دورات هندسية

 

 

طلب هام يا زملاء واتمنى ان اسمع الكثير من الردود لانني بحاجة اليها

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    نبال
    نبال غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    طلب هام يا زملاء واتمنى ان اسمع الكثير من الردود لانني بحاجة اليها

    انا خريجة جديدة اقوم بالاشراف على مبنى عبارة عن مسجد من طابق واحد مساحة تقريبية 190سم2 يحتوي على 9 اعمدة 6طرفية واثنين في الوسط ابعاد الاعمدة 50*50 والتسليح 10 قضبان قطر 16 ولانه مسجد كانت قوة الباطون للاعمدة 300حسب المواصفات ولكن تفاجئت بعد الصب ان الباطون الذي تم صبه هو عبارة عن باطون بقوة 250 فالسؤال في هذه الحالة ماذا يجب ان افعل وهل لو اختبرت الاعمدة بعد 28 يوم وظهرت نتائج جيدة اكتفي ومن ناحية اختلاف هذه القوة هل ستضعف الاعمدة كثيرا وهل ممكن ان تنهار لهذا السبب

  2. [2]
    م/السيد الشيخ
    م/السيد الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/السيد الشيخ


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 752
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 53
    السلام عليكم
    الموضوع مش كبير للدرجة دى (انهيار) ربنا يستر
    ممكن عمل Re Analysis على الوضع الحالى ومعرفة مدى قدرة تحمل الاعمدة
    وبعد ذلك القرار هل يتم الاستمرار ام لا
    والسلام

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عصام رزق محمد
    عصام رزق محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 420
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/السيد الشيخ مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الموضوع مش كبير للدرجة دى (انهيار) ربنا يستر
    ممكن عمل Re Analysis على الوضع الحالى ومعرفة مدى قدرة تحمل الاعمدة
    وبعد ذلك القرار هل يتم الاستمرار ام لا
    والسلام
    كما قال زميلنا العزيز انشاء الله لا يوجد انهيار.
    كان يجب عليكي يا بشمهندسة عمل تصميم للخلطة الخرسانية mix design قبل التنفيذ كما تعلمتي في الكلية حتي تتاكدي من ان الخرسانة سوف تعطي الاجهاد المطلوب compressive strength ك300 كجم/سم2
    اما حسب الموقف الان يتم عمل الاتي:
    في حالة فشل اختبار المكعبات ولم يعطي الاجهاد المطلوب 300 كجم/سم2.
    يتم اجراء الاختبارات الاتية علي حساب المقاول طبعا:
    1- اختبار core test وهو اخذ عينة من قلب العمود الخرساني واعمل اختبار تكسير لها علي ان لا تحتوي العينة علي اي اسياخ تسليح من العمود.
    2- اختبار المطرقة( شميدث همر) ونتائجة غير شديدة الدقة ولكن يمكن الاعتماد عليها اذا تمت بواسطة مختبر هندسي مشهود له بالكفاءة.
    وفي حالة اكدت كلا من او احد الاختبارين ان اجهاد الاعمدة اقل من المطلوب وهو 300 كجم/سم2.
    يتم اللجوء الي المصمم او الي مكتب استشاري لعمل analysis للاعمدة مع الاخذ في الاعتبار الاجهاد الحقيقي حسب الاختبار الذي تم بواسطة المختبر لكي يتاكد من قوة اجهاد الاعمدة الجديدة علي تحمل الاحمال المعرض لها حسب الكود.
    وفي حالة ان المكتب الاستشاري اكد علي قدرة تحمل الاعمدة للاحمال حسب اشتراطات كود الخرسانة المسلحة فعليكي مطالبة المكتب بان يعطيكي شهادة ضمان لسلامة المنشا حسب قدرة تحمل الاعمدة الجديدة.
    يتم معاقبة مقاول التنفيذ علي هذا الخطا الكبير بخصم نسبة من المستخلص علي هذا الاهمال مع قيامة بتقديم خطاب ضمان للاعمال التي قام بتنفيذها علي مسئولية الخاصة.
    ومن الافضل لكي يا باشمهندسة ان تجلسي مع المكتب الاستشاري قبل وضع تقريرة النهائي علي ان يوصي باستخدام بعض الطرق في تدعيم الاعمدة وانا من راي ان يتم عمل قمصان لها اي ان يقوم المكتب الاستشاري بالتوصية بزيادة قطاعات الاعمدة حتي نستطيع تعويض فرق الاجهاد للعمود الخرساني وهذا هو الحل السليم في رايي .

    نصيحة اخيرة لكي ولكل مهندس حديث في جهاز الاشراف بالموقع يجب عليكم القراءة دائما في المواصفات والالتزام بها عند التنفيذ مع عدم التهاون في اي من بنود المشروع لان كثير من المقاولين لديهم جهل باصول التنفيذ ويجب علي المهندس المشرف ان يكون اقوي علما من المقاول المنفذ وشكرا.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م/السيد الشيخ
    م/السيد الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/السيد الشيخ


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 752
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 53
    مشكور اخى عصام على ردك المستفيض

    0 Not allowed!



  5. [5]
    فراس الوحيلي
    فراس الوحيلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    رد عصام رزق محمد كافي ووافي...
    بارك الله فيك..

    0 Not allowed!



  6. [6]
    نبال
    نبال غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للجميع على هذه الردود

    0 Not allowed!



  7. [7]
    نبال
    نبال غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ولكن كيف يتم عمل تصميم للخلطة الخرسانية mix design وقد قمت بالتوصية على قوة الباطون من شركة لتجهيز الباطون والجهة الاخرى المشرفة على المشروع قد اكتفت باخذ الفرق بالاسعار ولم تطالب باعادة التصميم على اجهاد 250 ولم تطلب باخذ عينة للاختبار او عمل اي اختبار للعمود ولم تطالب بتقويته هل بهذه الحالة اكون قد اخليت مسؤؤليتي ارجو بالرد السريع من الاخ عصام رزق

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهندس.سلطان
    مهندس.سلطان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اختي العزيزة ان شاء الله هذا المبني لن ينهار وذلك للاتي:-
    * ما هو معلوم ان المبني مسجد ومن طابق واحد والاعمدة ذات مقطع كبير 50×50 سم و10 قضبان 16 ملي ومساحة البناء 190متر مربع ، اكيد البحر صغير وبما ان الحمل الحي التصميمي في هذه الحالة اقل من 2 كيلونيوتن/مترمربع حسب الكود فان هذه الاعمدة تتحمل اكثر من 2KN/m2
    * ولذلك عليك الرجوع للمصمم واعطائك الراي ويكون مكتوب
    * وايضا انصحك بالاطلاع علي قوانين العقودات في بلدك وجداول الكميات والمواصفات لاي مشروع تقومي بالاشراف عليه وعدم اتخاذ القرار السريع في الاشياء الغير متاكدة منها الابعد التاكد وسؤال المهندسين المتمرسين حتي لاتدخلي في اشكالات قانونية

    0 Not allowed!



  9. [9]
    طلعت محمد علي
    طلعت محمد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 1,759
    Thumbs Up
    Received: 1,234
    Given: 1,727
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس.سلطان مشاهدة المشاركة
    اختي العزيزة ان شاء الله هذا المبني لن ينهار وذلك للاتي:-
    * ما هو معلوم ان المبني مسجد ومن طابق واحد والاعمدة ذات مقطع كبير 50×50 سم و10 قضبان 16 ملي ومساحة البناء 190متر مربع ، اكيد البحر صغير وبما ان الحمل الحي التصميمي في هذه الحالة اقل من 2 كيلونيوتن/مترمربع حسب الكود فان هذه الاعمدة تتحمل اكثر من 2KN/m2
    * ولذلك عليك الرجوع للمصمم واعطائك الراي ويكون مكتوب
    * وايضا انصحك بالاطلاع علي قوانين العقودات في بلدك وجداول الكميات والمواصفات لاي مشروع تقومي بالاشراف عليه وعدم اتخاذ القرار السريع في الاشياء الغير متاكدة منها الابعد التاكد وسؤال المهندسين المتمرسين حتي لاتدخلي في اشكالات قانونية
    هذا هو الراىء الذى اميل اليه ومن خلال خبرتى فى عالم التنفيذ استطيع ان اقول :-
    1- معظم المكاتب التصميميه تاخذ معامل امان كبير جدا فى التصميم وهذا واضح فى حالتك اختى الكريمه المساحه الكليه 190 م2 والاعمده قطاع 50*50 واذا قمت بحسبه بسيطه على عمود بهذه المساحه وهذا التسليح 10 اسياخ قطر 16 تجدى ان الحمل الذى يتحمله العمود عالى جدا
    ومعظم المكاتب الاستشاريه تأخذ معامل امان قد يصل الى 2
    2- استطيع ان اقول انه لا توجد خرسانه تم صبها فعليا اذا اجرى عليها الكور تيست او شميدت همر تعطى نفس الاجهاد التصميمى وذلك لاسباب عديده جدا وابسطها معالجه الخرسانه المعالجه السليمه لمده 28 يوم والتى لا يهتم بها معظم القائمين على التنفيذ

    ومن الممكن اختى العزيزه ان تبعثى لى بالرسومات كامله لاقوم بعمل redisgn
    وعمل الحسابات المطلوبه

    وانا ان شاء الله فى العون دائما

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سعد33
    سعد33 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عمل الاختبارات مهم كما ذكر الاخوة في ردودهم. يتم تقديم النتائج للاستشاري ويكتب بها نتيجه قبوله من عدمه لنتيجة الاختبارات
    (شميدت همر)........... اسمع انها ليست دقيقه مثل اختبار (الكور تيست)
    .
    . كذلك تقديم الضمان الانشائ للمسجد.. من الافضل أن يذكر فيه مده طويله للضمان..والمسؤوليه الحصريه على المقاول .
    .
    .
    .
    .
    .
    أرجو أن اكون قد أفدتك

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML