دورات هندسية

 

 

ســــــــــــــــــــؤال جامد جداً

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0

    ســــــــــــــــــــؤال جامد جداً

    بالنسبة لوحدات التكييف ودرجة خروج الهواء بعد ملف التبريد (cooling Coil) :

    اولاً : هل يتم تحديدها من قبل المصمم ؟ وكيف ؟ وعلى ماذا تعتمد ؟
    ثانياً : ومامدي تأثيرها على اختيار (selection) وحدات التكييف، والمعايير المتبعه في ذلك؟
    ثالثاً : وهل لها تأثير على تصميم ملفات التبريد؟ وهل يمكننا معرفة تصميم ملفات التبريد من معرفة درجة الحرارة الخارجة منها ؟

  2. [2]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    واين يا بش مهندسين مافيش رد ليش؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م.ثامر شديد
    م.ثامر شديد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولاً : هل يتم تحديدها من قبل المصمم ؟ وكيف ؟ وعلى ماذا تعتمد ؟
    درجة حراره الهواء على مخرج ملف التبريد تعتمد على نوع التطبيق داخل الحيز المراد تكييفه او بالاحرى الرطوبة النسبية المتوقعه للهواء عند دخوله للحيز وغالبا فان درجة الحراره للهواء عند المخرج تصمم بحيث تكون قريبه جدا من درجة حراره تكثف الماء (DEW Point) وهي تكون عند رطوبه نسبيه مقدارها 90 الى 98% و اذا كنت مثلن تصمم مبني خاص للاكل ك(Dining Hall) فانك ستلاحظ بان latent load عالي جدا اي ان الرطوبه بالهواء عاليه ومن ثم فعليك ان تخفظ درجة حراره التكثيف(over cooling) ومن ثم عليك ان تقوم بعمليه اعاده رفع درجه حراره الهواء قليلا حتى يصبح بدرجه الحراره المعقوله (Re-Heat).

    ثانياً : ومامدي تأثيرها على اختيار (selection) وحدات التكييف، والمعايير المتبعه في ذلك؟
    بالتاكيد ستؤثر على اختيار وحده التكييف لانك عندما تخفض درجة الحراره ستقوم باختيار ماكنه حجم اكبر اي لها قدره على خفض درجة الحراره اكبر اي اطنان تبريد اكثر ويكون الملف المخصص للماكنه الاكبر اكبر في الحجم وعدد الزعانف للبوصة اعلى حتى تكون عمليه التبادل الحراري اكبر.

    ثالثاً : وهل لها تأثير على تصميم ملفات التبريد؟ وهل يمكننا معرفة تصميم ملفات التبريد من معرفة درجة الحرارة الخارجة منها

    بالطبع يمكنك معرفه ذلك لانه متوفر في كتالوجات مكائن التكييف او من خلال برامج اختيار المكائن... ان لكل من مصنعي اجهزة التكييفبرامجهم الخاصه التي يقومون على تطويرها من اجل تحسين عمليه الاختيار او ادراج منتجات جديده.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    مشكور وبارك الله فيك....

    وزادك الله من علمه ونفع الناس بك ...

    0 Not allowed!



  5. [5]
    احمد كساب
    احمد كساب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمد كساب


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله
    علي خريطه البخار يتم تحديد درجة الحراره داخل حيز التبريد وخارج الحيز لنحدد كمية الشغل المبزول ونكمل عمليه حساب الحمل الحراري

    0 Not allowed!


    الا بذكر الله تطمئن القلوب

  6. [6]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    بالنسبة لتحديد درجة حرارة الهواء بعد كويل التبريد سنحتاج الى المخطط المصردي كيف؟
    1- نثبت نقطة ظروف الهواء الخارجي (o ) حسب الظروف التصميمية الخارجية.
    2- نثبت نقطة ظروف الهواء الداخلي (r ) المريحة للانسان 45c و 50rh%
    3- الان سنثبت نقطة دخول الهواء للغرفة (ٍs ) والتي هي نقطة خروج الهواء بعد الكويل كيف؟
    أ-يجب ان نستخرج نسبة الحرارة المحسوسة Shr ثم نسحب خط على المنقلة المرفقة مع المخطط المصردي
    ب- نرسم خط يوازيه من نقطة (o ) ممتدا الى خط التشبع
    ج- نقطة تقاطع هذا الخط مع منحني الرطوبة النسبية 90% يمثل نقطة ( S ) المطلوبة والتي هي نقطة ظروف الهواء بعد الكويل.
    وسارسل لك صورة توضح ذلك ان شاء الرحمن

    0 Not allowed!



  7. [7]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تكملة
    طبعا هذا في حالة all fresh air اما في حالة الخلط فمن نسبة الخلط نحدد نقطة الخلط (M ) والتي ستقع بين النقطتين O & R فيكون امتداد الخط من نقطة M ألى خط التشبع

    0 Not allowed!



  8. [8]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    مشكور وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اسف هنالك خطا مطبعي كتبته وهو
    2- نثبت نقطة ظروف الهواء الداخلي (r ) المريحة للانسان 45c و 50rh%
    والصحيح 24C

    0 Not allowed!



  10. [10]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    شكرا للجميع وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML