دورات هندسية

 

 

ملفات تصميم الاعمدة ب Excel

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24
  1. [1]
    داليا
    داليا غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 278
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0

    ملفات تصميم الاعمدة ب Excel

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في المرفقات Excel sheet من تصميمي
    لتصميم الاعمدة المستطيلة والدائرية
    ولتحديد قدرة تحمل الاعمدة
    وجميعها بوحدات الكيلونيوتن والمتر طبقا للكود المصري

    ملاحظة: جميع الخلايا التي باللون الاحمر هي معادلات فلا يتم الكتابة بها

  2. [2]
    descovery_2000
    descovery_2000 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 496
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    شكر وتقدير
    بارك الله فيك


    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mokh
    mokh غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية mokh


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 1,388
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 5
    جزاك الله خيرا
    تسلم ايدك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حامد أبو عجوة
    حامد أبو عجوة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا
    شكراً

    0 Not allowed!



  5. [5]
    وليد العاني
    وليد العاني غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذا الابداع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    المهندس ع
    المهندس ع غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 233
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    شكرا على الملفات المفيدة
    ولكن عند تصميم عمود ابعاده(300*200)ملم استخدم له 3 قضبان قطر القضيب 16 ملم والعمود مستطيل فهل هذا مقبول وحسب علمي الكود لا يسمح بوضع 3 قضبان للعمود المستطيل وكيف يتم توزيعها؟؟

    1 Not allowed!



  7. [7]
    داليا
    داليا غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 278
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    شكرا جزيلا على المرور
    بالنسبة لسؤال المهندس ع:
    اقل عدد اسياخ بالعمود هو 4 اسياخ وبالتالي فتسليح العمود المذكور هو 4 قطر 16 مم حيث انه عمليا لا تستخدم اسياخ اقل من 16 مم في الاعمدة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    khaled_omar
    khaled_omar غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 65
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    أشكرك لهذا العمل الطيب

    0 Not allowed!



  9. [9]
    المهندس ع
    المهندس ع غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 233
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    كيف يتم معرفة قدرة تحمل العمود؟؟

    وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    داليا
    داليا غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 278
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا
    بالنسبة لسؤال المهندس ع:
    لمعرفة قدرة تحمل العمود ما عليك الا ادخال ابعاد العمود وتسليحة ومقاومة الخرسانة واجهاد الخضوع للصلب

    يوجد تعديل بملفات الاعمدة مع عمل lock للخلايا لتفادي حدوث اي خطأ بالمعادلات

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML