    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    يبين الملف المرفق قبو Basement لأحد المباني، وقد تعرض سقفه المستخدم كموقف للسيارات لحمولة زائدة (شاحنة)، ونتج عن ذلك تصدع في السقف والجدران(البلوك) دون الأعمدة، وانهيار لطبقة التغطية لأجزاء من السقف، مع ظهور تشقق كبير كما هو موضح في المخطط.
    مع العلم أن السقف عبارة عن بلاطة مصمتة ..

    القبو يستخدم كصالة ولا يحبذ إنشاء أعمدة جديدة..

    في رأيكم ما هو أفضل حل لتدعيم السقف علماً أنه الآن مدعم مؤقتاً بسقالات معدنية..

  2. [2]
    المهندس ابوعمر
    المهندس ابوعمر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعمر


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 1,238
    Thumbs Up
    Received: 46
    Given: 16
    المهندس ابو غزال يرجى ارسال صور حيه من الواقع لان هذه الرسمه مهما كانت فهى غير
    معبره عن الواقع
    حتى استطيع او يستطيع غيرى افادتك لابد من صوره من الموقع لان فى التدعيم بالذات لابد

    من رؤيه الموقع على الطبيعه لان الرسومات مهما كانت فهى غير معبره

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس ابن غزال
    مهندس ابن غزال غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    سأحاول إن شاء الله

    0 Not allowed!



  4. [4]
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عادة يتم اخذ معاملات امان فى التصميم حوالى 1,6 ولااعتقد ان الحمولة الزائدة تؤدى الى الانهيار الموضح الا اذا :-
    1- زيادة الاحمال الى حوالى مرتين الحمولة التصميمية.
    2-خطا فى التصميم الانشائى.
    3-عيوب بالتنفيذ.
    ولاتمام عملية الترميم يستلزم اولا معرفة سبب الانهيار الحقيقى لتحديد حجم المشكلة واذا ما كانت المشكة فى تنفيذ او تصميم المبنى بالكامل.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Saudi Pro
    Saudi Pro غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thanks a lot for this

    0 Not allowed!


    Life with out Civil engineers – like the night with out moon

  6. [6]
    مهندس ابن غزال
    مهندس ابن غزال غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    سبب الانهيار كما ذكرت سابقاً هو مرور شاحنة فوق السقف ، لا حظ أن المجاز أكبر من 7 متر، ويبدو أن السقف لم يكن مصمماً على هذه الحمولة ولا نصفها ، ولا أظن أن هناك مشكلة في التنفيذ أو في تصميم المبنى بالكامل ، والمشكلة الآن محصورة في الجزء المحدد على الشكل والواقع خارج حدود المبنى.
    أرجو أني زدت المسألة وضوحاً