9. [9]
    حسن ابوشناف
    حسن ابوشناف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية حسن ابوشناف


    تاريخ التسجيل: Feb 2012
    المشاركات: 154
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    مش فاهم سؤال السيد الذى يسئل على وضع المكيف (الحده الخارجيه ياريت توضيح اكتر

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع