دورات هندسية

 

 

عمل pump down

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21
  1. [1]
    mohammad ali
    mohammad ali غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    عمل pump down

    ارجو من الاخوه الكرام شرح طبيعه عمل pump down الموجود في الجلرات

  2. [2]
    eng-amer80
    eng-amer80 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    pump down هي العملية التي يقوم فيها الـ Chiller بحجز وسيط التبريد ضمن المكثف ، وبالتالي يمكن فك اي جزء من دارة التبريد دون الخوف من خسارة وسيط التبريد.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عبد الرحمن الضعوي
    عبد الرحمن الضعوي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    للاسف مااعرف

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م. سامر هاني
    م. سامر هاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م. سامر هاني


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    شكرا على هذه المعلومات

    0 Not allowed!



  5. [5]
    djflo99
    djflo99 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

  6. [6]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    pump down
    وهي ايضا العملية التي تجري عند تحقيق ال cheller درجة وبالتالي يعطي اشارة للسلونويد فيقفل خط الفرون عن الكويل فيفصل التشيلار low presure وبالتالي يتم تجميع الفريون في الكوندنسر والله اعلم

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  7. [7]
    gadoo20042004
    gadoo20042004 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية gadoo20042004


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 368
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    مشكووووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mottohotto
    mottohotto غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mottohotto


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    السلام عليكم موضوع البامب داون من المواضيع المهمه جدا و اللتى لا يجب اهمالها و ارجو من المهندسين المختصين الخوض فى شرحها و بالتغصيل فعلى حد خبرتى هى عمليه يتم فيها سحب غاز الفريون من بعد السلونايد مرورا بالاكسبنشن ثم المبخر ثم جسم الكمبروسر الداخلى طبعا و تجميعه من اول بلف الطرد مرورا بخط الطرد ثم الكوندنسر ثم خزان السائل ثم الفلتر ثم السلونايد و يفصل الكمبروسر فى معظم الحالات عند ضغط 35 ضغط جوى مقياس على الجيدج و هو الضغط الامان بالنسبه للكمبروسر و تأكيدا بان قاطع الوقايه من الضغط المنخفض يعمل جيدا
    و هنا السؤال لماذا هذة العمليه ؟
    فى معظم الدوائر الكبيرة السعه يركب الاكسبنشن فالف فى الاجواء الخارجيه و غى معظم الاحيان بتعرض البالب لحرارة الجو الخارجى فعمد نوقف الدائرة سوف يحس البالب بالحرارة و بفتح ليسرب سائل الفريون من الكوندنسر الى المبخر ثم الى الكمبروسر و هنا يمتلئ الكمبروسر بالسائل و هذا اخطر ما يكون لان الكمبروسر عند دورانه مرة اخرى يكون معرض لكسر احد اجزائه او قفش و طبعا السائل داخل الكمبروسر يعتبر حمل فيسبب ارتفاع فى الامبير عند التشغليل مما قد يقلل عمرة الافتراضى او كسر عوازل الملف مرة تلو الاخرى
    و الامر الاهم هو عدم خلط الزيت بالفريون داخل الكمبروسر لانه يتسبب فى اندفاعه خارج الكمبروسر
    مما بقلل منسوب الزيت داخل الكمبروسر مرة بعد مرة فيسبب قفش فى اجزاءه الميكانيكيه او كسر او تاكل فى اجزاء
    طبعا انا منكرش دور الكرنك كيس هيتر و لا قاطع الزيت بس انا صادفنى كتير من المواقع انهم لاغينها للاسف و ذلك للكسب المادى و تقصير فى دور الجهه المراقبه على الموقع
    الاهم هنا هو موضوع الصيانه فعند تغيير اى جزء من اجزاء الدائرة ابتداء من بعد السلونايد و حتى السلونابد و الفلتر و تعيير الزيت و الاكسبنشن و الكولر او زجاجه البيان و حتى الكمبروسر يتم ذلك طبعا عن طريق البام داون حيث نلم جميع الفريون داخل الكوندنسر او الخزان السائل و هنا توفر كميه كبيرة من الفريون
    اما فى حاله تلف الكوندسر اذا توافر للشركه ماكينه ريكفرى و اسطوانات لتجميع الفريون فهذا شيئ جيد اما اذا لم يتوفر فقل للاوزون وداعا اللذى اصبح قطرة 40 كيلو متر فوق القطب الجنوبى
    و مش هندخل فى موضوع الاوزون لان الدول المتقدمه نفسها لم تعمل باتفاقيه وكاله حمايه البيئه الامريكيه و معظم الشركات لا تملك الريكفرى لان سعرها 1500 دولار بدون تانكات الفريون و هناك انواع رخيصه كل حسب كميه سحب و مواصفات و ماركات
    ارجو ان اكون قد وفقت و ارجو من السادة المهندسيين و الفنيين التزويد
    و ان اخطات فسامحونى فأنا جديد بالمهنه
    شكرا و كل عام و انتم بخير و رمضان كريم

    0 Not allowed!


    HVAC&R

  9. [9]
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ductlator


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 373
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الله يفتح عليك

    0 Not allowed!


    مهندس / مصطفى ف

  10. [10]
    afreeto
    afreeto غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم جميعاً وخواتم مباركه ان شاء الله


    بالنسبه كما قال الاخ mottohotto عن حماية الاوزون لدي استفسار ارجوا ان توضح لي

    انا مهندس تكييف وتبريد ولدي محل متواضع منذ عام 97 , واليوم صرفوا لي جهاز استراجاع غاز الفريون



    بس المشكله ماعرفت طريقة استخدامه

    بالرغم ان الكتيب الموجود وضح عمل سحب الغاز الى المكينه بس كلما احاول الاحظ ان العاز يخرج بشكل متقطع من الجهاز بس مش عارف من وين بالضبط



    ارجوا منكم التوضيح لعمل الجهاز





    وجزيتم خيراً ان شاء الله

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML